Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Talo ”bok-tapok” LAHTI (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C°
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 200 m2, 520 m3, 9,50 kW 28 821 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 22 C°, 40 m2, 88 m3, 1,56 kW 4 241 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 33 062 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 240 m2, 608 m3 4,8 COP 10,51 kW 33 062 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,34 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 11,8 kWh 39 062 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 060 kWh 0,32 kW 38 002 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 997 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,50 kW 37 993 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 5 kWh
Yhteensä 37 997 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 11,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 9,1 kW 29 033 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 964 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 5 kWh) 8 969 kWh
Tarvitaan 2 kpl 172 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,68 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,34 l/s.Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,68 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 32 kPa (0,32 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 733 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Nykyisen maalämpökoneen NIBE F1110-10, lämmitysteho pitäisi olla riittävä.
Maalämpökaivot, 2 x 115 m ovat luultavasti vähän alimittaiset ja olisi hyvä tarkkailla kaivoihin menevän maaliuoksen lämpötilaa kovilla pakkasilla.
Jos liuoksen lämpötila laskee alle -4 ..-5 C, on vaara kaivojen jäätymisestä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.