Nyt käynnistyy 45 asteessa ja näinkin korkea siksi, että pumppu ehtisi jotenki ees matkaan, kun vaimo alkaa illalla läärään veden kanssa. Pysäytys nyt 58 ja ehkä tuo voisi olla alempikin mutta seurataan nyt jonki aikaa miten pelittää noilla arvoilla ja millaista ja millaista käyntiaikaa tulee.
Onneksi noita nyt pystyy jatkossa itse muuttaan jos tarve tulee.
45 -> 58 on varmasti aika hyvä säätö. Voi toimia vaikka käynnistystä laskee vaikka 42 asteeseen, mutta kannattaa kokeilla ensin tuolla nykyisellä.
Täällä lämmitti nyt kerran talon lämmityksen ohessa käyttöveden 54 C asti. Max asetus olikin 65C. Sähkövastuksen taisi saada laitettua päälle. Talon lämmitys jäi vielä kesken, mutta sain sen keskeytettyä ja jatkoi lämmittämään käyttövettä 39 -> 65 C. Tulo kaivosta näytti +2C.
Ihan hyvät säädöt saa kun ei tarvitse käyttää niitä esiohjelmoituja säätöjä.
edit:
Täällä otin lukemia ylös. klo 18.17 kuumakaasu 87C, käyttövesi 55C, kaivo (nopeus 3) +2/0
18.19 88 57
18.21 90 57
18.25 90 58
18.28 90 59 Kompura sammui. Kaivo +3/-1 (nopeus 1). Mahtoi mennä jumiin myös kun ei päässyt tavoitteeseen 65 C. Tuli ainakin punainen vilkkuvalo ja HP/MS-larm teksti. Kiertovesipumppu oli vain 1-nopeudella.
Klo 18.37 käyttövesi oli jäähtynyt 54 asteeseen.
edit2:
Uusi testi legionella tappoa. käyttövesi oli aluksi 50C. Lopetus 60C.
Klo 20.24 Kuumakaasu 80C, Käyttövesi 57C, kaivo +5/+2
20.25 82 57
20.26 83 58
20.27 84 59
20.27 84 60
Eli sai 60 C valmiiksi. Mutta kun pumppu käänsi vaihtoventtiilin talon lämmitys asentoon takaisin, niin meni pumppu tilttiin aivan heti. Eli oli 60 C myös liian iso asetus. Ei siis auttanut mitään vaikka kaivo oli nyt pari astetta lämpöisempi käynnin alussa.
Klo 20.32 käyttövesi 57 C.