Tunkeudun tähän samaan ketjuun, kun vähän samojen ongelmien kanssa painitaan. Saa poistaa, jos on foorumin sääntöjen vastaista.
Meillä IVT C7, joka otettu käyttöön 2002. Lämmönkeruukaivo muistaakseni 165 m. Talo 183 m2 + erillinen autotalli/varasto n. 40 m2 lämpökanaalin päässä.
Nyt on alkanut GT11 arvo eli maapiiri meno ylittämään hälytysrajan.
IVT huollosta on käyty pumppua peukaloimassa jo useita kertoja ja heiltäkin loppui konstit. Itse pumpusta ei siis vikaa ole löytynyt.
Jonkin verran on ilmaa kertynyt maappiiriin ja se ilmaamalla mennään "normaalisti" noin kaksi viikkoa. Sen jälkeen sama ongelma uudestaan.
Eli onkohan niin, että kaivo voisi olla jäässä?
Mikään hyvä vedentulo siinä ei edes ollut. Porausrapostissa lukee, että tuli vähän vettä jossain 40 metrin kohdilla ja sitten lisää syvemmällä.
On varmaan nykynormeilla ihan liian lyhytkin. Mutta toiminut lähes moitteettomasti tämän viisitoista vuotta.
Tosin tuolta ylempää luin, että nestepinnan kohaminen painesäiliössä olisi merkki jäätymisestä.
Tuota tapahtui kyllä pari vuotta sitten. Tai se pinta nousi ja laski niin, ettei painesäiliön tilavuus riittänyt. Huoltomies kävi silloin vaihtamassa uuden vähän isomman säiliön, joka on metallinen, eli nyt tuota pintaa ei edes näe. Mutta siinä on painemittari, joka ainakin nyt on pysynyt ihan samassa mihin huoltomies sen pari viikkoa sitten asetti (1,5 bar).
GT10 (maapiiri paluu) arvot on kyllä plussan puolella koko ajan (+0,9° ... +1,9° viimeisen viikon kirjailujen mukaan).
GT11 (maapiiri meno) onkin sitten pikkuhiljaa hivuttautunut alaspäin, eli -2,0 asteesta -6,4 asteeseen. Kunnes eilen sitten saavutti jälleen hälytysrajan ja pumppu sammui.
Mistähän siis Tampereen seudulta löytyisi joku noihin kaivoihin erikoistunut firma?
Meidän pumpun huoltofirma ei niistä osaa mitään sanoa.
Eihän tässä ole mitään sääntöjen vastaista, tervetuloa vaan joukkoomme foorumille.!
Ongelmana teillä on liian pieneksi mennyt maakierron virtaus.
Pumppu ottaa maanesteestä lämpöenergiaa ja se joutuu ottamaan sitä enemmän, kuin olisi tarjolla.
Siksi maahan menevän keruuliuoksen lämpötila laskee niin alhaiseksi, että pumpun suojatoimintona oleva - 8 .. -9 C lämpötila pysäyttää kompressorin.
Maaneste siis kiertää liian pienellä virtausteholla.
Joku paikka jarruttaa kierron määrää.
Ekana kannattaa aina tarkistaa keruupiirin roskasihdin puhtaus. Sen pitää olla puhdas.
Jos sihti on puhdas, tarkistakaa, että maakiertopumppu pyöriin täysteholla.
Kyseessä on vähän vanhempi pumppu, jonka sähköliitäntäosassa on tyypillisesti kolmeasentoinen valintakytkin.
Sen pitää olla suurimman tehon asennossa.
Jos muuta syytä maakierron heikkenemiselle ei löydy, on huonoon kiertoon syynä kierron putkistossa oleva ahtauma.
Joskus se voisi syntyä siitä, että kaivoon on mennyt kivenlohkare, joka painaa putkea linttaan.
Kun nyt kuitenkin on niin, että teillä ihan ilmeisesti on alimittainen lämpökaivo, on hyvinkin mahdollista, että kaivo on mennyt jäähän ja jää on puristanut keräimen putkea ruttuun.
Asian voi todeta sillä tavalla, että kierron menon ja paluun paine-ero mitataan, vaikkapa kahdella painemittarilla.
Teillä on tiedossa keruun putkikoko, joten 7 kW tehoisella maalämpöpumpuilla kierron tilavuusvirtaus pitäisi olla noin 0,33 litraa/sekunti ja paine-ero pitäisi olla noin 0,2 - 0,25 bar / 20 - 25 kPa.
Jos ero on suurempi, on kaivon putkissa ahtauma.