Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”DiplomatLämmittäjä” LAPINLAHTI (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C
- Kellari: Patterilämmitys, 8 C, 150 m2, 315 m3, 0,00 kW 0 kWh
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 150 m2, 375 m3, 8,80 kW 23 629 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 40 m2, 88 m3, 2,42 kW 6 100 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,2 kW 29 729 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 340 m2, 778 m3 3,3 COP 10,51 kW 29 729 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,0 SCOP 11,6 kWh 34 529 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 460 kWh 0,49 kW 33 069 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 490 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 31 910 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 579 kWh
Yhteensä 32 490 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -22 C
▪ Maasta kerätään ( 3 COP) 6,3 kW 22 067 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 423 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 579 kwh) 11 002 kWh
Tarvitaan 259 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.