Tuolla yhdellä pumpulla olisi tarkoitus hoitaa lattialämmitykset ja käyttövedet kahdelle taloudelle (alakerta 100m2, yläkerta 65m2), joten aloin pohtia vielä sitä pitäisikö koneen olla kuitenkin jämerämpi. Lisäksi vedimme lämpökanaalin talon vieressä sijaitsevaan pieneen 10m2 saunarakennukseen, josta 6m2 alaa olisi tarkoitus pitää lämpimänä läpi vuoden. Talossa on hengittävä rakenne, mutta se on eristetty hyvin ikkunoita ja ovia myöten (hyvää B-luokkaa nykymääräyksillä).
... Tässä on varalta vielä energiatodustuksen U-arvot:
Seinät 0,17
Yläpohja 0,08
Alapohja 0,19
Ikkunat 0,81
Ulko-ovet 0,70
Ikkunoita on aika perusmäärä, joskin yksi seinä (molemmissa kerroksissa/kaakkoon päin) on lähes pelkkää ikkunaa. Niin ja keruuputket on laitettu järveen.
Tuon laskelmasi perusteella F1255 1.5-6 voisi ilmeisesti riittää niin, että pahimmille pakkasille laitettaisiin 8kW lisäbuustia? Vai pitäisikö miettiä suosiolla esim. 8kW on/off pumpun hankintaa? Kiitokset taas!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Lämpömies” OULU
Lämmitettävää 175 m2 444 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 21 406 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 9 600 kWh
- Yhteensä 4,1 COP 31 006 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -36 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 6,5 kW 23 455 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 551 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 551 kWh
Tarvitaan 264 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,58 bar (58 kPa)
• Keruun painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,32 bar (32 kPa)
• Keruun painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruupaikka: Järvi pohjassa 490 m.
Jos tämä olisi järvessä yhtenä lenkkinä ja toteutettu 40x3,7 putkella, olisi keruupiirin painehäviö noin 74 kPa.
Se on liikaa monille lämpöpumpuille.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.