Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus  (Luettu 6688 kertaa)

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Uusi jäsen ilmoittautuu seuraavan tarinan kera.

Kohteena siis vm. 2018 OKT 174 m2 + piharakennus 74 m2 ~19m kanaalilla ja paikkakuntana Oulu. Huonekorkeus molemmissa 2.8, kuutioita siis noin 700. Ennen rakentamista pyörittelin bergheatia ja sain tehotarpeeksi noin 8,7 kW. Tehomitoitukset tarjouspyynnöissä olivat väliltä 7-12, eli hajontaa oli. Valittu toimittaja vannoi tuon Optimum 8 nimiin, vaikka olisin itse ottanut 10 -version. No, saivat käännytettyä pienempään. Oikea antotehohan tuossa on "vain" 7,51 kW mallinimestä huolimatta. Keruuna toimii 2x400m lenkkiä kuivahkossa siltti/hiekassa, joskin vetojen toisessa päässä maalaji muuttui märäksi saveksi.

Talo siis normaali puurunkoinen, AP 200m, ~90mm laatta, YP 100+400mm ja US 200+50mm. Ikkunat ja ovet U-arvot 0,7-0,8. Talissa muuten samat, mutta US 150+50mm eristeellä ja laatan paksuus ~100mm. Talossa lämpötila 21-22, piharakennuksessa ~+15 (tällä hetkellä +12 - ulkona -22). Talli on samassa lämmityspiirissä, jakotukilta on kuristettu virtauksia lämpötilojen pudottamiseksi.

Olen kerännyt lokakuusta asti dataa pumpun kulutuksista ja tunne liian pienestä pumpusta vahvistui. No, päivittelin bergheatin toteutuneilla arvoilla ja sain lämmöntarpeeksi 8,06 kW eli ei kovin kaukana pumpun tehosta.. Omien mittausten ja kokemusten mukaan pumpun teho riittää nyt aika lailla tuohon -20 C asti, eli ero laskelman ja toteuman välillä on noin 30 %.

Käyttövettä menee (onneksi) aika vähän, kuukaudessa tunteja on tullut keskimäärin vajaa 30.

Käyrä on 28 ja integraali -120. Maapiirin ja lämmönjaon sihdit on putsattu.

Maapiiristä tuleva neste on ollut käyntijakson alussa +1 josta se valuu jonkin ajan kuluttua nollaan. Paluu sitten 3-astetta kylmenpänä, eli tällä hetkellä -3.

Kulutuksia:

Lokakuun kulutus      
MLP (kWh) 531,96
IV (kWh) 96,72
KV (h) 25,83
Käyttöaste % 33,72   
      
      
Marraskuun kulutus      
MLP (kWh) 681,82
IV (kWh) 84,55
KV (h) 27,27
Käyttöaste (%) 59,78

      
Joulukuun kulutus   
MLP (kWh) 774,00
IV (kWh) 172,00
KV (h) 32,24
Käyttöaste (%) 60,77

Lienee pumpun ominaisuus pyrkiä pitämään tuo meno- ja tuloveden lämpötilaero 8 asteessa? Välilähän kone puskee pari astetta kuumempaa vettä kuin käyrän mukaan pitäisi laittaa, eli menojohdon suluissa oleva arvo (käyrä) on pienempi kuin tämänhetkinen arvo.

Mitäs raati sanoo, onko nyt asetukset pielessä vai onko pumpasta jäänyt osa kilowateista tehtaalle? :) Olisi pitänyt pitää pää ja ottaa se 10 kW mööpeli..Vastukset ovat poissa pelistä ja nyt ulkona -22. Integraali laskee kuin lehmän häntä, viimeksi oli -800..

Toinen murhe on sitten tuo Vallox 145 MV, joka alkaa imemään sähköä alle -10C keleissä aika huolella, vaikka pyynti on +16. Pahin VRK-kulutus oli 24 kWh -21 kelissä.

« Viimeksi muokattu: 17.01.19 - klo:17:04 kirjoittanut tomppeli »
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #1 : 17.01.19 - klo:11:12 »
Noin -20 asteessa vastus avuksi ja 10kW pumpulla olisi ollut n. -27. 450€ ero ainakin minulla noiden pumppujen välillä...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #2 : 17.01.19 - klo:14:28 »
Johtuisikohan tämä "tehovaje"uuden talon sisäänajosta ja oikeiden säätöjen hakemisesta?
Marraskuun käyttöaste ei ole linjassa loka- ja joulukuun kanssa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #3 : 17.01.19 - klo:17:07 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin myöskin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Päädyin suunnilleen samoihin lukemiin, kuin sinäkin.
Laslentaohjelman etuvivulla soluun G77 voi kirjoittaa haluamasi ulkolämpötilan ja viereiseen soluun H77 tulee sillä lämpötilalla tarvittava lämmitysteho.
Kun kirjoitin G77 soluun arvon -20 C, tuli lämmitystehoksi 7,51 kW.

Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”raippa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C°
- Talon alakerta 2018: Lattialämmitys, 22 C°, 174 m2, 487 m3:      5,84 kW   19 141 kWh
- Piharakennus 2018: Lattialämmitys, 12 C°, 74 m2, 207 m3:      3,24 kW   7 794 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x25/175, +35 C°, 19 m:      0,16 kW   1 368 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,2 kW   28 302 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  248 m2,  694 m3       4,8 COP   8,70 kW   28 302 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,31 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   10,0 kWh   34 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 092 kWh   0,32 kW   33 210 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 210 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   33 210 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      33 210 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP)   7,9 kW   25 242 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 968 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 968 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   113 kPa (1,13 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   62 kPa (0,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 738 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #4 : 17.01.19 - klo:18:32 »
Kiitoksia vastauksista ja tomppelille laskelmasta!

Suurin heitto näkyy tulevan alapohjan U-arvosta. Suunnitelmissa on käytetty 200mm EPS-lattialle U-arvoa 0,12, mutta Thermisolin mukaan se on tosiaankin 0,16. Tästä tulee heti heittoa vuodessa ~1 700 kWh verran.

Tallin osalta ilmanvuotolukua on hankala arvioida, ovethan eivät ole ikinä täysin tiiviit ja painovoimainen ilmanvaihto ei ainakaan tiiveyttä paranna.

Käyttövettä onkin sitten mennyt vastaavasti 1/6 mitoituksesta, eli 200 kWh vuodessa per kärsä.. no, tämä on helppo korjata ylöspäin  ;D


Pumppu on ollut käynnissä 4/18 asti, taloon on muutettu 7/18 ja talli kytketty lämmitykseen 10/18. Säätöjä on tehty käyrän ja virtausten osalta, joten kuukausiluvut eivät ole ihan vertailukelpoisia siltä osin.
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #5 : 17.01.19 - klo:23:49 »
Pakkanen pyörinyt viimeisen vuorokauden -20 molemmin puolta ja pumppu laulanut tauotta reilun vuorokauden. Talon sisälämpötilassa ei muutoksia, piharakennuksessa hieman laskenut mikä ei sinänsä vakavaa. Meno lattiaan näytti olevan 32 (pyynti 34) ja paluu 24. Talossa näyttää siis riittävän loivempikin käyrä, mutta piharakennuksessa pienemmillä virtauksilla ei.



174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #6 : 02.02.19 - klo:17:32 »
Tammikuu paketissa ja kulutus seuraavanlainen:

MLP (kWh) 1145,97
IV (kWh) 442,27
KV (h) 36,17
Käyttöaste (%) 76,70

Pakkanen pyöri toista viikkoa -20 ja -32 välillä ja muutaman kerran piti vastukset ottaa avuksi kun alkoi talossa lämmöt laskemaan alle 20. Vastustunteja tuli tammikuussa 14+9.

Lämmitystarveluku näyttää olevan 915, eli hieman keskiarvoa ylempänä (824).

Josko tällä pärjäisi, tulisijoista saanee lisähönkää jahkas ne saa vetämään..

IV-kone onkin sitten melkoinen rosvo, kun tekee sulatuksia 20-30 kpl vuorokaudessa kovemmalla pakkasella.
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #7 : 07.02.19 - klo:20:44 »
Olisko iv koneessa jotain optimoitavissa? Laulaako pyykkikone tai suihku koko ajan ja siitä kosteampaa huoneilmaa kennoon? Kenno ei ehkä sula riittävästi sulatuksessa ja siksi sulattaa pian uudelleen.oletko vilkaissut sitä sulatuksen jälkeen? Tehdäänkö sulatus tuloilmaa himmaamalla? Meneekö talo ylipaineiseksi ennen sulatusta ?

 Mulla oli samaa ongelmaa eka talvena kone on tosin iloxairin 129 optima. Sulatti useita kertoja tunnissa jos-20. Nostin asetuksista  raja-arvoa mikä laukaisee sulatuksen  ja pidensin sulatus jaksoa reilusti niin kenno oli silmin nähden vapaampi kuurasta sulatuksen jälkeen.

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #8 : 12.02.19 - klo:22:33 »
Ilmankosteus pakkasella on 18-20 % välillä, eli turhankin kuivaa. Ei siis läträillä. Omasta mielestä tekee sulatuksia tosiaan turhan tiheään ja tämän johdosta sähköä palaa. Käytössä on siis LTO ohitus, jolloin tuloilma kärvennetään sähkölla kenno ohittaen. Kokeilin tuloilman pysäytystäkin, mutta tästä seuraa sitten alipaine ja kiskoo korvausilmaa savupiipun kautta --> ei hyvä.

Valloxilta tuli vain ympäripyöreitä vastauksia - "kone tekee sulatuksia tarvittaessa"   ::)

Sulatusasetuksiin en ole muuten tohtinut koskea, kun nuo parametrit ei oikein valkene - https://vallox.techmanuals.info/ValloxMV/FIN/onlinehelp/webhelp/#sect3_vdt_4ft_f4.html




174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #9 : 13.02.19 - klo:18:20 »
MEidän kone sulattaa ainoastaan tuolla puhaltimen pysäyttelyllä. kyllä sitä takan luukussa tuntuu pieni ilmavirta silloin. Ei kuitenkaan ole koettu häiritseväksi kun sulatus on nykyään siedettävän harvassa

Tuola on saman valmistajan pienemmästä koneesta jotain keskustelua.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/vallox-110-mv-sulattaa-jatkuvasti.26643/

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #10 : 04.02.20 - klo:23:36 »
Päivitelläänpäs tilannetta.

Vuonna 2019 pumppu vei sähköä 6078 kWh edestä ja tunteja kompuraan tuli 3400. Hieman on alitehoinen, mutta pärjäilee - varsinkin nyt kun tulisjoista saa lisäpotkua kovemmilla pakkasilla. Maapiiristä tuleva neste on näin pakkaskaudella pysytellyt nollassa ja paluu -3. Käyttöveden shunttiventtiili alkoi vuotamaan joulun alla, mutta se vaihdettiin takuuseen. Muuten pumppu on pelittänyt oikein hyvin. Kovemmilla pakkasilla integraali karkaa käyttöveden teon jälkeen, mutta ainahan tuo on jossakin välissä nollaan palannut takaisin  :D. Pumppu on siis pakkaskauden Lämpöpumppu -tilassa, jolloin ei käytä vastuksia.

IV-kone vei sähköä vuonna 2019 1460 kWh edestä, joista puhaltimien osuus noin 700 kWh. Vastuksia joutuu siis polttelemaan 760 kWh edestä.. Sulattelu alkaa ulkolämpötilan painuessa alle -5 ja näin -20 lämpötilassa sulatuksia tehdään alle tunnin välein. Sulatusasetukset ovat tällä hetkellä oletusparametreillä.
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #11 : 05.02.20 - klo:09:12 »
...Vuonna 2019 pumppu vei sähköä 6078 kWh edestä ja tunteja kompuraan tuli 3400...

On / off tyyppinen maalämpökone on aika tarkalleen täystehoiseksi mitoitettu silloin, kun käyttötunteja tulee vuodessa noin 3000 - 3300.
Optimi tuntimäärään vaikuttaa sijainti Suomen kartalla.
Ihan Etelä-Suomessa kompressorin käyntiaika on noin 3000 h/a ja Ylä-Lapissa se on noin 3400 h/a.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #12 : 05.02.20 - klo:09:34 »
IV-kone vei sähköä vuonna 2019 1460 kWh edestä, joista puhaltimien osuus noin 700 kWh. Vastuksia joutuu siis polttelemaan 760 kWh edestä.. Sulattelu alkaa ulkolämpötilan painuessa alle -5 ja näin -20 lämpötilassa sulatuksia tehdään alle tunnin välein. Sulatusasetukset ovat tällä hetkellä oletusparametreillä.

Kannaittaisko harkita esilämmitystä raitisilmalle maapiiristä? Sillä varmaankin sulatteluongelma poistuisi ja ehkä MLP olisi hiukan täystehoisempi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #13 : 05.02.20 - klo:12:44 »
Vois kai tuota kokeilla ajattaa vähän pienemmällä dt:lläkin, ihan kokeilun vuoksi.

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #14 : 05.02.20 - klo:20:50 »
IV-kone vei sähköä vuonna 2019 1460 kWh edestä, joista puhaltimien osuus noin 700 kWh. Vastuksia joutuu siis polttelemaan 760 kWh edestä.. Sulattelu alkaa ulkolämpötilan painuessa alle -5 ja näin -20 lämpötilassa sulatuksia tehdään alle tunnin välein. Sulatusasetukset ovat tällä hetkellä oletusparametreillä.
Moi Raippa!
Kuulostaa siltä että IV-kone ei toimi optimaalisesti, kannattaa tarkastella sen toimintaa nyt kun on vielä takuussa. Kyseessä lienee vastavirtakennollinen kone?

 Voi olla että oletusarvoilla sulatusjakso ei riitä ja kennoon jää jäätä ja kosteutta joka johtaa siihen että jäätä kertyy nopeammin. Mulla oli iloxairin 129 optimassa sama ongelma aluksi että sulatti kovalla pakkasella tosi usein. Konsultoin teknistä  tukea ja neuvoivat asetuksista säätämään sulatuksen alkamaan aikaisemmin ja pidentämään sulatusjaksoa, tällä tavoiteltiin sitä että kenno ei ehtisi liian jäähän ja pidennetty sulatusjakso ehtisi sulattaa kennon. Taloudessa on pieniä lapsia ja pyykkiä pestään ja kuivataan pari koneellista /vrk joten kenno on altis huurtumiselle

 Näin toimimalla koneen toiminta parani tosi paljon ja alipaineisia sulatusjaksoja tuli paljon harvemmin. Tarkastellessa konetta sulatusjakson jälkeen  kenno oli paljon vapaampi kuurasta kun oletusasetuksilla sulatuksen jälkeen.

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #15 : 05.02.20 - klo:20:59 »
Jaa olinkin vastannut jo samankaltaisesti vajaa vuosi sitten :) no tulipa kerrattua.
Anyway, walloxille painetta ja joku vaikka katsomaan konetta. ei pitäs sulattaa -5:ssä

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #16 : 05.02.20 - klo:22:29 »
Moi Raippa!
Kuulostaa siltä että IV-kone ei toimi optimaalisesti, kannattaa tarkastella sen toimintaa nyt kun on vielä takuussa. Kyseessä lienee vastavirtakennollinen kone?

 Voi olla että oletusarvoilla sulatusjakso ei riitä ja kennoon jää jäätä ja kosteutta joka johtaa siihen että jäätä kertyy nopeammin. Mulla oli iloxairin 129 optimassa sama ongelma aluksi että sulatti kovalla pakkasella tosi usein. Konsultoin teknistä  tukea ja neuvoivat asetuksista säätämään sulatuksen alkamaan aikaisemmin ja pidentämään sulatusjaksoa, tällä tavoiteltiin sitä että kenno ei ehtisi liian jäähän ja pidennetty sulatusjakso ehtisi sulattaa kennon. Taloudessa on pieniä lapsia ja pyykkiä pestään ja kuivataan pari koneellista /vrk joten kenno on altis huurtumiselle

 Näin toimimalla koneen toiminta parani tosi paljon ja alipaineisia sulatusjaksoja tuli paljon harvemmin. Tarkastellessa konetta sulatusjakson jälkeen  kenno oli paljon vapaampi kuurasta kun oletusasetuksilla sulatuksen jälkeen.

Ristivastavirtakenno siis kyseessä. Sulattelu alkaa tosiaan lämpötilan laskiessa alle -5 C. Edellisen vuorokauden aikana lämpötila on sahannut -6 C ~ -22 C  välillä ja kone nautti sähköä vuorokaudessa 15 kWh edestä.



174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #17 : 05.02.20 - klo:22:43 »
Kannaittaisko harkita esilämmitystä raitisilmalle maapiiristä? Sillä varmaankin sulatteluongelma poistuisi ja ehkä MLP olisi hiukan täystehoisempi.

Alkuperäinen suunnitelma oli laittaa esilämmityspatteri sekä pykälää isompi pumppu (10 kW). Urakoitsija halusi väkisellä kuitenkin pienemmän pumpun laittaa ja esilämmityksenkin suhteen oli vähän nihkeyttä.. No, näin jälkiviisaana se olisi toki pitänyt laittaa. Kaupan päälle olisi vielä saanut pientä helpotusta helteillä.

Onhan se jälkikäteenkin tietenkin asennettavissa, mitä lie tulee hintaa kokonaisuudelle? Patteri, pumppu, tarvikkeet ja työ? Sähköähän se oma kiertopumppukin toki vie.

Onko kukaan laskenut, että paljonko pitää varata "extraa" lämmönkeruuseen, jos on myös IV-koneen esilämmitys. Itseltä löytyy 2x400m lenkkiä ja pakkasen puolelle en ole tulon nähnyt vielä menevän.
174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV

Poissa raippa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat Optimum 8 säätö ja mitoitus
« Vastaus #18 : 11.01.21 - klo:21:22 »
Vuosi 2020 lukuina, lauhaa oli vrt. 2019

MLP 4919 kWh ja käyttötunteja 2715 h
IV kone 944 kWh.

Lauhasta vuodesta johtuen tuohon IV-koneen toimintaan ei tullut niin kiinnitettyä huomiota, mutta nyt on taas pakkasta ollut ja ihmetyttää edelleen tuo kova sulattelutahti.

5.1.2021 ulkolämpötila oli vrk aikana -21 C - -10 C välillä ja kone teki 24h aikana 33 sulatusta.. Laite on käytännössä 1/3 ajasta sulatuksella. Sulatuksen aikana puhaltimet ovat äänestä päätellen melko pienellä teholla, sillä kanavat hiljenevät melkein kokonaan sulatuksen aikana.



Valloxin tukea ei tunnu asia kiinnostavan, sillä eivät edelleenkään vastaa viestiin..



174+75m2 | Thermia Diplomat Optimum 8 & 2x400m. | Vallox 145MV