Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Teukka76” -D JOENSUU (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 133 m2, 346 m3, 4,22 kW 12 881 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 15 C, 43 m2, 95 m3, 1,32 kW 3 524 kWh
YHTEENSÄ 5,5 kW 16 405 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,93 kW 12 165 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,12 kW 2 977 kWh
- Josta vuotoilmat 0,49 kW 1 264 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 176 m2, 440 m3 4,8 COP 5,11 kW 16 405 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,7 kWh 21 205 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -804 kWh 0,21 kW 20 401 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 401 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 20 401 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 20 401 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 15 310 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 091 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 091 kWh
Tarvitaan 185 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 432 metriä, upotussyvyys vähintään 1,3 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.