Koetin laskea uudelleen uusien tietojen pohjalta.
Tämänkin laskelma on osin arvauspohjainen.
Nyt tuli tämän näköinen tulos:CasaNibe TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 174 m2, 452 m3, 6,36 kW 19 127 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 154 m2, 400 m3, 5,92 kW 15 239 kWh
YHTEENSÄ 12,3 kW 34 367 kWh
- Josta johtumisvuodot 8,35 kW 24 236 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,98 kW 7 656 kWh
- Josta vuotoilmat 0,96 kW 2 475 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 328 m2, 853 m3 4,9 COP 11,58 kW 34 367 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,86 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 12,4 kWh 41 867 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 412 kWh 0,42 kW 40 455 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 455 kWh
- Pumpulla tuotetaan 15,00 kW 40 455 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 40 455 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 11,9 kW 30 850 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 605 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 605 kWh
Tarvitaan 2 x 166 m = 332 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,89 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,39 bar (39 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
Laskelmassa on epätarkkuutta, osa lähtötiedoista on saatu arvaamalla.
Koko laskelma on täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7939.0;attach=7966