Hämää hiukan tuo pumpun ottama keskiarvo kv-ajossa.
Tietysti jos virtaus lauhduttimella on pieni niin ymmärrys kasvaa, mutta 12l/min suihkusta
ainakin itsellä tekee pumpulle kiireen paikata hävikkiä suhteellisen nopeasti vaikka ei ihan normi
säädöillä ollakkaan.
Siinä on juurikin tuon kv-esilämmityksen hienous, sillä vaikka pumppu lepää niin jos vaan isossa varaajassa on mistä
ottaa niin aina lämpimän veden käytön aikana sitä lämmitetään suurella teholla. Esimerkkinä aamuinen suihku meillä:
kunnalta 11-asteista, esilämmitetty 28-asteista -> esilämmitysteho on tuon n. 10l/min suihkun kanssa melkein 12kW.
Itse asiassa löysin vihdoin eko-suihkupään joka on ihan käyttökelponen, taitaa olla Oras Natura eko, joka eko-asennossaan
virtaa n. 7l/min. Pojan kanssa voidaan käydä saunassa ja eko-suihkutella ihan huolella ilman että niben tarttee tehdä kv-ajoa.
Naiset käyttää sitä ilman ekoilua ja heidän hiustenluttaukset yhdistettynä +10l/min virtaamaan kyllä herättelee niben aika pian.
Hienoa kumminkin nämä "väännöt" eri toteutuksilla.
Hyvää kesää sinne Tampereelle, kaunis kaupunki.
Pakko vielä kysyä, mutta oletko mitannut ns. vuorokautista tyhjäkäyntikulusta kv-ajossa?
Meillä menee noin 1kwh kun ei olla kotona, ja pumppu pitää kv- säiliön täytenä.
Pakko edelleen ihmetellä, 13kwh viikko neljä henkee 
Kylmää on ollut, joten on ollut lomalla hyvää aikaa paikkailla lämmitysjärjestelmän koodeja.
Mulla on nyt kesäaikaan starttien minimoimiseksi kv:n rajoja levennetty reilusti, starttiraja on 35-asteessa ja pysäytys 45:ssä.
Oltiin vuorokausi reissussa ja lokien mukaan Niben täyttöanturin lukema tippui 0,22-astetta tunnissa eli Nibe tekis ehkä
joka toinen päivä täyttökäynnin ilman kv-kulutusta. Tuollainen 35->45 kv-ajo vie himpun yli 0,5kWh, joten pyöreesti 0,25kWh/vrk vois olla häviöt näin kesällä.
Tuo 13kWh/viikko on vain kv-ajojen osuus, 2016-2017 lokien perusteella tuohon pitää lisätä esilämmityksen n. 5.5kWh/viikko jotta saadaan Niben koko kulutus
lämpimän veden tekoon. Ja sitten on vielä tuo pieni 30l tulistusvaraaja. Nämä kaikki yhdistelemällä on kv:n osuus vuodessa n. 1000kWh. Sähköajalta ei
ole tarkkoja kulutusmittauksia, mutta olin arvioinut että käyttöveden lämmittämiseen meni n. 4250kWh/vuosi 300l yösähkövaraajalla, tosin meillä meni
sähköaikaan myös hieman enemmän vettä. n. 160m3/vuosi, joten ihan vertailukelpoisia kulutukset eivät ole.
(Tosin lämpimän veden kulutus on voinut pysyä kohtuu vakiona, osa vedenkulutuksen tippumisesta on tullut lämpökaivosta otetuista kastelu- ja autonpesuvesistä,
sillä nämä ovat pelkkää kylmää vettä)