Vielä noista eh-203 ja gt mallien eroista. Onko tuo mittaus 4 kohta fyysisesti erillainen vai onko se toteutettu ohjelmallisesti?
Vaihdoin "uuden" piirilevyn eh-203:sta. Eepromin siirsin vanhasta.
Johtojen siirto ja virrat päälle. Kaiken mahdolliset hälytykset vilkkui näytössä ja säätöarvot näytti mitä sattuu joka kohdassa.
Vähän oli hankala muuttaa asetuksia kun hälytykset vilkkui ja esti naputtelun. Pääsin sinne hälytys kohtaan ja siihen 0min, rauhoittu oumanni ja sai asetukset kohdalleen.
No, sähkövastus napsahti päälle ja muuten kaikki näyttää olevan ok.
Siinä mittauksia kattelles, huomasin että kuumakaasutieto puuttuu.
Anturi irti ja nollaa näytti mittarilla mitattuna. Vanhaa piirilevyä kun katto, niin näky selvästi että jännitepiikki oli menny tuonne anturille. Vaihdoin perus ntc10 tilalle että sais kokeiltua että lähteekö kompressori päälle? No ei lähe.
Oumanni ei suostu vaihtamaan kompressoria päälle vaan sähkövastuksen ohjaus on kokoajan vetäneenä.
Kokeilin ottaa oumannin 2 releeltä johdon 74 irti ja laitoin hyppylangan 1releelle johtojen 71 ja 72 väliin.
Hienosti lähti kompura käyntiin ja muutenki tuntu pelaavan tuota kuumakaasutietoa lukuun ottamatta.
Onko vinkkejä mitä vois kokeilla vai pitääkö luovuttaa ja tilata uudet kamat sisuksiin?