Hei,
Päätin kirjoitella tähän lyhyesti statuspäivitystä, kun tuo meidän VSI 10 on tänään ollut käytössä tasan vuoden.
Kaiken kaikkiaan, vuosi on mennyt ongelmitta pois lukien kaivurin katkaisemasta 0-johdosta aiheutunut jännitepiikki, joka särki muuntajan ja näytön pumpusta. Lisäksi on hajonnut etäyhteyden T-link -reitittimen virtalähde. Kaikki nämä on saatu korjattua hyvin nopeasti, kiitos kaivurimiehen vakuutuksen ja Lämpöässän nopean palvelun.
Pumppu on nyt käynyt vuoden aikana 2450 tuntia, näin ollen talon lämpöenergiankulutus on ollut noin 24 500 kWh. Olettaen patteritalon hyötysuhteella, sähköä on mennyt noin 8 166 kWh pumpun pyörittämiseen. Kaiken kaikkiaan sähköä on mennyt n. 13 500 kWh, hienoinen kasvu öljylämmitys/ilmalämpöpumppuaikaan (oli n. 12 000 kWh). Mutta koska öljyä ei mene, tulee sästöä kuitenkin vähimtään se 1500 eur vuodessa, enemmänkin nykyisellä öljyn hinnalla. Takaisinmaksuajaksi muodostunee n. 7 vuotta.
Maasta otettu energia on suunnilleen 16 332 kWh, ja kun aktiivisyvyys on 187 m, tulee n. 87 kWh/m vuositasolla. Mitoitus meni siis aika lähelle, mitä laskettiin.
Käynnistyksiä pumpulle tulee laskemani mukaan n. 6000 kpl, eli melko paljon. Pykälää pienempi pumppu olisi saattanut olla juuri ja juuri täysitehoiseksi riittävä ja käyntijaksojen suhteen optimaalisempi, mutta ei tuokaan nyt katastrofi ainakaan Lämpöässän tekniikkapuolen mukaan ole. Kuulemma nuo pehmokäynnistimiset kestää aika paljon käynnistyksiä. JOstain muistan lukeneeni, että 200 000 kännistystä olisi pilkun paikka->tekee minun käytöllä yli 30 vuotta.
Kaiken kaikkiaan, huoletonta menoa on ollut ja olen tyytyväinen.
-Janne