Näyttää aiempien kirjoitusten perusteella olevan lämmönkeruu vesistössä.
Sieltä tulee nyt lähes 15C keruunestettä Nibelle ja tuosta seuraa että koneen teho on nimellistä korkeampi.
Hyvä juttu sinällään, mutta tässä voi olla varsinainen ongelman ydin, kun lämpö ei siirtyy hyvin käyttöveteen ja tulee HP - hälytyksiä.
Käyttövesivaraajat ei ole Nibellä "vahva alue", vaan kierukat on mitoitettu pieniksi.
Minullakin erillisen pöntön kierukan pitäisi siirtää 11,2kW, mutta ei siirrä. Pitäisi olla isompi käyttövesivaraaja.
Onko käyttöveden pyynti "luxus-asennossa" ? Jos on, niin silloin vastuksia käytetään jos kompuralla ei saavuteta.
Jos on mahdollista laskea käyttöveden pyyntiä, esim. käynnistys 40C ja pysäytys 43C, niin koneen ei tarvitse punnertaa yli 64C vettä, kuten nyt tekee ajoittain.
Kätevä tuo tomppelin postaama "koodiselitin":
Alarm number: 150 Alarm type: B - alarm
Temporary HP alarm
Cause: High pressure switch has tripped once
Alarm number: 182 Alarm type: B - alarm
Load monitor activated
Cause: One or more power steps cannot be activated because the current in at least one phase is too high
Alarm number: 172 Alarm type: B - alarm
Com. error softstart card
Cause: Communication with the softstart card is temporarily missing
Alarm number: 50 Alarm type: A - alarm
High pressure alarm
Cause: The high pressure switch has triggered repeatedly
Onko Niben "pääsulake-asetus" talon pääsulakkeen mukainen, kun antaa 182 hälyä ?
Mulla oli oletus 16A ja kun muutin 25A:ksi, niin tuo "helpotti".