Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli  (Luettu 2049 kertaa)

Poissa poac

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« : 29.01.21 - klo:09:24 »
Hei

Pumpulle pitäisi vetää sähkökaapeli keskukselta asennuspaikkaan. Minkälainen kaapeli tuolle pitäisi olla. En kytke yhtään mitään, mutta lupasin vetää kaapelin valmiiksi asentajan töitä helpottaakseni.

Kimmo

Poissa poac

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #1 : 29.01.21 - klo:09:55 »
Itseäni täydentäen.
Ilmeisesti kaapeli on tyyppiä MMJ.
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johto
Maksimivirrat

Asennustapa

A uppoasennukselle
C pinta-asennukselle
D maa-asennukselle
E vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle

Kuparijohtimen käyttökoot ja -virrat 230/400 V SFS 6000 -standardin mukaan.
Johdin              Asennustapa A   Asennustapa C   Asennustapa D   Asennustapa E   Yleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva)
1,5 mm²                14 A             18,5 A                26 A                   19 A               10 A
2,5 mm²                19 A             25 A                   35 A                   26 A               16 A
4 mm²                   24 A             34 A                   46 A                   36 A               20 A
6 mm²                   31 A             43 A                   57 A                   45 A               25-32 A


S1255-12
Nimellisjännite 400V 3N ~ 50Hz
Maks. käyttövirta mkl. 0 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                                    rms A 9(10)
Maks. käyttövirta mkl. 1 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                                    rms A 12(16)
Maks. käyttövirta mkl. 2 – 4 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                              rms A 16(20)
Maks. käyttövirta mkl. 5 – 7 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                              rms A 21(25)
Maks. käyttövirta mkl. 9 kW sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). rms A 24(25)

Eli onko tuo 2,5mm2 tässä käypäinen kaapeli? Maksimivirranotto vastuksilla näyttää olevan laitteella 24A ja kaapeli kestää 25A pinta-asennettuna, mitä se tulee olemaan.

Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m

Kimmo

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 582
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #2 : 29.01.21 - klo:10:35 »
Lainaus
Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m

Se on sopiva eli MMJ 5X2,5mm2 ja S tyyppiä (on ke-vi johto)

Osta samalla naulakiinnikkeitä 10-14mm jotain 100kpl
esim
https://www.puuilo.fi/harju-naulakiinnike-10-14mm-25kpl
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #3 : 29.01.21 - klo:11:10 »
Pitäisikö varautua vastuskäyttöön?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #4 : 29.01.21 - klo:11:29 »
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #5 : 29.01.21 - klo:12:13 »
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
Samahan se on lämmitellä sillä kaapelilla, jos vastuksille mennään.

Perjantain kevennys, kysy oikealta sähkäriltä.

Poissa poac

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #6 : 29.01.21 - klo:13:01 »
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää.  ;)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #7 : 29.01.21 - klo:13:29 »
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää.  ;)
6mm2 näyttäisi olevan todellinen overkill. Voi  olla sähkärille hankala asentaa rasioihin ym.
Kyllä kannattaisi vielä sopia asentajan kanssa mitä laitat.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #8 : 29.01.21 - klo:14:34 »
Meillä 16 kW invertteriin laitettiin 5x4 mm2, sitä oli vielä ihan mukava käsitellä kun jälkeen päin asentelin sähkökaapin ja suojakytkimen väliin energiamittarin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 374
Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
« Vastaus #9 : 29.01.21 - klo:17:16 »
Meille sähkäri veteli 12kW invertterille kaapeliksi 5x6mm2 S ja 20A pommeilla.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE