Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat TWS säädöt  (Luettu 1989 kertaa)

Poissa Mikko Pettinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Diplomat TWS säädöt
« : 12.01.21 - klo:22:33 »
Hei!
Meidän talossa on 10,5 vuotta vanha Thermia Diplomat TWS. Koskaan en ole vielä oikein ymmärtänyt noita lämpökäyräsäätöjä. Käyttöohjeet ovat vaikeaselkoiset eikä siellä ole selkeitä ohjeita miten esim saisi lämpötilaa 1-2 astetta ylös tai alas. Sillä perussäädöllä päävalikostahan yhden asteen muutos muuttaa lämpötilaa 3 astetta.
Nyt on ongelmana se, että kellarikerroksessamme on 24 astetta lämmintä vaikka termostaatit ovat nollassa. Yläkerrassa taas on 19 astetta. Esim kesällä kellarissa on mukavan viileää lämpiminä päivinä. Voiko termostaatit olla rikki tai muuta vastaavaa ongelmaa?

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 142
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #1 : 13.01.21 - klo:08:52 »
Sulla on varmaan patterit kun puhut termostaateista?

Oletan että maalämpöpumppukin on kellarissa?

Virtausten säädöstä voisi vaikka aloitella, tuo ongelma ei korjaannu lämpökäyrää muuttamalla.

Tosiaan etusivun 'HUONE' arvoa muuttamalla +1 niin se korottaa menojohdon lämpötilaa (lämpökäyrää) +3C ja toisinpäin.

Lämpökäyrällä voi sitten hienosäätää tarkemmin.
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa Mikko Pettinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #2 : 14.01.21 - klo:10:58 »
Ei ole pattereita, vesikiertoinen lattialämmitys. Tarkoitin noita huonekohtaisia säätimiä, joita meillä on alakerrassa yksi ja ylhäällä kaksi. Mitä tarkoitat virtausten säädöillä?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #3 : 14.01.21 - klo:15:33 »
Helpoin säätö mitä maalämpöpumpuista löytyy on tässä vanhassa thermian ohjauksessa. Minuutissa säädöt kohdalleen.
Lattialämmityksellä käyrä ~26-27 jos talo on pumpun ikäinen eikä ole hirsitalo. Niissä 28-30.
Huoneasetus 21 pitää yleensä sisälämmön ~22 jos lattialämmitys on tehty kunnolla.

Alakerta yhdellä termostaatilla? Se voi yleensä ohjata max kolmea piiriä eli loppujen luulisi olevan jatkuvalla kierrolla?
Yläkerta on varmaan tehty gyprokkiin 12mm pillillä?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Mikko Pettinen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #4 : 14.01.21 - klo:17:53 »
Käyrä 26-27? Silloinhan käyrä on lähinnä vaakaviiva. Mulla oli se 40 asteessa. Tehdasasetus on 40 kun ulkolämpötila on 0. Nythän siellä on jo 15 astetta pakkasta. Huomenna tulee huoltohenkilö.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #5 : 14.01.21 - klo:21:03 »
Puuhastelijat asentanut kun on 40 käyrä eli jätetty tehdasasetus. Se on rintsikan jossa on patteriverkosto.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #6 : 14.01.21 - klo:22:40 »
Lattialämmityksellä käyrä ~26-27 jos talo on pumpun ikäinen eikä ole hirsitalo. Niissä 28-30.
Eikös tuo nyt ole miljoonan muuttujan summa, mikä käyrä on sopiva millekin talolle? Kuitenkin on niin monta erilaista rakentajaa ja "osaajaa", että on niin todella erilailla eristettyjä taloja, vedetty lattialämmitysputket vähän sinne päin, lämmitettävien alojen pinta-alat ja tilavuudet sekä ilmanvaihto...

En itse ainakaan uskaltaisi sanoa totuutena, että joku tietty käyrä on oikea meille kaikille.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS säädöt
« Vastaus #7 : 15.01.21 - klo:05:46 »
Eikös tuo nyt ole miljoonan muuttujan summa, mikä käyrä on sopiva millekin talolle? Kuitenkin on niin monta erilaista rakentajaa ja "osaajaa", että on niin todella erilailla eristettyjä taloja, vedetty lattialämmitysputket vähän sinne päin, lämmitettävien alojen pinta-alat ja tilavuudet sekä ilmanvaihto...

En itse ainakaan uskaltaisi sanoa totuutena, että joku tietty käyrä on oikea meille kaikille.
Ei siinä montaa pykälää ole eroa jos luet nuo mitä laitoin. Nuo siis silloin kun termarit on pois käytöstä. Jos termarit on paikoillaan niin voi olla korkeampikin mutta pesuhuone on ainakin turhan lämmin ja muut lähes aina kylmänä kun termari kiinni.
On näitä toistakymmentä vuotta tullut asiakkaiden kohteissa haettua ja en ole ikinä tavannut mitään erikoiskohdetta joka poikkeaisi juurikaan näistä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *