Mielenkiintoista kysyn, paljonko on tavoitelämpötila? Ja paljonko käyttöveden lämpötila silloin, kun lämmitys katkeaa korkeasta tulosta tai lähdöstä? Missä kohtaa varaajaa on anturi?
Katsoin vps200l niben varaajan tietoja, niin siinä on ainakin 12kW pumppu isoin mihin sen saa kytkeä. Ei pitäisi olla siitä ainakaan kiinni.
Tavoite on 49C.
Katkeamisessa määräävä keskianturi näyttää 48,7C ja yläanturi 56,1C
Nämä luvut yhden päivän lokeista.
Tavoite oli aiemmin 50C ja silloin ilmiö oli selkeämpi.
Toki 200l varaajaan saa kytkeä 12kW pumpun, mutta veikkaanpa että ilmiö pätee siinäkin.
Täällä KV-jakson aikana M-P Delta on 5-6C automaattiajolla.
Katselin vanhoja muistiinpanoja, niin vuoden 2013 ohjelmaversiolla korkea menokatkaisu oli 62,4 ja korkea lauhdutin tulokatkaisu oli 57,1C. Toki nämä ovat vuotten varrella voineet muuttua.
No, eihän noissa dramaattisia eroja ole, mutta tuli alkuvaiheessa pähkittyä ja "optimoitua" monenlaista

Tuolloin pidin tavoittelemisen arvoisena mahdollisimman pitkää ja harvoin tapahtuvaa käyttövesijaksoa.
Lämmityskaudella tuolla ei ole juurikaan ole merkitysta, mutta kesäaikaan kun kone tekee vain käyttövettä niin käynnistyksiä voi saada jonkin verran vähennettyä "optimoinnilla".