... kone tulisi 158 neliön 70-luvuun omakotitaloon Keski-Pohjanmaalle, jossa patterilämmitys. Lämpöässä on ainut, joka sopii järkevästi tilaan, johon se tulee. Muissa joutuisi mennä pienellä max 100 litran puskurivaraajalla, ja tämä painaakin päätöksessä. Lisäksi sain urakasta erittäin hyvän tarjouksen, joka pesi vastaavat vaihtoventtiilikonetarjoukset selvästi. Energiankulutus on ollut öljyllä/sähköllä yhteensä noin 25 000 kwh, joten Vsi 10 on varmaankin sopiva kone?
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos antamistasi lisätiedoista.
Korjasin laskelmaa. Taloon on vaihdettu uudet ikkunat ja niiden U -arvo oli alkuperäisessä väärin
Laskin myöskin vähän läpimän käyttöveden kulutusta.
Laskelma on
liiitteenä omassa viestissäsi.Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo JML_ KAUSTINEN (Keski-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 158 m2, 411 m3, 8,17 kW 26 795 kWh
YHTEENSÄ 8,2 kW 26 795 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,65 kW 19 837 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,02 kW 5 565 kWh
- Josta vuotoilmat 0,50 kW 1 392 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 158 m2, 411 m3 3,2 COP 8,0 kW 26 795 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,41 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 8,37 kW 30 395 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -732 kWh 0,0 kW 29 663 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 663 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 8,4 kW 29 663 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -42 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,8 kW 20 212 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 451 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 451 kWh
Tarvitaan 223 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,64 bar (64 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m. 554 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.ta.