Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti  (Luettu 31312 kertaa)

Poissa Vittis86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #80 : 20.08.22 - klo:11:16 »
Ok. Maanantaina korjausmies tulee tekemään kustannusarvion mutta hinnan kun suurinpiirtein tiedän ja vakuutuksesta tuskin mitään saa niin pitää ensin kokeilla tuota piirikortin korjausta/vaihtoa.

Poissa Vittis86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #81 : 02.09.22 - klo:06:33 »
Vielä noista eh-203 ja gt mallien eroista. Onko tuo mittaus 4 kohta fyysisesti erillainen vai onko se toteutettu ohjelmallisesti?

Vaihdoin "uuden" piirilevyn eh-203:sta.  Eepromin siirsin vanhasta.
Johtojen siirto ja virrat päälle. Kaiken mahdolliset hälytykset vilkkui näytössä ja säätöarvot näytti mitä sattuu joka kohdassa.
Vähän oli hankala muuttaa asetuksia kun hälytykset vilkkui ja esti naputtelun. Pääsin sinne hälytys kohtaan ja siihen 0min, rauhoittu oumanni ja sai asetukset kohdalleen.

No, sähkövastus napsahti päälle ja muuten kaikki näyttää olevan ok.
Siinä mittauksia kattelles, huomasin että kuumakaasutieto puuttuu.
Anturi irti ja nollaa näytti mittarilla mitattuna. Vanhaa piirilevyä kun katto, niin näky selvästi että jännitepiikki oli menny tuonne anturille. Vaihdoin perus ntc10 tilalle että sais kokeiltua että lähteekö kompressori päälle? No ei lähe.
Oumanni ei suostu vaihtamaan kompressoria päälle vaan sähkövastuksen ohjaus on kokoajan vetäneenä.

Kokeilin ottaa oumannin 2 releeltä johdon 74 irti ja laitoin hyppylangan 1releelle johtojen 71 ja 72 väliin.
Hienosti lähti kompura käyntiin ja muutenki tuntu pelaavan tuota kuumakaasutietoa lukuun ottamatta.

Onko vinkkejä mitä vois kokeilla vai pitääkö luovuttaa ja tilata uudet kamat sisuksiin?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 610
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #82 : 02.09.22 - klo:11:43 »
Lainaus
Vaihdoin perus ntc10 tilalle että sais kokeiltua että lähteekö kompressori päälle? No ei lähe.

NTC 10K näyttää anturit olevan,teitkö tuon "Starttitoiminnan" kuumakaasuanturille?

Lainaus
Antureiden käyttöönotto ja antureiden poistaminen käytöstä:
Jos kytket anturin säätimeen tai irrotat anturin säätimeltä, tulee sinun käydä
starttitoiminnassa, jolloin säädin ottaa käyttöön tai poistaa anturit käytöstä.
Siirrä osoitin kohtaan ”Starttitoiminta” -näppäimen avulla.
Paina OK. Säädin tunnistaa siihen kytketyt ja poistetut anturit ja näyttää va-
littavissa olevat säätötavat. Jos et halua muuttaa säätötapaa, voit poistua
säätötapanäytöstä ESC:llä muuttamatta mitään.
Säätimen tehdasasetuksena on perussäädin

http://ouman.fi/documentbank/EH-203__manual__fi.pdf



Lainaus
Oumanni ei suostu vaihtamaan kompressoria päälle vaan sähkövastuksen ohjaus on kokoajan vetäneenä.

Kokeilin ottaa oumannin 2 releeltä johdon 74 irti ja laitoin hyppylangan 1releelle johtojen 71 ja 72 väliin.
Hienosti lähti kompura käyntiin ja muutenki tuntu pelaavan tuota kuumakaasutietoa lukuun ottamatta.

Ne releet pitäisi ottaa käyttöön Oumanissa,ilmeisesti sopiva arvo rele 1:lle olisi "Jatkuva"
Manuaalissa tarkemmat ohjeet

Lainaus
EH-203:ssa on kaksi 230VAC/6A relettä, joista rele 1 on vaihtokosketin-
rele ja rele 2 on on/off -rele. Releitä voidaan käyttää moniin eri käyttö-
tarkoituksiin. Jos rele on valittu aikaohjauskäyttöön, sille voidaan antaa
tekstieditoinnilla käyttötarkoituksen mukainen nimi (esim. sauna, ulko-
ovi jne.) Releiden aikaohjelmointi tapahtuu säätimen kellotoiminnoissa
(s.15). Aikaohjelma voidaan ohittaa GSM tekstiviestillä ja asettaa rele
ajastinohjaukseen tai jatkuvaan ON tai OFF-tilaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Vittis86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #83 : 02.09.22 - klo:12:11 »
NTC 10K näyttää anturit olevan,teitkö tuon "Starttitoiminnan" kuumakaasuanturille?

-starttitoiminnan olen tehnyt jokaisen  johtojen räpläämisen välissä.

http://ouman.fi/documentbank/EH-203__manual__fi.pdf



Ne releet pitäisi ottaa käyttöön Oumanissa,ilmeisesti sopiva arvo rele 1:lle olisi "Jatkuva"
Manuaalissa tarkemmat ohjeet

 -Tuon eepromi on siitä ouman 203gt:stä ja siitä en löydä tollaisia asetuksia.

Poissa Vittis86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #84 : 02.09.22 - klo:12:33 »
Pitääkö molemmat ympyröidut lutikat vaihtaa piirilevyltä toiselle?
Nro 2 oli mykkä gt mallista.

Edit.
Alakaa ilmat viilenemään ja sähkövastus laulamaan niin kikkailut on kikkailtu ja uudet romut tilattu sisuksiin.
Ilmeisesti ouman S203 tulee tilalle.
Vaihtoon menee myös pehmo ja L2-piiriin säätölaite.

Ps. Vakuutusyhtiöstä sai 100e niin ei enää jääny paljoa itselle maksettavaksi.
« Viimeksi muokattu: 03.09.22 - klo:08:32 kirjoittanut Vittis86 »

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #85 : 26.10.22 - klo:11:17 »

Alakaa ilmat viilenemään ja sähkövastus laulamaan niin kikkailut on kikkailtu ja uudet romut tilattu sisuksiin.
Ilmeisesti ouman S203 tulee tilalle.
Vaihtoon menee myös pehmo ja L2-piiriin säätölaite.



Mielenkiinnosta (ja 14v vanhan Ouman 203GT:n omistajana) kyselen että onko pumpussasi nyt tuo S203? Eli se on sitten 203GT:n korvaaja jos/kun noita hajoilee? Jos sinulla tuollainen on, niin miltä vaikuttaa noin yleisesti, onko esim pumpun toiminta parantunut, huonontunut tms?

Poissa Terho5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #86 : 03.12.22 - klo:17:27 »
Täällä kanssa kiinnostaa tuo S203, onko se vaihtoehto 203gt ohjaimelle?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 149
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #87 : 06.12.22 - klo:21:45 »
Täällä kanssa kiinnostaa tuo S203, onko se vaihtoehto 203gt ohjaimelle?

Kyllä!
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #88 : 14.12.22 - klo:10:39 »
Tutkin S203 maalämpöversiosäätimen manuaalin. Ei mitään ihmeellisiä parannuksia ole tullut. Mutta pääasia että korvaava säädin on olemassa Oilonin kautta jos vanha EH-203 paukkuu rikki. Toki onhan siinä muuten kaikki erot olemassa joita on EH-203 ja S203 välillä. Modbussin kauttahan voi jokainen viritellä hienouksia sitten lisää.




Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 149
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #89 : 06.01.23 - klo:12:49 »
Tutkin S203 maalämpöversiosäätimen manuaalin. Ei mitään ihmeellisiä parannuksia ole tullut. Mutta pääasia että korvaava säädin on olemassa Oilonin kautta jos vanha EH-203 paukkuu rikki. Toki onhan siinä muuten kaikki erot olemassa joita on EH-203 ja S203 välillä. Modbussin kauttahan voi jokainen viritellä hienouksia sitten lisää.

Onhan se S203 nyt ihan täysin eri säädin ja toiminnaltaan aivan toista maata tuohon vanhaan EH-203 surkimukseen verrattuna  :D
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa sharko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman 203GT käynnistyy ja sammuu jatkuvasti
« Vastaus #90 : 01.10.24 - klo:09:29 »
Rupesi myös Lässästä logiikka sammuilemaan 5 sek. välein. Huollosta kerrottiin että uusi maksaa tehtaalta 1300€. Konkan vaihdolla lähti pöhisemään, hintaa tuli 3,10€. Kiitos tästä!