Puulämmityksestä maalämpöön
« : 19.03.18 - klo:16:20 »
Hei.

Ollaan suunnittelemassa maalämpöä. Tarjouksia on saatu useita ja haluaisin kommentteja onko nämä hyviä.
Eli tällä hetkellä lämmitetään puulla, menekki 30-35 m3 vuodessa (koivua). Talo vasta ostettu joten ihan tarkkaa tietoa ei ole. Rakennusvuosi 1975 mutta täysin remontoitu 2010. Talo Kuusamon korkeudella, 200m2 kahdessa kerroksessa. Huonekorkeus normaali 240 molemmissa kerroksissa. Ulkoseinien pinta-ala 171m2.

Patterilämmitys. Kaksi suihkua, ei ammetta ym. ja neljä asukasta.
Ollaan päätymässä porakaivoon kun kustannuksissa ei taida olla kauhean paljon eroa. Parhaat vaihtoehdot tällä hetkellä:

Lämpöässä VSi/VMi14 ja 250m kaivo.

Nibe F1245, 100l puskurivaraaja ja 220m kaivo. Näiden hintaero alle 2000€.

Sain Nibeltä toisenkin laskelman eri yrityksen kautta, 1255-16 ja kaivo 2x140m. Tämä on sitten hieman kalliimpi, varsinkaan kun ei ole tietoa kuinka syvällä kallio on.
« Viimeksi muokattu: 20.03.18 - klo:12:21 kirjoittanut tomppeli »
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #1 : 19.03.18 - klo:16:54 »
Tervetuloa foorumille, Maunomato!

Jos annat mahdollisimman tarkat tässä viestissä mainitut tiedot, niin foorumin legendaarinen asiantuntija, nimimerkki "tomppeli" osaa tehdä mitoituslaskelman.

Usein maalämpömyyjät tarjoavat vähän naftia pumppua ja lämpökaivoa, jotta kaupat saataisiin helpommin tehtyä. Mutta todellisuudessa parempi mitoittaa kaivo mielummin vähän liian syväksi, koska silloin hyötysuhde paranee.

Lämpökaivoa tehtäessä maaosuuden poraushinta on kovempi kuin kallio-osuuden. Kannattaa koettaa selvittää vaikka naapureilta tai kunnalta, miten lähellä kallio on alueella. Poraussopimuksessa on hyvä olla selkeästi määritelty, mikä on maaosuuden ja kallio-osuuden metrihinta.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #2 : 19.03.18 - klo:18:29 »
Hei.

No joo, en ajatellut että ihan kaikkea tarvitsee ;D mutta:

- Taivalkoski
- 1975, ei ole rinnetalo. Alapohjaa lukuunottamatta kaikki uusittu 2010
- puuta 30-35m3 / vuosi
- patterilämmitys
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- ulkoseinien eriste mineraalivilla, alakerta 150mm ja yläkerta 250mm
- kaksi kerrosta
- alakerta 109m2 ja yläkerta 91m2
- Huonekorkeus molemmissa 240cm
- rossipohja, eristeistä ei tietoa
- Yläpohjan lämpöeriste min. villa 100mm + puhallusvilla 400mm
- ikkunat 3 lasiset, pinta-ala 28m2
- ei muita lämmitettäviä tiloja
- huonelämpö 22 astetta

Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #3 : 19.03.18 - klo:20:52 »
Kuinka lämmintä vettä tarvitaan lämmitykseen kunnon pakkasilla? Minkälaiset patterit?. 1 vai 2 lehtiset? Maalämpö toimii sitä paremmin, mitä alhaisempaa menoveden lämpöä pystyy pitämään.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #4 : 19.03.18 - klo:21:27 »
Yläkerran patterit on kaikki uusia ja 2 lehtisiä. Alakerrassa onkin sitten vähän kaikkea. Suurin osa 2 tai jopa 3 lehtisiä.

En ole nähnyt että pattereille lähtevä vesi olisi ollut ikinä yli 50.

Tällä hetkellä 10 astetta pakkasta ja pattereille lähtee 35 asteista.

Lisäys: Talossa on iso leivinuuni jota lämmitetään satunnaisesti mutta jatkossa varmaan enemmän, ainakin kovilla pakkasilla.
« Viimeksi muokattu: 20.03.18 - klo:09:39 kirjoittanut Maunomato »
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #5 : 19.03.18 - klo:22:23 »
No ainakin vaikuttaa siltä, että tämä kohde todella on maalämpökelpoinen heti. Maalämmöllä voi varautua siihen, että kiertovesi saa pyöriä hieman vauhdikkaammin, kuin korkeilla lämmöillä poltettavalla tavaralla.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #6 : 20.03.18 - klo:12:22 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Kiitos hyvistä lähtötiedoista.
Jos mitoitus olisi tehty 36 m3 koivuhalkoja vuodessa olisi pumpun kooksi tullut 16 kW ja kaivosta huomattavasti tämän laskelman arvoa syvempi!

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Maunomato” (yksi kaivo)   TAIVALKOSKI      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 22 C, 109 m2, 262 m3,      6,54 kW   19 308 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 91 m2, 200 m3,      4,40 kW   11 689 kWh
YHTEENSÄ      10,9 kW   30 997 kWh
- Josta johtumisvuodot      7,77 kW   22 555 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,06 kW   5 482 kWh
- Josta vuotoilmat      1,11 kW   2 961 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +43 C )   
• Kiinteistö,  200 m2,  462 m3    3,6 COP   10,47 kW   30 997 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,4 SCOP   11,0 kWh   35 797 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -900 kWh   0,28 kW   34 897 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 897 kWh
- Pumpulla tuotetaan       11,00 kW   34 897 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         34 897 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -40 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   7,9 kW   24 617 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         10 280 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         10 280 kWh
Tarvitaan 295 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,21 bar (121 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,63 bar (63 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,36 bar (36 kPa)

Tai vaihtoehtona kaksi kaivoa:
Tarvitaan 2 x 184 m = 368 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,59 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:         
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,08 bar (8 kPa)
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  836 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #7 : 20.03.18 - klo:12:36 »
Hei.

Ollaan suunnittelemassa maalämpöä. Tarjouksia on saatu useita ja haluaisin kommentteja onko nämä hyviä.
Eli tällä hetkellä lämmitetään puulla, menekki 30-35 m3 vuodessa (koivua). Talo vasta ostettu joten ihan tarkkaa tietoa ei ole. Rakennusvuosi 1975 mutta täysin remontoitu 2010. Talo Kuusamon korkeudella, 200m2 kahdessa kerroksessa. Huonekorkeus normaali 240 molemmissa kerroksissa. Ulkoseinien pinta-ala 171m2.

Patterilämmitys. Kaksi suihkua, ei ammetta ym. ja neljä asukasta.
Ollaan päätymässä porakaivoon kun kustannuksissa ei taida olla kauhean paljon eroa. Parhaat vaihtoehdot tällä hetkellä:

Lämpöässä VSi/VMi14 ja 250m kaivo.

Nibe F1245, 100l puskurivaraaja ja 220m kaivo. Näiden hintaero alle 2000€.

Sain Nibeltä toisenkin laskelman eri yrityksen kautta, 1255-16 ja kaivo 2x140m. Tämä on sitten hieman kalliimpi, varsinkaan kun ei ole tietoa kuinka syvällä kallio on.

Pyydät tarjouksen yhdellä reiällä luokkaa tuo 300 m ja 50 mm keräinputkella. Nibe kauppias on selkeästi taas niitä 40 mm putken miehiä, jotka varmaan vänkää vastaan loppumetreille asti, että maailma ei saa muuttua.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #8 : 20.03.18 - klo:13:14 »
Hei.

Kiitos tästä. Eivät ala tekemään yli 250m kaivoa kun pumppu ei kuulemma riitä. Vaakavetoa joutuu tekemään noin 20m.

Pitää kysellä mitä putkea käyttävät.

Tällä hetkellä Lämpöässän tarjous on noin 3000€ kalliimpi. En tiedä onko vastaavasti niin paljon parempi. Toki siinä tarjouksessa on syvempi kaivo.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #9 : 20.03.18 - klo:13:27 »
Lyöt niille tuon laskelman eteen ja kysyt, että onko huomautettavaa.

• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   1,21 bar (121 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,63 bar (63 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,36 bar (36 kPa)

Eli tämä laskelma todistaa, että pumpun teho riittää hyvin, jos valitaan 50 mm putkikoko.
« Viimeksi muokattu: 20.03.18 - klo:21:01 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #10 : 21.03.18 - klo:13:12 »
Joo, kaikki on 40mm putkella laskettu. Ilmeisesti ei ole kiinnostusta alkaa muuttamaan isommaksi. Laitoin vielä kyselyjä suoraan porareille.

Jos kaivosta tehdään tuollainen 230-250m (aktiivisyvyys) niin tuleeko siitä ongelmia?



« Viimeksi muokattu: 22.03.18 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #11 : 21.03.18 - klo:23:23 »
Joo, kaikki on 40mm putkella laskettu. Ilmeisesti ei ole kiinnostusta alkaa muuttamaan isommaksi. Laitoin vielä kyselyjä suoraan porareille.

Jos kaivosta tehdään tuollainen 230-250m (aktiivisyvyys) niin tuleeko siitä ongelmia?

Kaikilla ei ole vehkeitä laittaa niitä suurempia putkia sinne kaivoon. Siitä se johtuu. Varmasti löydät porarin joku pudottaa myös suuremmat putket sinne kaivoon.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #12 : 26.04.18 - klo:12:32 »
Moi kaikki.

Nyt on sitten lämmitys asennettu. Päädyttiin Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri koneeseen. Kaivoon tuli 40mm putket ja aktiivisyvyyttä 245m.

Katsotaan nyt mihin nämä riittää. Ainakin nyt lämmintä on riittänyt eikä sähköäkään ole mennyt juuri ollenkaan.

Ilmoittelen tietoja kunhan asia etenee. Ei ole vielä netissä enkä ole hätäillyt millään tiedonkeruuhommilla.

Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #13 : 26.04.18 - klo:12:50 »
Kovilla pakkasilla, kun pumppu käy isolla teholla, nousee maakierron menon ja paluun lämpötilojen erotus turhan suureksi.
45 ta 50 millinen putkitus olisi ollut tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 26.04.18 - klo:19:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #14 : 26.04.18 - klo:15:12 »

Kaivoon tuli 40mm putket ja aktiivisyvyyttä 245m.


Paljonko oli poraus kokonaisuudessaan? Kaivon kokonaissyvyys ratkaisee vaadittavan kollektorin ”pituuden” ja tämä putken halkaisijan & vaadittavan virtauksen kanssa yhteensä aiheuttaa painehäviön, jonka liouspumppu joutuu tuottamaan, jotta tavoitteisiin päästään. Lisäksi vielä sisäiset painehäviöt pumpulta jotka tulee huomioida laskelmassa.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #15 : 26.04.18 - klo:16:44 »
Paljonko oli poraus kokonaisuudessaan? Kaivon kokonaissyvyys ratkaisee vaadittavan kollektorin ”pituuden” ja tämä putken halkaisijan & vaadittavan virtauksen kanssa yhteensä aiheuttaa painehäviön, jonka liouspumppu joutuu tuottamaan, jotta tavoitteisiin päästään. Lisäksi vielä sisäiset painehäviöt pumpulta jotka tulee huomioida laskelmassa.


Kokonaissyvyys on 250m.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #16 : 26.04.18 - klo:22:47 »
Mikähän lie liuospumppu tuossa. Pienempi 9kW vehje tuntuu jaksavan (230m + 8m + 2m) * 2 putkitusta ihan ok, toki minulla kaivo on 45mm turbo. Ei dt mitenkään erityisen iso ollut minulla kovimmillakaan pakkasilla. Kas tämän pumpun COP laskee aika nopsaan lattialämmitykselläkin neloseen kun tehoja aletaan ottaa, se hieman tässä auttaa, ikävä kyllä.

On/off käy paremmalla hyötysuhteella silloin kun otetaan oikeasti tehoja. Ja on siksi ehkä vähän herkempi tuolle dt:lle. Tässä kohteessa kun on vielä patterit niin ei siinä pakkasilla copilla juhlita. Kaivokin voi toimahtaa siksi ihan ok.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #17 : 27.04.18 - klo:20:16 »
... Päädyttiin Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri koneeseen. Kaivoon tuli 40mm putket ja aktiivisyvyyttä 245m...
Tässä on kyse isommasta lämmitystehosta, joka edellyttää suurempaa maakierron virtausmäärää. (litraa per sekunti.)

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #18 : 27.04.18 - klo:20:32 »
Tässä on kyse isommasta lämmitystehosta, joka edellyttää suurempaa maakierron virtausmäärää. (litraa per sekunti.)

Kyse on myös invertteristä jonka hyötysuhde ei ole maalämpöpumppujen aatelia silloin kun lämmitetään isommalla teholla ja pattereita. Eli se ei ota samaan tapaan liuoksesta sitä tehoa kuin lattialämmitykseen puskeva on/off.

Oma mittaukseni antaa ymmärtää että ainakin 9kW mallin COP on kovemmilla tehoilla jopa huonompi kuin energiamerkintälappusessa annetaan ymmärtää. Pikkutehoilla näissä on hyvä COP.

Tuo on nyt asenneltu joten jos aloittaja jaksaa vielä ensi talvella kirjoitella niin sittenhän tuo nähdään mihin dt repeää. Luxtronik kyllä kertoo lämpötilat.

Olen sitä mieltä että 45mm olisi ollut parempi valinta ihan jo mielenrauhan vuoksi, mutta nyt nähdään toimiiko tuo nelikymppisellä vai ei.

Vilkaisin tuon pwzsv 12 energiamerkintää ja valmistaja lupailee sille COP 3.18 @11kW kun patterit on mallia medium-lämpö. Jos patterit vaatii kuumaa niin taitaa olla vähempi, ja ainakaan minulla ei tunnu pääsevän lattialämmityksellä edes noihin low-osion coppeihin tämä 9kw malli. Että jos sanon tuon tekevän pattereiden kanssa max cop 3 kovilla pakkasilla niin tuskin olen väärässä. Rontti 8kW se olisi silti lämpöä liuoksesta pahimmillaan, ja putkea on kiitos tuon vaakavedon ihan pahissti.
« Viimeksi muokattu: 28.04.18 - klo:10:51 kirjoittanut repomies »
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #19 : 30.04.18 - klo:08:48 »
No, toimivuus nähdään vasta ensi talvena  ::)

Oli kyllä tiedossa tuo putki/kaivoasia mutta remontin yhteydessä tuli muita ongelmia ja piti tehdä vähän kompromissejä.

Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Vs: Puulämmityksestä maalämpöön
« Vastaus #20 : 01.04.21 - klo:16:00 »

Jaa, pitäiskö tähänkin tarinaan laittaa jatkoa...

Kolme vuotta menty ilman isompia ongelmia, laitteen kalorimetrin mukaan cop ollut 4,3 ajalla 1.4.2020 - 31.3.2021. Aiemmilta vuosilta ei tarkkaa lukemaa kun kwh mittari hajosi 2019 syksyllä.

Kaivon dt ollut koko ajan aika tasan 3. Eli se näistä laskelmista ja painehäviöistä.

Oli muutamia ongelmia patteriverkon kierrossa jotka selvitetty (kodinhoitohuone/suihku nyt lattialämmössä).
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.