... pumpun kierrokset ei minusta ole mitenkään sidottu tuohon taajuuteen...
Pumpun kierrosluku on sidoksissa moottorille menevän sähkön taajuuteen.
Nyt on sitten lämmitys asennettu. Päädyttiin Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri koneeseen. Kaivoon tuli 40mm putket ja aktiivisyvyyttä 245m.
Keruun menon ja paluun lämpötilaeroksi, Dt tulee kovilla pakkasilla noin 5 astetta.
Jos maasta nousee pumpulle +/- 0 asteinen liuos, menee maahan noin -5 C liuos.
Kaivoon menevän putken ympärille muodostuu jäälieriö, joka saattaa nostaa kaivoon menevää putkea ylös.
Jos kaivosta tulee -2 C lämpöistä liuosta, menee kaivoon noin -7 C asteinen liuos. Kaivo on silloin jäässä.