Muutin laskelmaa ja nyt näyttää tällaiselta:
Talo ”zami” MAALAHTI (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 247 m3, 4,37 kW 12 739 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 238 m3, 4,48 kW 11 879 kWh
- Siipi: Patterilämmitys, 10 C, 100 m2, 250 m3, 2,23 kW 2 579 kWh
YHTEENSÄ 11,1 kW 27 197 kWh
- Josta johtumisvuodot 8,69 kW 21 916 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,43 kW 3 476 kWh
- Josta vuotoilmat 0,97 kW 1 805 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 290 m2, 735 m3 3,2 COP 10,41 kW 27 197 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 2,9 SCOP 11,0 kWh 31 997 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 260 kWh 0,43 kW 30 737 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 040 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 29 342 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 697 kWh
Yhteensä 25 240 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho ) 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -16 C
▪ Maasta kerätään ( 2,9 COP) 5,5 kW 20 166 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 873 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 697 kwh) 10 571 kWh
Tarvitaan 210 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,41 bar (41 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 531 m
...
Tässä oletin nyt, että "Siipi" olisi erillinen rakennus.
Jos kuitenkin on toisessa rakennuksessa kiinni, on tämä laskelma virheellinen.
Silloin olisi vähemmän ulkoseinää.