... Talo käyttöönotettu 7/2017...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Se on laskettu ns. normivuodelle.
Tältä se voisi näyttää: Talo ”RippenTrop” KLAUKKALA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 127 m2, 329 m3, 4,68 kW 15 253 kWh
YHTEENSÄ 4,7 kW 15 253 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,42 kW 12 015 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,92 kW 2 369 kWh
- Josta vuotoilmat 0,34 kW 869 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 127 m2, 329 m3 4,9 COP 4,14 kW 15 210 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 4,7 kWh 20 010 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -606 kWh 0,14 kW 19 404 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 053 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 20 053 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 4,7 kW 20 053 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -42 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 15 096 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 957 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 957 kWh
Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,25 bar (25 kPa)
...
Energiakaivo (122 m) voi olla hiukan niukasti mitoitettu.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.