Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Kiitos hyvistä lähtötiedoista.
Jos mitoitus olisi tehty
36 m3 koivuhalkoja vuodessa olisi pumpun kooksi tullut 16 kW ja kaivosta huomattavasti tämän laskelman arvoa syvempi!
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Maunomato” (yksi kaivo) TAIVALKOSKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 22 C, 109 m2, 262 m3, 6,54 kW 19 308 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 91 m2, 200 m3, 4,40 kW 11 689 kWh
YHTEENSÄ 10,9 kW 30 997 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,77 kW 22 555 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,06 kW 5 482 kWh
- Josta vuotoilmat 1,11 kW 2 961 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 200 m2, 462 m3 3,6 COP 10,47 kW 30 997 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 11,0 kWh 35 797 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,28 kW 34 897 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 897 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 34 897 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 34 897 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -40 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,9 kW 24 617 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 280 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 280 kWh
Tarvitaan 295 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,21 bar (121 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,63 bar (63 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,36 bar (36 kPa)Tai vaihtoehtona kaksi kaivoa:Tarvitaan 2 x 184 m = 368 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,59 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,08 bar (8 kPa)
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 836 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.