Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« : 27.11.18 - klo:08:21 »
MOi foorumilaiset,

Löytyykö joltain tietoa jaksaako Niben 1255 4-16kw pyörittää keruuliuoksia 290-300m kaivossa vielä järkevästi?? Vaakavedot ja kollektorit 50mm. etäisyys talosta jää n.5-7m päähän.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #1 : 28.11.18 - klo:06:55 »
MOi foorumilaiset,

Löytyykö joltain tietoa jaksaako Niben 1255 4-16kw pyörittää keruuliuoksia 290-300m kaivossa vielä järkevästi?? Vaakavedot ja kollektorit 50mm. etäisyys talosta jää n.5-7m päähän.

Päivittämällä nimim. tomppelin laskelma kaivon osalta tuo ilmi "vastuksen" ja pumpun asentajan oppaasta löytyy pumpun käyrät, niin eikös kyvykkyys selviä tuosta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 360
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #2 : 28.11.18 - klo:08:21 »
Täällä juuri testataan tämä talvi liuospumpun riittävyyttää reilun 600m kaivolenkille. Tuleva liuos on nyt ollut 1,2C - -0,2C, miinukselle menee puolen tunnin täyden tehon käynnin jälkeen.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Egendal1937

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #3 : 28.11.18 - klo:09:02 »
Gobi, Sinulla näyttää olevan hyvin lähelle vastaava järjestelmä mitä olen suunnitellut ja odotan tarjousta. Minkälainen talo Teillä, onko lisäeristetty ja onko uusittu pattereita? Meillä vm. 1937 hirsikehikko ilman lisäeristeitä, vanhat ovet, keskikerros 150m2 ja vintti 61m2, kellarissa varastotilaa ja sauna/kylppäri.

Veilä pärjätty 40-44C menovedellä kun ulkona -8 -> -10C, pattereita kaiken 11kpl koko talossa, 3 lehtisiä 2 vintissä + 1 kaksilehtinen. alakerrassa muut 2 lehtisiä 2 lukuunottamatta

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 360
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #4 : 28.11.18 - klo:10:05 »
-69 valmistunut, 2-kerroksinen. Yläkerta asuintiloja ja kellarista n. 1m maanpinnan yläpuolella. Eristeet ja patterit on alkuperäiset, muutama patteri uusittu. Nyt -8C ulkolämpötilalla näyttäisi pyynti olevan 43C ja pumppu toteuttaa sitä hyvin. Hankin Netatmo-sääaseman joku viikko sitten ja se mittaa asuinkerroksen suurimman tilan lämpötilaa. Lämpötilavaihtelu on omasta mielestä pientä päivän mittaan, alle 1C. Heilahtaa vaan kun ulkolämpötila muuttuu nopeasti suuntaan tai toiseen.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Egendal1937

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #5 : 28.11.18 - klo:11:14 »
Hyvä tietää vähän vertailukohtaa, näyttää siltä että pärjätään tulevaisuudessa uuden järjestelmän kanssa jotenkin. Pattereita vähän lisää ja pieniä parannuksia eristyksiin niin eiköhän tuo tupa pysy maalämmöllä asuttavana  :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #6 : 29.11.18 - klo:09:57 »
...Löytyykö joltain tietoa jaksaako Niben 1255 4-16kw pyörittää keruuliuoksia 290-300m kaivossa vielä järkevästi?? Vaakavedot ja kollektorit 50mm. etäisyys talosta jää n.5-7m päähän.

Noin 12 kW tehoon saakka kierron menon ja paluun välinen erotus dT, pysyy lähellä arvoa 3 K.
15 kW lämmitysteholla dT nousee arvoon 4 K, tai jopa yli.

Kone käy tuskin koskaan noin isolla teholla.
14 kW lämmitysteholla keruun delta pysyy arvossa 4 K, tai alle.
Tätäkin lämmitystehoa tarvitaan talossasi tosi harvoin.
Mielestäni F1255 4-16 toimii tässä ihan hyvin.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 360
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #7 : 29.11.18 - klo:12:18 »
Meillä kone piikkaa välillä 102Hz, jo ihan näillä pikkupakkasilla. Säätökysymys, mutta tuo 4K dT täysillä tehoilla pitää juuri paikkansa. tulo 0 ja meno -4 tasan.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #8 : 29.11.18 - klo:14:46 »
Hyvä tietää vähän vertailukohtaa, näyttää siltä että pärjätään tulevaisuudessa uuden järjestelmän kanssa jotenkin. Pattereita vähän lisää ja pieniä parannuksia eristyksiin niin eiköhän tuo tupa pysy maalämmöllä asuttavana  :)

Pattereiden lämmitystehoon kannattaa panostaa enemmän, kuin määrään. 60 cm korkealla patterilla on hyvä konventio jo alemmillakin lämpötiloilla. Ittelle laskin joskus, että öljyaikaiseen 500 W tehoon piti mitoittaa lähes 2000 W öljylämpötehoilla, että saa 500 W huippualhaisen menon maalämpöradiaattorin. Eli oli 1-levyiset 40 cm korkeat 0.8 m ja olin ottamassa siihen C22 60 cm korkeana ja 160 cm pitkänä, joka mahtuisi täsmälleen ikkunalaudan alle tuuletusikkunoineen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Egendal1937

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #9 : 30.11.18 - klo:08:53 »
Pahoittelen vihreyttäni asiassa mutta voiko joku hiukan avata aloittelijalle että kuinka suuri ero jos dT 3K tai 4K esim.copissa ja mitä haittaa yli 4K dT:stä?

Oliko muita hyviä kuin kotimaiset radiaattorit? Pienellä selailulla näytti että esim. BH valikoiman radiaattorit ei luovutusteholtaan kalpene lainkaan kotimaisen rinnalla..

Gobi piikkaako käyttöveden vai lämmityksen kierron aikana?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #10 : 30.11.18 - klo:09:40 »
Joskus tuli keruun 3-nopeuksisen kiertopumpun vaikutusta eri nopeuksilla COP arvoon testailtua,suurin nopeus tuottaa parhaan hyötysuhteen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #11 : 30.11.18 - klo:10:04 »
Pahoittelen vihreyttäni asiassa mutta voiko joku hiukan avata aloittelijalle että kuinka suuri ero jos dT 3K tai 4K esim.copissa ja mitä haittaa yli 4K dT:stä?
Jälkimmäisellä kaivoon menee 1 aste kylmempää liuosta ja kaivoon menevän putken ympärille muodostuu herkemmin massiivinen jäävaippa,
joka saattaa nostaa alas kaivoon menevää putkea ylös.
Nousun seurauksena siihen putkeen voi muodostua vekki, jonka läpi keruuneste ei kierrä kunnolla.
Maalämpökoneen toiminta saattaa pysähtyä hätäkatkaisuun.

Poissa Egendal1937

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #12 : 30.11.18 - klo:11:27 »
Pystyykö/pitääkö jäätymistä estää virtausnopeuksiin kajoamatta? Ja olenko ymmärtänyt oikein että vasta  -30C jälkeen ottoteho nousee liian suureksi ja dT nousee yli 4K?

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 360
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #13 : 30.11.18 - klo:11:34 »
Pahoittelen vihreyttäni asiassa mutta voiko joku hiukan avata aloittelijalle että kuinka suuri ero jos dT 3K tai 4K esim.copissa ja mitä haittaa yli 4K dT:stä?

Oliko muita hyviä kuin kotimaiset radiaattorit? Pienellä selailulla näytti että esim. BH valikoiman radiaattorit ei luovutusteholtaan kalpene lainkaan kotimaisen rinnalla..

Gobi piikkaako käyttöveden vai lämmityksen kierron aikana?

Niin mikä piikkaa? Liuoksen dT? Eipä se juuri muutu, tietenkin pitkän ajon aikana vetää nollan lähelle. Muutin huvikseni pumpulta tavoite dT:ksi 4K, nyt tuleva +1 ja menee -3. Huomaa eron liuospumpun toiminnassa, nyt menee samaa tahtia hertsien kanssa. 3K dT:llä veteli lähellä 100% ja sitäkin ajoittain.

OT: Nyt ongelmana on kuumakaasun piikkailu, osaako joku sanoa mistä voisi johtua.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #14 : 02.12.18 - klo:18:35 »

OT: Nyt ongelmana on kuumakaasun piikkailu, osaako joku sanoa mistä voisi johtua.

Kompressorin taajuus taitaa muutta aina samaan aikaan? Minkä takia muutokset ovat noin rajuja? Ehkä kylmäaineprosessi ei pysy perässä noin suurilla muutoksilla?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #15 : 02.12.18 - klo:21:21 »
OT: Nyt ongelmana on kuumakaasun piikkailu, osaako joku sanoa mistä voisi johtua.

Näyttäisi kone tekevän käyttövettä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 360
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 4-16 invertterin liuospumppu
« Vastaus #16 : 02.12.18 - klo:21:24 »
Näyttäisi kone tekevän käyttövettä?

Jep, tuosta kyselinkin F1255-ketjussa ja niin tekee. Hämmästytti vaan kun hertsit tippui suoraan 20 ja pomppasi heti korkealle.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector