Itsellä myös sanomassa tuo 203gt sopimusta irti, ja tässä nyt pohdittu, että pidetäänkö Lässä V13 vielä, vai uutta tilalle. No, uudet pumput on paskoja, tämä on oikea lämpöpumppu.
Päädyttiin siihen, että Ouman saa lähteä, ja Siemens 1200 sarja tilalle.
Tällä hetkellä pumpun vikoina lähinnä palanut kela sieltä kylmäpiirin solenoidista, sekä nyt sitten vaihdettiin koko solenoidi, kun ei tehnyt kuumakaasua, ja sen lisäksi antoi jatkuvasti tuota mittaus 4- häiriötä. Solenoidin vaihdolla kuumakaasu alkoi taas lämmetä, mutta mittaus 4 kummitteli edelleen.
Releen K1.1 kärjet 21-24 sökönä, ja pahimmilla pakkasilla ei ensihätään löytynyt omasta hyllystä vastaavaa relettä, niin siirsin piuhat K2 (maapiirin liuospumppu) kontaktorin NO- kärjille. Toimii taas kun junan vessa.
Kesä kun koittaa, niin siihen mennessä olen varmaan saanut tehtyä ohjausboksin Siemensin 1212C:stä + NTC/0-10v korteista, sekä pikku ohjauspaneelista.
Tämä ei voi olla kovin rakettitiedettä tehdä tälle ohjausta, joka kestääkin sitten isältä pojalle.
Ja loppu pumppu onkin huollettavissa. Ikuinen laite.