Kiitos rohkeille kokemuksista ja vinkeistä. Musta tuntuu ei vielä tee mieli päivittää uudempaan versioon, kun siitä tulee paussi käyttövesisyklin jälkeen.
Siinä paussissa voi olla oma kylmätekninen pointtinsa, mutta siinä että se pöljäke odottelee vielä paluuveden lämmön laskua lämmityshystereesin verran on ihan vaan Luxtronikin suunnittelijoiden aivopieru. Ihan hyvin pumppu voisi muistaa että lämmitystä tarvittiin ennen käyttövettä, joten sitä voisi kokeilla vaikka lämmittää käyttöveden teon jälkeenkin, mutta eipä se ala ennen kuin palaava vesi on alle hystereesirajan. Mutta ei tuokaan ole sinun tapauksessasi ongelma, se on ongelma vain lattialämmityksen tai ison puskurivaraajan kanssa. Logista kun katselin niin eilen minulla lämmityskatkos KV+hystereesin odottelu oli joku 3h, kun hystereesi on 1 aste. Ulkolämpötila oli nousussa, selittää tuota kestoa hieman.
Ajatelkaapa jos käyttövettä tehdään kolmesti päivässä, hystereesi on jätetty oletusarvoonsa 3 astetta, ja lämmitetään lattiaa joskus talvella kun pakkasta on joku 20 astetta. Siinä on helposti 12h vuorokaudesta pumppu poissa lämmityskäytöstä ja lopun aikaa se sitten kiskoo lattialaattaa takas tavoitelämpöönsä, kunnes tulee taas paussi. Voin vakuuttaa, ettei ole kämpässä sisälämpö ihan sitä mitä pitäisi. No, viluiset asiakkaat varmaan saavat pian minimihystereesin käyttöön joka parantaa hieman tilannetta. Ja aina voi ylilämmittää vääntämällä käyrää ylemmäs, se vaan sitten tarkoittaa että kämppä on kuuma jos käyttövettä ei käytetä. Oikein vihaiset asiakkaat luovuttavat ja ostavat sitten sen ylihintaisen sisäanturin.
Tässä tarvittaisiin nyt joku kylmäkalle kommentoimaan, mutta se kylmätekninen syy pikku paussille voi liittyä TEV (TXV) paisuntaventtiilin hitauteen. Siinä käyttöveden teon aikana tuo paisuntaventtiili on anturinsa säätämänä asennossa joka soveltuu kuuman veden tekoon. Olen kuullut tarinan jonka mukaan kompressori ei saa höyrystimeltä juurikaan kylmäainetta siinä kohtaa kun lauhdutin alkaa yhtäkkiä toimia huomattavasti tehokkaammin kun tehdäänkin kylmempää vettä. Tilanne korjautuu sitten kun TEV säätyy. EEV-pumpun voisi kuvitella osaavan säätää paisunnan nopeammin kohdalleen, mutta tässä PWZSV nordic inverterissä ei ole EEV:tä vaan TEV. Veikkaukseni on että tuo paussi tehdään jotta TEV säätyisi omia aikojaan ja sitten startataan niin että kompressori saa höyrystimeltä ainetta ja aineen mukana öljyä heti eikä vasta pyörittyään aikansa.
Yo. on sitten vain spekulaatiota. Minä en ole kylmätekniikan osaaja.
Sitä voi sitten miettiä, miksi AIT ei puske firmispäivitystä kaikkiin PWZSV Nordic -pumppuihin, jos tässä on tällainen kylmätekninen syy jolla pyritään pidentämään kompressorin kestoa.
Edit: korjattu firmiksessä 3.84.0, joka käynnistää suoraan lämmityksen käyttövesisyklin jälkeen, ainakin mikäli pumppu lämmitti ennen käyttövesisykliä.