Täällä yksi uusi PWZSV Nordic Inverter ( 9 KW ) käyttäjä Vantaalta. Muutaman päivän on laite ollut päällä, ja olen ollut onneni kukkuloilla. Pieni haastekin on.
Asetelma on:
- Uudet vesikiertoiset Purmo -patterit (ylimitoitetut tarkoituksella)
- 3/4" rautaputkissa kiertää vesi, kahdessa piirissä.
- lämmitysveden vesitilavuus on ehkä 170L mukaanlukien patterit, patteripiirit ja laitteen.
- Pattereista tai putkista ei kuulu minkäänlaista napsunaa tai kohinaa, täysin hiljaiset

- Lämpöpumppu tuntuu oikein mitoitetulta, kevyellä kuormalla pyörii, menovesi pattereille on n. 32C kymmenen asteen pakkasella.
Nyt itse
haasteeseen, joka tuntuu liittyvän samaan mitä tässä ketjussa jo aiemmin on sivuttu, mutta vähän erilainen.
- haasteita on käyttöveden lämmityksessä:
1) Jos laitan asetukset:
PRIORITEETTI : 1. Lämmitys ; 2. Käyttövesi ==> laite ei lämmitä käyttövettä lainkaan ( vaikka se anturin mukaan laskisi 15C -lämpötilaan ). Tämä vaikka lämmitystä laite hoitelee tyyliin 25% kapasiteetilla näillä pikkupakkasilla.
PRIORITEETTI: 1. Käyttövesi ; 2. Lämmitys ==> laite alkaa kyllä lämmittää käyttövettä, mutta jatkaa lämmittämistä piittaamatta asettamastani rajasta , esim.
40C - olen käyttänyt 50C rajaa, mutta testailun vuoksi laskin rajan 40C käyttövedelle
- laite jatkaa lämmitystä, 41C, 42C, 43C, ... 60C ja lopettaa lämmityksen mentyä vikatilaan:
Vastuksen LTrajoitin (767)- laite kyllä huomaa 40C tason saavutuksen, laitteen ääni muuttuu juuri 39.9C -> 40.0C kohdalla, ja laitteen status muuttuu "käyttövesi" --> Lämmitys.
-- mutta patterit eivät lämpene (tai putket lämpöpumpulta) eivät lämpene lainkaan, vaikka pumppu jatkaa lämmittämistä, käyttöveden lämpötila sitävastoin jatkaa nousua
Tässä vaiheessa laite on mitä kuvailisin sanalla "seonnut", vaikka laitan ohjaimelta ; Lämmin käyttövesi = POIS , Lämmitys = POIS .... laite jatkaa käyttöveden lämmitystä kuin ei olisi huomista, ei piittaa annetuista ohjeista.
Olisiko vinkkejä, mitä kannattaisi tehdä tässä tilanteessa? - Kiitos!
Asetuksia laitteelta:
LaitetiedotL
ämpöpumpun tyyppi MSW2-9S
Ohjelmaversio V3.81
Toimintataso 1
Toimintatila Lämmitys
Kapasiteetti 3.89 kW
Häiriöloki 0LämpötilatMeno 32.3°C
Paluu 25.6°C
Paluu asetus 25.5°C
Kuumakaasu 54.3°C
Ulkolämpötila -9.1°C
Käyttövesi 45.9°C
Käyttövesi asetus 40.0°C
Liuos sisään 5.3°C
Liuos ulos 2.6°C
Maks menovesi 64.0°C
Imu kompressorille 7.7°C
Kompr. lämmitys 42.5°C
Ylikuumennus 4.7 KTilat ulostuloVaihtoventtiili Pois
1. Lattialämm pumppu On
Lämmönjohtopumppu On
Liuospumppu/Puhallin On
Kompressori On
LVK päällä Pois
Lisälatauspumppu On
1. Lisälämpö Pois
2.Lisälämpö / Häiriö Pois
Kompr. lämmitys Pois
Taajuus Asetusarvo 55 Hz
Taajuus Asetusarvo 55 Hz
Liuospumppu/Puhallin 60 %
Lämmönjohtopumppu 20 %JärjestelmäasetuksetUlk.ohjaus ON/OFF Ei lisäläm Ei lisäläm
1. Huoneanturi Ei
Varaaja Puskuri Puskuri
1. Shunttaus Ei
Häiriö Ei lisäläm Ei lisäläm
Käyttövesi 1 Anturi
Käyttövesi 2 LVK päällä LVK päällä
Käyttövesi 3 ZUP käytös ZUP käytös
Käyttövesi 4 Asetusarvo Asetusarvo
Käyttövesi 5 HUP käytös HUP käytös
LV+HP Maks 0.0 h h
Pumpun optimointi Ei
Kirjautuminen Huolto Huolto
Liuospaine/virtau Ei Ei
Kompr seuranta Pois Pois
Lämm.käyrän säätö UlkoLT
1. Shuntin säätö UlkoLT
Valun kuivaus Shuntattu
Sähköinen anodi Ei Ei
Lämmitysrajat Ei
Etähallinta Ei
Pumpun optimointi 180 min min
Liuospumpun lisäaika 1 min 1 min
Desinfiointihäiriö Ei Ei
Lämmönlähde vesi/liuos vesi/liuos
Lisälämpöraja 60 min 60 min
Lisälämpö käyttövesi Ei
Lisäkäyttövesi jakso 5.0 h 5.0 h
Sähkövastuksen teho 3.0 kW 3.0 kW
SG Ready Ei Ei
1. Shuntin säätö nopeaLämpötilatPaluurajoitus 56.0°C 56.0°C
Hystereesi: Lämmitys 3.0 K 3.0 K
Hystereesi: Lämm maks 3.0 K 3.0 K
Lisälämpöraja -20.0°C -20.0°C
Desinfiointi LT 60.0°C °C
Hystereesi:Käyttövesi 7.0 K 7.0 K
Min Liuos LT 1.0°C 1.0°C
Kuumakaasuraja 115.0°C 115.0°C
Yöpudotus pois ulkoLT -20.0°C °C
Maks menovesi 64.0°C 64.0°C
Min. lämmönlähdeLT 0.0°C 0.0°C
Virtauksen rajoitus 56.0°C 56.0°C
Käyttöveden max. LT 58.0°C 58.0°C
Minimi järjestelmäLT 15.0°C °C