    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #400 : 25.12.22 - klo:12:35 »
Hei!

Tuossa on muutama loki. Kaikissa niissä tulee tuo ilmiö.

Toivottavasti näistä on apua.
Kiitoksia. Lyhyestä lokista saa niin pienen näkökulman, ettei siihen aina viitsi luottaa. S-sarjalaiseen on ilmeisesti tullut ASM=11 arvo lisää. Ilmeisesti tarkoittaa, että kone tekee työtä. Ennen arvo oli 3.
ASM=11 lisäyksen jälkeen Logintutkijan toiminta näytti hyvältä, se ei välttämättä ole totuus..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa froniukselleKaveri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #401 : 25.12.22 - klo:20:05 »
Nyt näyttää toimivan. Pääsee taas ihmettelemään maalämpöpumpun toimintaa.

Kiitokset!

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #402 : 27.12.22 - klo:14:56 »
Lokintutkija on hyvä työkalu, kiitokset!

Macilla touhutessa ei tahdo millään löytää työpöydältä(tai yleensäkään mistään) kansioita, joissa lokeja.
Käytännön esimerkki:
luon työpöydälle kansion nimeltä nibe, lataan lokit sisään -> lokintutija ei löydä kansiota. ja jos jostain kumman syystä sattuu löytämään, kansio on sitten tyhjä.

Onko jotain konstia miten lokitiedot saisi helpoiten luettavaksi?
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #403 : 27.12.22 - klo:16:08 »
Varmaan tämäkin kannattaa huomioida:
"Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa". Alkaa sitten tulla todellisempia COP lukemia.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #404 : 27.12.22 - klo:16:12 »
Macilla touhutessa ei tahdo millään löytää työpöydältä(tai yleensäkään mistään) kansioita, joissa lokeja.
Käytännön esimerkki:
luon työpöydälle kansion nimeltä nibe, lataan lokit sisään -> lokintutija ei löydä kansiota. ja jos jostain kumman syystä sattuu löytämään, kansio on sitten tyhjä.

Onko jotain konstia miten lokitiedot saisi helpoiten luettavaksi?
Kiitoksia. Hitsi, itselläni ei ole Maccia eli en taida pystyä auttamaan ja minulla ei ole käsitystäkään miltä Javan tiedostovalintalaatikko siellä näyttää. Jos kansio on tyhjä, olethan valinnut oikean tiedostofiltterin (Nibe F, -S tai CTC)?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa turska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 64
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #405 : 28.12.22 - klo:08:33 »
Tiedostofiltterin vaihdolla ei vaikutusta.
Logitiedot tallenettu CSV:ksi - ei vaikutusta.

Sellainen kikka löytyi, että logintutkijalla kun olet hakemassa tiedostoja -> luo näkymässä uusi kansio. Sitten macin "finder" toiminnolla etsit tuon kansion ja lisäät lokit sinne - toimii :D

softan käyttöliittymän ulkoasu muuttuu myös jokaisen käynnistyksen jälkeen.
Nibe F1255-12 kw (3-12 kw) invertterimaalämpöpumppu
Kaivo 230m,
Talo 210m2: Päärakennus n.180m2, saunarakennus n.30m2.(erillään talosta)
Swegon Casa ilmanvaihtokone, tuloilman jäähdytys/lämmmitys
GREE maaviileäpump

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #406 : 28.12.22 - klo:11:59 »
Tiedostofiltterin vaihdolla ei vaikutusta.
Logitiedot tallenettu CSV:ksi - ei vaikutusta.

Sellainen kikka löytyi, että logintutkijalla kun olet hakemassa tiedostoja -> luo näkymässä uusi kansio. Sitten macin "finder" toiminnolla etsit tuon kansion ja lisäät lokit sinne - toimii :D

softan käyttöliittymän ulkoasu muuttuu myös jokaisen käynnistyksen jälkeen.
Hyvä, että löytyi viritys! Toki voi kerätä kolehdin ja lähettää mulle MacBookin niin parannan tukea (jos osaan)  :D

[edit] siis tarkemmin katsottuani kuviasi, heräsi kysymys että missä hakemistossa logisi ovat? Desktop/nibe?
Eli perustoiminnallisuus on, että Logintutkija tallentaa edellisen avatun hakemiston/tiedoston. Jos edellistä avattua ei ole, avataan käyttäjän kotihakemisto, mikä kuvissasi lienee "turosiipo".
Sanoit tallentaneesi "nibe"-hakemiston työpöydällesi; mitä Desktop-hakemiston alta löytyy?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Heme2022

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #407 : 29.12.22 - klo:18:53 »
Tervehdys kaikille.
Kiitokset Timolle, hienoa omistautumista data loggaukseen.

Nyt uuden pilpin omistaja on tullut kiinnostus selvittää laitteen toimintaa ja sen johdosta logintutkija olisi mainio työkalu säätöjen seurannalle.

Mutta suoraan en saanut dataa yhteensopivaksi, joten pystyisitkö Timo kertomaan mitä dataa pitää jättää pois jotta arvot näkyisi logintutkijalla. Tai saako logintutkijaan jonkin säädön, jotta sais käyrät näkyviin?  ;D

Laitteena on siis Nibe F470 vm 2022 ja versio 9071R8.

Liitteenä parin päivän loggaus.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #408 : 04.01.23 - klo:21:00 »
Tervehdys kaikille.
Kiitokset Timolle, hienoa omistautumista data loggaukseen.

Nyt uuden pilpin omistaja on tullut kiinnostus selvittää laitteen toimintaa ja sen johdosta logintutkija olisi mainio työkalu säätöjen seurannalle.

Mutta suoraan en saanut dataa yhteensopivaksi, joten pystyisitkö Timo kertomaan mitä dataa pitää jättää pois jotta arvot näkyisi logintutkijalla. Tai saako logintutkijaan jonkin säädön, jotta sais käyrät näkyviin?  ;D

Laitteena on siis Nibe F470 vm 2022 ja versio 9071R8.

Liitteenä parin päivän loggaus.

Ovatko nämä F470 oletuslokeja (et siis ole lisännyt tai poistanut mitään)?
PILPin piti olla jo luettujen listalla, mutta olen voinut rikkoa tuon matkalla..

[edit] kurkkasin PILP tulkintaa ja se tehtiin kentästä "BS1-ref", jota ei logissasi ollut. Joko pudonnut jossain firmispäivityksessä tai sitten juuri F470 ei omaa sitä? Oli miten oli, niin lisäsin BT20/poistoilman PILP tulkintaan ja nyt lokisi analysoidaan ihan OK näköisesti.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Heme2022

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #409 : 06.01.23 - klo:18:36 »
Ovatko nämä F470 oletuslokeja (et siis ole lisännyt tai poistanut mitään)?
PILPin piti olla jo luettujen listalla, mutta olen voinut rikkoa tuon matkalla..

[edit] kurkkasin PILP tulkintaa ja se tehtiin kentästä "BS1-ref", jota ei logissasi ollut. Joko pudonnut jossain firmispäivityksessä tai sitten juuri F470 ei omaa sitä? Oli miten oli, niin lisäsin BT20/poistoilman PILP tulkintaan ja nyt lokisi analysoidaan ihan OK näköisesti.

Kiitos paljon!  :)

Hyvin toimii ja käyrät hieman jopa vahvistaa mutu tuntua...

Lyhyellä otannalla PILP:n kanssa ei sovellu Niben pörssisähköohjaus...
"halvan" hinnan aikaan nostaa talon lämpöjä ja kerää energiaa betonilattiaan sekä kun tulee "kalliin" sähkön aika niin tarkoituksellisesti säätää lämmityspyyntiä pienemmäksi, kuten pitääkin. Ongelman tekee se että kun ei ole pyyntiä niin poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen ja tällöin sisälämpö menee suoraan harakoille eikä uudelleen kiertoon kuten pitäisi... Talo näin ollen jäähtyy nopeammin kuin pitäisi.

Liitekuvassa jäteilman käyrästä BT21 näkee syklit, samoin kun meno BT2. Pörssisähköohjaus on otettu pois käytöstä 28.12 n klo 12.00, jonka jälkeen jäteilman lämpö on tasottunut n 2 asteen tuntumaan.

Onkos muut havainnut vastaavaa?

Poissa spartani

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #410 : 11.01.23 - klo:14:00 »
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #411 : 11.01.23 - klo:18:27 »
Kiitos paljon!  :)
Ole hyvä  :)

Lainaus
Onkos muut havainnut vastaavaa?
Laita tai perusta PILPeille oma keskustelu  ja jätetään tämä ketju itse lokintutkijan säädöille.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa spartani

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #412 : 12.01.23 - klo:11:30 »
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #413 : 13.01.23 - klo:20:26 »
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link
VILPpien kohdalla oli räikeä virhe BT63:n lukemisessa, joka ilmeisesti on VMM:n mittauspiste, eikä VILPpien ilman VMMää lainkaan. Sinulla sitä ei ole, niin jopas kaatui.
Nyt pitäisi toimia 1.3.18 versio.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #414 : 13.01.23 - klo:20:59 »
Moi Timo,

Ekaa kertaa laitoin datankeruun Niben F1255-16 päälle välipäivinä ja just äsken kävin hakemassa tikun eli dataa pari viikkoa. Laitoin keruuväliksi 5 s, koska  eilen vasta törmäsin tuohon sun logintutkijaan ja siinä taitaa olla oletus keruuväliksi 1 min. Logit latautuivat nätisti, mutta x-akseli näytti 4 h. Yritin vieritellä sitä, mutta data näytti häviävän. Voi olla käyttäjän osaamattomuuttakin, . ohjelma tosin myös herjaa ''ei peräkkäinen logirivi'' eli ilmeisesti datassa jotain skämmiä. Mitäs nyt?

Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #415 : 16.01.23 - klo:17:48 »
Moi Timo,

Mitäs nyt?

Vesa

Liitä tähän vaikka 1vrk pätkä lokia niin katsotaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #416 : 16.01.23 - klo:18:56 »
Tässä 5 ekaa päivää zipattuna

Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #417 : 16.01.23 - klo:18:58 »
Tässä seuraavat 5

v
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #418 : 16.01.23 - klo:19:01 »
ja viimeiset 5

V
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #419 : 18.01.23 - klo:18:33 »
Moi Timo,

Ekaa kertaa laitoin datankeruun Niben F1255-16 päälle välipäivinä ja just äsken kävin hakemassa tikun eli dataa pari viikkoa. Laitoin keruuväliksi 5 s, koska  eilen vasta törmäsin tuohon sun logintutkijaan ja siinä taitaa olla oletus keruuväliksi 1 min. Logit latautuivat nätisti, mutta x-akseli näytti 4 h. Yritin vieritellä sitä, mutta data näytti häviävän. Voi olla käyttäjän osaamattomuuttakin, . ohjelma tosin myös herjaa ''ei peräkkäinen logirivi'' eli ilmeisesti datassa jotain skämmiä. Mitäs nyt?

Vesa
Tämä olikin aivan oma moka ja hajoitin kaikki muut paitsi VILPit. Nooh.. rapatessa roiskuu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #420 : 18.01.23 - klo:19:09 »
Moi,

Hyvä  että syy löytyi. Minä kyllä ajattelin syyn löytyvän täältä. Ilmoittele kun pääsee kokeilemaan. Jouduin pakkaamaan logit kun yksittäinen tiedosto oli suurempi kuin liitetiedoston rajoitus. Samalla tuli laitettua kaikki tännekin. Uplinkin trendeistä olen ihmetellyt öisin tapahtuvaa asteminuuttien hidasta korjausta sekä virtapiikkejä, jotka ei kohdistu oikein mihinkään. Laitoin uusimman ohjelman sisään ennen keruuta. Sitä ennen menty 7 vuotta vanhalla asennuksen aikaisella. Käppyröitä ei ole siltä ajalta verrokiksi.
Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #421 : 18.01.23 - klo:20:16 »
Moi,

Hyvä  että syy löytyi. Minä kyllä ajattelin syyn löytyvän täältä. Ilmoittele kun pääsee kokeilemaan. Jouduin pakkaamaan logit kun yksittäinen tiedosto oli suurempi kuin liitetiedoston rajoitus. Samalla tuli laitettua kaikki tännekin. Uplinkin trendeistä olen ihmetellyt öisin tapahtuvaa asteminuuttien hidasta korjausta sekä virtapiikkejä, jotka ei kohdistu oikein mihinkään. Laitoin uusimman ohjelman sisään ennen keruuta. Sitä ennen menty 7 vuotta vanhalla asennuksen aikaisella. Käppyröitä ei ole siltä ajalta verrokiksi.
Vesa
Sieltä vaan ekasta postauksesta lataamaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Turpeve

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #422 : 19.01.23 - klo:14:04 »
Jees, sain pelaamaan kun valitsin tietokannasta ajanjakson ilman ensimmäistä päivää. Siinä on varmaan jotain skämmiä.

Jostain syystä virtamittaukset näyttää nollaa.

Sitten mulla on kehitysehdotuskin: jotta eri suuruuksisia mittauksia pystyisi vertailemaan samassa kuvaajassa, kaikki mittausarvot voisi indeksoida eli lukujonon jakaa keskiarvollaan. Tällöin saaadaan arvot muuntumaan lähemmäksi toisiaan ja muutoksien ajankohtia pystyy vertailemaan paremmin jos y-akselin skaalaus seuraa indeksoituja arvoja. Toinen vaihtoehto on piirtää jokainen muuttuja omalla y-akselin skaalalla. En tiedä miten kumpikaan näistä on koodiin mahdollista tehdä, kunhan ajatuksena heitin.

Kiitoksia avusta ja hyvästä logintutkijasta

Vesa
2015 puutalopaketti Keski-Suomi 163 m2+50 m2 kellari (viileä varasto) +rantasauna 25 m2 lämpökanaalin perässä. 12500 kwh keskimäärin koko vuoden kokonaissähkönkulutus. Nibe 1255-16. Lämmityksen vastuskäyttö estetty

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #423 : 19.01.23 - klo:17:49 »
Jees, sain pelaamaan kun valitsin tietokannasta ajanjakson ilman ensimmäistä päivää. Siinä on varmaan jotain skämmiä.
Nyt en ymmärrä, itse sain ainakin nuo tähän ketjuun liittämäsi lokit luettua, tallennettua kantaa ja kaikki luettua paikallisesta kannasta.

Lainaus
Jostain syystä virtamittaukset näyttää nollaa.
Jos sinulla on virtamittarit asennettuna, niin kokeile LOG.SET taktiikalla lisätä be1-3 lokiisi. Näissä liittämissäsi en niitä nähnyt.

Lainaus
Sitten mulla on kehitysehdotuskin: jotta eri suuruuksisia mittauksia pystyisi vertailemaan samassa kuvaajassa, kaikki mittausarvot voisi indeksoida eli lukujonon jakaa keskiarvollaan. Tällöin saaadaan arvot muuntumaan lähemmäksi toisiaan ja muutoksien ajankohtia pystyy vertailemaan paremmin jos y-akselin skaalaus seuraa indeksoituja arvoja. Toinen vaihtoehto on piirtää jokainen muuttuja omalla y-akselin skaalalla. En tiedä miten kumpikaan näistä on koodiin mahdollista tehdä, kunhan ajatuksena heitin.
Lokintutkija on simppeli softa ja käyttää iäisyyden vanhaa jfreechart kirjastoa piirtämiseen. Todennäköisesti en edes tajunnut ehdotustasi, mutta se ehkä kuulostaa turhan vaivalloiselta muutokselta. Kiitos ehdotuksesta kuitenkin.
Kannattaa muuten lokata 1min resoluutiolla. Tuota pienemmät aiheuttavat vaan hitautta ilman merkittävää lisäarvoa.

Lainaus
Kiitoksia avusta ja hyvästä logintutkijasta

Vesa

Ole hyvä!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa spartani

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #424 : 22.01.23 - klo:21:18 »
VILPpien kohdalla oli räikeä virhe BT63:n lukemisessa, joka ilmeisesti on VMM:n mittauspiste, eikä VILPpien ilman VMMää lainkaan. Sinulla sitä ei ole, niin jopas kaatui.
Nyt pitäisi toimia 1.3.18 versio.

Kiitoksia erittäin paljon. Laitan seurannan päälle ja katsotaan miten toimii

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #425 : 01.02.23 - klo:08:20 »
No ei mitään toimintaa; 1.3.19, vain tyhjä ruutu....?
Mitäs nyt on rikottu....?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #426 : 05.02.23 - klo:18:48 »
No ei mitään toimintaa; 1.3.19, vain tyhjä ruutu....?
Mitäs nyt on rikottu....?
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #427 : 06.02.23 - klo:07:32 »
Tuossa pari kuvaa, ei ohjelmia!

"Liian lyhyt hakuaika....? PÖH.

Kun poistan logeissa olevia "roska" tiedostoja, niin alkaa toimia!
Niitähän tulee aina, kun koneita korjataan.
Nytkin oli huoltoa ja muuta sellaista, jossa koneita pysäytettiin hallitusti ja ei niin hallitusti = tarkoituksella!
Niitä kun poistelee, niin alkaa toimia.

Haluaisin laittaa sinulle nuo kokonaiset alkuperäiset logit tutkittavaksi,
mutta se ei onnistu tällä foorumilla, koska ne on pakakkunakin liian suuria, jokainen.

Minne voisin ne laittaa?
Jos siis olet kiinnostunut.....?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #428 : 06.02.23 - klo:07:33 »
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #429 : 06.02.23 - klo:07:34 »
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #430 : 06.02.23 - klo:07:35 »
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.

No eipä tänne pysty kuviakaan laittamaan, eli joka kuva erillisinä sitten....voi voi voi voi....

Ei se ole ihme jos porukka siirtyy faceen, = helppokäyttöisille alustoille.....???
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #431 : 06.02.23 - klo:08:51 »
Kun poistan logeissa olevia "roska" tiedostoja, niin alkaa toimia!
Niitähän tulee aina, kun koneita korjataan.
Nytkin oli huoltoa ja muuta sellaista, jossa koneita pysäytettiin hallitusti ja ei niin hallitusti = tarkoituksella!
Niitä kun poistelee, niin alkaa toimia.
OK, juu. Jos lokitus lopetettu väkivaltaisesti, niin sitten ei oikein voi luvata Lokintutkijalta mitään. Epämääräisen rivin se yrittää tunnistaa, mutta ei isompia virheitä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #432 : 06.02.23 - klo:15:58 »
OK, juu. Jos lokitus lopetettu väkivaltaisesti, niin sitten ei oikein voi luvata Lokintutkijalta mitään. Epämääräisen rivin se yrittää tunnistaa, mutta ei isompia virheitä.

No lähinnä tuo "Liian lyhyt hakuaika" ihmetytti, ennenkuin keksin että siellä on sekoja rivejä.
Niitähän kuuluu tulla aina kun laitteisto esim.l sähkökatkossa sammuu ?!

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #434 : 26.02.23 - klo:09:52 »
Tuolla pieni havainto
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11367.msg144422#msg144422
Vaihdettu yo. havainnon perusteella COPpelon trendin käytös aiemmasta "viimeinen arvo pysyy voimassa" selkeämpään COP=0 kun kone ei käy.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #435 : 16.12.23 - klo:11:37 »
Versiossa 1.3.21 korjattu ilmeisesti uuden S-VILPin firmiksessä pudonnut kompressorin käyntitieto. Nyt se luetaan pyydetystä kompressorin nopeudesta. Latauslinkki ekalla sivulla.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Puputupuna

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
« Vastaus #436 : 25.01.24 - klo:22:11 »
Timolle kysymys.

Laitettu threadi pystyyn jo toiselle alueellekin, mutta kun lyön logitiedostot loggeriin niin herjaa "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 19  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"

Alkuperäinen threadi: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12020.0

Sanoisitko, että BT10 anturi on rikki, kun näyttää pienempiä paluukierron arvoja kuin kaivoon menevä arvo?