Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)  (Luettu 167517 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #360 : 07.12.21 - klo:16:55 »
Jäi eilen lause kesken kun foorumi lopetti toimintansa. Pystytkö tarkastamaan onko sinulla valikossa 5.2.4 lisävarusteet "käyttövesituotanto" valittuna?
Logintutkija 1.3.9 näyttää lukevan käyttöveden tuotannon ihan hyvin sekä ennen että jälkeen firmispäivtyksesi.

1.3.9 toimii ok.
Tottakai Nibe tekee käyttöveden, ohessa kuvia....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #361 : 07.12.21 - klo:17:31 »
1.3.9 toimii ok.
Tottakai Nibe tekee käyttöveden, ohessa kuvia....

OK, sitten täytyy Niben lokituksen olla rikki, koska ei lokita käyttöveden tekoa lainkaan. Melko outoa silti..
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #362 : 07.12.21 - klo:18:19 »
- id:60529 vs Ohjelmistoversio ?onkohan tuo vastaava tuo id ja ohjelmistoversio?
Syyllinen näytti olevan tämä juuri. v1.3.10 lukee "Ohjelmistoversiota".
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #363 : 07.12.21 - klo:20:14 »
Syyllinen näytti olevan tämä juuri. v1.3.10 lukee "Ohjelmistoversiota".

Taas toimii, isoimmat kiitokset jälleen!
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #364 : 08.12.21 - klo:10:26 »
Taas toimii, isoimmat kiitokset jälleen!

Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu, saan ilmoituksen uuden softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".7": syntax error" ja vanhoista S-sarjan softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".4": syntax error" virheilmoituksen.

logintutkija.db:stä löytyy alkutiedot, mutta dataa ei onnistu tuonne dumppaamaan. Yritin kalastella verkosta, mutta en löytänyt apuja. Mistäköhän tuo voisi johtua?


logintutkija.db sisältää seuraavat asiat eli saa luotua tuonne nuo tiedot ja headerit, mutta muuten "NULL":ia täynnä:
Koodia: [Valitse]
SQLite format 3   @                                                                     -æ
ü  ó 3Ñ ó                                                                                                                                 >Windextime_idxlogitCREATE INDEX time_idx on logit (time)…ŠtablelogitlogitCREATE TABLE logit (id INTEGER PRIMARY KEY,time TIMESTAMP UNIQUE,version INTEGER,rversion INTEGER,bt1 INTEGER,bt2 INTEGER,bt3 INTEGER,bt67 INTEGER,bt25 INTEGER,bt10 INTEGER,bt11 INTEGER,bt12 INTEGER,bt14 INTEGER,bt17 INTEGER,degreeminutes INTEGER,calcsupply INTEGER,RelaysPCABase INTEGER,ep15_bt3 INTEGER,ep15_bt10 INTEGER,ep15_bt11 INTEGER,ep15_bt12 INTEGER,ep15_bt14 INTEGER,ep15_bt17 INTEGER,ep15_prio INTEGER,tia INTEGER,bf1 INTEGER,cfa INTEGER,bt50 INTEGER,model TEXT,ep14_gp1 INTEGER,ep14_gp2 INTEGER,ep15_gp1 INTEGER,bt7 INTEGER,bt51 INTEGER,bt53 INTEGER,bt54 INTEGER,prio INTEGER,bt20 INTEGER,bt21 INTEGER,bt71 INTEGER,ep15_gp2 INTEGER))= indexsqlite_autoindex_logit_1logit   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Purettu tuonne "koodia" notepad++:lla ja tarkastettu "DB Browser (SQLite)":llä että tuo header-rivi tulee ja tuo db aukeaa ilman dataa.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #365 : 08.12.21 - klo:19:00 »
Heps

nyt auttakee miestä härässä, pitkästä aikaa tuli pumpulle tehtyä vähän säätöjä ja ajattelin että napataanpa viikosta logia ja kahtotaan miten vaikutukset etenivät.
Noh tikun alustus fat32 ja tikku kiinni niben minuutin logitus ja viikko kiinni.

Nyt otin irti ja jokaisesta tiedostosta tulee ilmoitus: Eri määrä elementtejä tiedostossa 2: alunperin 22, nyt 24 - ohitetaan tiedosto

näyttää ulkoilman ja molemmat veden pyynnit vain ekana avatusta logista mutta ei mitään käynti arvoja??? onko mitään tietoa miksi näin.

-------------------------------

olipas operaatio näköjään uusi versio oli tullut ja itsellä oli vanha kuin taivas, ja jostain syystä yhdessä tiedostossa oli vähemmän rivejä kuin muissa niin se ohitti kaikki kerralla
eli vika korjaantui tässä vähän paremman näköinen mutta silti aika surkia käyrä. oisko tietoa mitä muutoksia tekis, huomenna tulee uusi haaton 170 litranen puskuri kun sitä ei vielä ole ollut niin jos se vähän oikaisi tuota lepokäyrän pituutta ja käyntijaksoja  :)
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #366 : 08.12.21 - klo:20:07 »


Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu, saan ilmoituksen uuden softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".7": syntax error" ja vanhoista S-sarjan softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".4": syntax error" virheilmoituksen.

logintutkija.db:stä löytyy alkutiedot, mutta dataa ei onnistu tuonne dumppaamaan. Yritin kalastella verkosta, mutta en löytänyt apuja. Mistäköhän tuo voisi johtua?


logintutkija.db sisältää seuraavat asiat eli saa luotua tuonne nuo tiedot ja headerit, mutta muuten "NULL":ia täynnä:
Koodia: [Valitse]
SQLite format 3   @                                                                     -æ
ü  ó 3Ñ ó                                                                                                                                 >Windextime_idxlogitCREATE INDEX time_idx on logit (time)…ŠtablelogitlogitCREATE TABLE logit (id INTEGER PRIMARY KEY,time TIMESTAMP UNIQUE,version INTEGER,rversion INTEGER,bt1 INTEGER,bt2 INTEGER,bt3 INTEGER,bt67 INTEGER,bt25 INTEGER,bt10 INTEGER,bt11 INTEGER,bt12 INTEGER,bt14 INTEGER,bt17 INTEGER,degreeminutes INTEGER,calcsupply INTEGER,RelaysPCABase INTEGER,ep15_bt3 INTEGER,ep15_bt10 INTEGER,ep15_bt11 INTEGER,ep15_bt12 INTEGER,ep15_bt14 INTEGER,ep15_bt17 INTEGER,ep15_prio INTEGER,tia INTEGER,bf1 INTEGER,cfa INTEGER,bt50 INTEGER,model TEXT,ep14_gp1 INTEGER,ep14_gp2 INTEGER,ep15_gp1 INTEGER,bt7 INTEGER,bt51 INTEGER,bt53 INTEGER,bt54 INTEGER,prio INTEGER,bt20 INTEGER,bt21 INTEGER,bt71 INTEGER,ep15_gp2 INTEGER))= indexsqlite_autoindex_logit_1logit   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Purettu tuonne "koodia" notepad++:lla ja tarkastettu "DB Browser (SQLite)":llä että tuo header-rivi tulee ja tuo db aukeaa ilman dataa.

Jahas, en kyllä ole vähään aikaan paikallista tallennusta testannutkaan.. korjailen taas hissukseen. Kiitos testauksesta!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #367 : 18.12.21 - klo:10:53 »
Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu
1.3.11 korjattu tätä S ja F1345 tietokantaan kirjoitusta ja lukua. Varmaan lisääkin vikoja tuohon liittyen, toivottavasti ei kuitenkaan lisääntyneet!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #368 : 18.12.21 - klo:21:22 »
1.3.11 korjattu tätä S ja F1345 tietokantaan kirjoitusta ja lukua. Varmaan lisääkin vikoja tuohon liittyen, toivottavasti ei kuitenkaan lisääntyneet!

Hyvin toimii, tietokantaan tulevat nyt datat nätisti ja vanhat ominaisuudet toimivat myös :) Kiitoksia!
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jämäjone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #369 : 01.01.22 - klo:15:03 »
Onkohan Jämäpumpun logi myUpwayn kautta ladattuna mahdollista siirtää logintutkijaan tarkasteltavaksi?

Itseltä löytyy parista eri kohteesta pumput ja molemmissa myUpway. Petyin hieman myUpwayn graafeihin ym., melkolailla puutteita.. Näppärästi selaimella kaiken saa kuitenkin .csv tiedostoon. Tällä logintutkijalla saisi huomattavasti helpommin selon pumppujen sielunelämästä.

Laitoin liitteeksi vielä myUpwaystä otetun login.

Poissa Mupetti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #370 : 24.01.22 - klo:17:17 »
Ensinnä Timolle hatunnosto isosta panoksesta yhteisölle! Kiitos!

Meillä on Jäspi Tehowatti Air / Jämä Inverter M8 VILP. Olen sen lokitietoa kokeillut Logintutkijalla, mutta olen kovin epävarma näyttääkö se datan oikein. En ihan pääse perille, mutta syy on suurella todennököisyydellä mun ymmärtämättömyydessä. Voisitko Timo tsekata tätä lokia ja todentaa onko se yhteensopivaa muotoa? Jos on niin tutkin lisää. Tiedosto oli liian suuri kertalataukseksi, joten jaoin sen kahtia. Yksi vuorokausi kokonaisuudessaan.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #371 : 26.01.22 - klo:18:17 »
Ensinnä Timolle hatunnosto isosta panoksesta yhteisölle! Kiitos!

Meillä on Jäspi Tehowatti Air / Jämä Inverter M8 VILP. Olen sen lokitietoa kokeillut Logintutkijalla, mutta olen kovin epävarma näyttääkö se datan oikein. En ihan pääse perille, mutta syy on suurella todennököisyydellä mun ymmärtämättömyydessä. Voisitko Timo tsekata tätä lokia ja todentaa onko se yhteensopivaa muotoa? Jos on niin tutkin lisää. Tiedosto oli liian suuri kertalataukseksi, joten jaoin sen kahtia. Yksi vuorokausi kokonaisuudessaan.
Kiitos, kiitos. Ilo, jos omaan tarpeeseen aikoinaan tekemä kilke ketään auttaa.
Kyllä logisi näyttäisi olevan ihan luettavaa F-sarjan VILPin lokia ja Logintutkija sen näyttää esittävän. Ylipäätään jos logintutkija saa analyysinsä loppuun, niin lokimuoto lienee aika OK. Yksikin kenttä väärässä paikassa ja se yleensä hajoaa siihen.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #372 : 26.01.22 - klo:18:22 »
Onkohan Jämäpumpun logi myUpwayn kautta ladattuna mahdollista siirtää logintutkijaan tarkasteltavaksi?

Itseltä löytyy parista eri kohteesta pumput ja molemmissa myUpway. Petyin hieman myUpwayn graafeihin ym., melkolailla puutteita.. Näppärästi selaimella kaiken saa kuitenkin .csv tiedostoon. Tällä logintutkijalla saisi huomattavasti helpommin selon pumppujen sielunelämästä.

Laitoin liitteeksi vielä myUpwaystä otetun login.

No varmastikin saisi, mutta tuohon en tiedä riittääkö voimat  ;D
Jos myUpWayllä olisi rajapinta tietojen hakemiseen, niin voisi ehkä jopa harkitakin. Toinen tekstitiedostomuoto samaan koneeseen on kyllä jo vähän hassua, vaikka tuo käsittäisi kyllä varmaan useammat mallit samassa muodossa.. ehkä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa jämäjone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #373 : 26.01.22 - klo:22:18 »
No varmastikin saisi, mutta tuohon en tiedä riittääkö voimat  ;D
Jos myUpWayllä olisi rajapinta tietojen hakemiseen, niin voisi ehkä jopa harkitakin. Toinen tekstitiedostomuoto samaan koneeseen on kyllä jo vähän hassua, vaikka tuo käsittäisi kyllä varmaan useammat mallit samassa muodossa.. ehkä.

Päästään helpommalla, kun katselen vaan selaimen kautta etänä ja pumpun luo mennessä nappaan logit tietokoneelle.  8)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #374 : 01.03.22 - klo:08:21 »
Hei,

no ei mitään toimintaan viittaavaa....;)

Muistelin, että tätä on ollut jokusen aikaa jo....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #375 : 02.03.22 - klo:19:10 »
Hei,

no ei mitään toimintaan viittaavaa....;)

Muistelin, että tätä on ollut jokusen aikaa jo....

Löytyi vika logintutkijan koodista, mutta oikeastaan syy etten sitä viimeksi saanut kiinni oli tuo outous etteikö F1345 tekisi käyttövettä enää ollenkaan eli syystä tai sadannesta sen logissa ei teidän käyttöveden tekoa näy sitten viime heinäkuun logien, mitä olet minulle lähettänyt.

Onko sinulla yksi master ja yksi slave kone eli 2 kpl F1345 pumppua siellä? Vai onko slaveja enemmänkin? Pystyisitkö vielä lähettämään kaikkien F1345 koneiden lokit helmikuulta 2022?

Ottaen huomioon sen että tietokoneet - ml. lämpöpumput - eivät tee virheitä, sinuna tarkastaisin kertaalleen että se on oikeasti F1345 joka tekee käyttöveden, eikä mikään ulkoinen vastus. Lokinpätkä hetkeltä jolloin olet aivan varma että juuri F1345 tekee lämmintä käyttövettä, auttaisi myös.


[edit] myöskään marraskuussa 2021 ja nyt tämä helmikuu 2022 ei lainkaan raportoi käyttöveden ala- tai ylälämpöä kuten esimerkiksi 10.7.2021 lähettämäsi logi näyttää. Jos kyseessä on sama kiinteistö ja samat Nibet, jotain piuhoja tai asetuksia on täytynyt muuttua sitten heinäkuun 2021.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #376 : 02.03.22 - klo:20:33 »
Löytyi vika logintutkijan koodista, mutta oikeastaan syy etten sitä viimeksi saanut kiinni oli tuo outous etteikö F1345 tekisi käyttövettä enää ollenkaan eli syystä tai sadannesta sen logissa ei teidän käyttöveden tekoa näy sitten viime kesäkuun logien, mitä olet minulle lähettänyt.

Onko sinulla yksi master ja yksi slave kone eli 2 kpl F1345 pumppua siellä? Vai onko slaveja enemmänkin? Pystyisitkö vielä lähettämään kaikkien F1345 koneiden lokit helmikuulta 2022?

Ottaen huomioon sen että tietokoneet - ml. lämpöpumput - eivät tee virheitä, sinuna tarkastaisin kertaalleen että se on oikeasti F1345 joka tekee käyttöveden, eikä mikään ulkoinen vastus. Lokinpätkä hetkeltä jolloin olet aivan varma että juuri F1345 tekee lämmintä käyttövettä, auttaisi myös.


[edit] myöskään marraskuussa 2021 ja nyt tämä helmikuu 2022 ei lainkaan raportoi käyttöveden ala- tai ylälämpöä kuten esimerkiksi 10.7.2021 lähettämäsi logi näyttää. Jos kyseessä on sama kiinteistö ja samat Nibet, jotain piuhoja tai asetuksia on täytynyt muuttua sitten heinäkuun 2021.

Olen hallituksen pj. ko. taloissa ja olen ollut määrittelemässä ja tilaamassa ko. koneita meille.
Olen myös ainoa henkilö, joka valvoo koneita talon väestä, ja jolla on iLoq lukituksella pääsy tiloihin.
Ylläpitosopimus on koneiden toimittajalla, valvovat ainoastaan, että kaikki toimii,
saavat samat hälyt, kuten minäkin, jos jotain tapahtuisi.
Soittavat aina ensin minulle.
Huoltoyhtiö ei koske koneisiin, vain pihat kuuluu heille.
Kyse on koko ajan samasta kiinteistöstä.

F1325 /30+30 ja F1325 /25+24 Eli Master ja Slave
Kummassakin tornissa siis 2 koneikkoa päälläkkäin, ei mitään muita kilkkeitä.
Vaihtoventtiili on ulkoinen, Masterissa EP14 alakone, ei muissa, 3 koneikkoa siis tekee vain lämmitystä.

Laitteistohin EI OLE tehty mitään muutoksia alun 2 vuoden takuuajan loputtua.
Mitään johdotuksia, nettiä, sähköjä EI OLE muutettu.

Kaikissa tuotto / kulutus suureissa on mittaukset, sähköt lähes kaikkeen mahdolliseen mitataan,
tuotetut energiat mitataan, lämpöjä seurataan netin kautta, myös Uplinkin ulkopuolella,
Raspberry koneita on 8 kpl. kattilahuoneessa.

Tiedän täsmälleen, että kuuma vesi tehdään _AINA_ Nibellä!
Koska kuumaa vettä on 3000 litraa aina valmiina, ei sellaista määrää sähköllä kuumenneta 70 asukkaalle....;)

Kuumakaasun lämpötila kertoo aika hyvin, koska kone tekee kuumaa vettä : 115 - 117 astetta.
Keskuslämmitystä tehdessä 108 110 astetta. Nuo siis loppulämpötiloja, juuri kun kompura lopettaa.

Voin kaivella logeja,mutta siinä kestää....

-rami
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #377 : 02.03.22 - klo:21:18 »
Laitteistohin EI OLE tehty mitään muutoksia alun 2 vuoden takuuajan loputtua.
Mitään johdotuksia, nettiä, sähköjä EI OLE muutettu.

Kaikissa tuotto / kulutus suureissa on mittaukset, sähköt lähes kaikkeen mahdolliseen mitataan,
tuotetut energiat mitataan, lämpöjä seurataan netin kautta, myös Uplinkin ulkopuolella,
Raspberry koneita on 8 kpl. kattilahuoneessa.

Tiedän täsmälleen, että kuuma vesi tehdään _AINA_ Nibellä!
Koska kuumaa vettä on 3000 litraa aina valmiina, ei sellaista määrää sähköllä kuumenneta 70 asukkaalle....;)

-rami

Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #378 : 03.03.22 - klo:06:56 »
Tuo lienee  mitoituksesta päätellen joku hybrid systeemi? 48 kämppää lähes täysteholla vaatii 70-luvun taloon n.100+100 kW pumput. Itse olen myös kiinteistöpuolella ja tuollaisen 100+100kW pumppujen lämminvesivaraajat mitoitetaan yleensä  n.1500l luokkaan. Niitä sitten lämmitetään yhden 50kW kompuran voimin.
Ei jaksa tuo yksi 20kW kompura 3000l varaajaa kuumana pitää ilman sähköä jos tavoitellaan vähintään 55 asteista käyttövettä. Ei onnistu paljon pienempikään määrä.Yhdessä kohteessa on Nibe 1345-40 x 2kpl, ei nouse 750l lämminvesivaraaja käyntijaksolla 53 astetta korkeammalle. Lämmittää varaajaa yhdellä 20kW kompressorilla. Kuumakaasu nousee 102 asteeseen ja suojaus sammuttaa kompressorin (liite). Loppu 53->55 astetta tehdään sähköllä (liite). Lämmityskäytössä normaalisti kuumakaasu n. 80-85 astetta 1345-40 pumpussa. Eli nuo kuumakaasun reilusti yli 100 lukemat ei pidä paikkaansa. Mitä järkeä on ylläpitää suuressa varaajassa lähes koko vuorokauden lämpimän veden kulutus jatkuvasti?

Onko uplink käytössä? Sieltä saa helposti tarvittavat tiedot
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #379 : 03.03.22 - klo:08:23 »
Tuo lienee  mitoituksesta päätellen joku hybrid systeemi? 48 kämppää lähes täysteholla vaatii 70-luvun taloon n.100+100 kW pumput.

Kokonaisteho siis 40 + 60 kw.
Mitoitus ei ole täysteho.

Itse olen myös kiinteistöpuolella ja tuollaisen 100+100kW pumppujen lämminvesivaraajat mitoitetaan yleensä  n.1500l luokkaan. Niitä sitten lämmitetään yhden 50kW kompuran voimin.

3000 litraa on YHDEN päivän kuuman veden käyttö täällä.

Ei jaksa tuo yksi 20kW kompura 3000l varaajaa kuumana pitää ilman sähköä jos tavoitellaan vähintään 55 asteista käyttövettä. Ei onnistu paljon pienempikään määrä.

30 kw kompura tekee tuon kuuman veden hyvällä hyötysuhteella täällä.
Sähköä ei käytetä yhtään veden kuumennukseen, poislukien legionellan kuumennus, jota ei edes sähkö pysty tekemään tuolle vesimäärälle loppuun asti, koska kulutus on niin suuri.


Yhdessä kohteessa on Nibe 1345-40 x 2kpl, ei nouse 750l lämminvesivaraaja käyntijaksolla 53 astetta korkeammalle. Lämmittää varaajaa yhdellä 20kW kompressorilla. Kuumakaasu nousee 102 asteeseen ja suojaus sammuttaa kompressorin (liite). Loppu 53->55 astetta tehdään sähköllä (liite). Lämmityskäytössä normaalisti kuumakaasu n. 80-85 astetta 1345-40 pumpussa. Eli nuo kuumakaasun reilusti yli 100 lukemat ei pidä paikkaansa. Mitä järkeä on ylläpitää suuressa varaajassa lähes koko vuorokauden lämpimän veden kulutus jatkuvasti?

Yllä muu tuubaa. ei jaksa kommentoida,
Tiedän, näen kuumakaasut uplinkistä, ne on oikein.

Koska mikään laite ei pysty tuottamaan tarvittavaa kuumaa vettä tarvittavalla nopeudella. Ei edes nytkään kuuma vesi tahdo pysyä 55 ast.

Onko uplink käytössä? Sieltä saa helposti tarvittavat tiedot

Mitä tietoja haluat? Voin antaa katseluoikeudet....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #380 : 03.03.22 - klo:08:55 »
Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.

tuossa molempien koneiden helmikuu -22 logit.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #381 : 03.03.22 - klo:09:03 »
Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.

Toinen, kun ei voikkaan yhtäaikaa laittaa
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #382 : 03.03.22 - klo:09:05 »
Kannattaa selvittää ensin nup BT6 BT7 anturit, minne pvat kadonneet. Pitäisi löytyä isännän alta tuo tilatieto.
Siitä voi käppyrästä päätellä millä vettä tehdään. Tosiaan tuo 1345-40 hyytyy 750l varaajalla tuohon 53 asteeseen.

Jos sähköä ei käytetä niin aika tiuhaan käy kompura kun asetuksista riippuen sahaa muutaman asteen väliä.

Tossa Nibe kohteessa käytetään käyttöveden valmistukseen  sähköä kompuran jatkeena ja kaukolämpöön verrattuna laskut putosivat -50% keskimäärin.
Joten vastuksen salliminen ei ole mikään katastrofi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #383 : 03.03.22 - klo:09:53 »
Kannattaa selvittää ensin nup BT6 BT7 anturit, minne pvat kadonneet. Pitäisi löytyä isännän alta tuo tilatieto.

Ne on siellä ok, menussa näkyy ok. Ei niitä tarvitse selvittää.


Siitä voi käppyrästä päätellä millä vettä tehdään. Tosiaan tuo 1345-40 hyytyy 750l varaajalla tuohon 53 asteeseen.

Jos sähköä ei käytetä niin aika tiuhaan käy kompura kun asetuksista riippuen sahaa muutaman asteen väliä.

No kun ei käy. Noin 2-3 kertaa tunnissa käy.


Tossa Nibe kohteessa käytetään käyttöveden valmistukseen  sähköä kompuran jatkeena ja kaukolämpöön verrattuna laskut putosivat -50% keskimäärin.
Joten vastuksen salliminen ei ole mikään katastrofi.

Legionellan takia termarit pytyissä on oltava max. asetuksessa, eli 65 ast.
Miten tehdään kuumaa vettä, jos sähkö on sallittava +65 ast. termareissa...?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #384 : 03.03.22 - klo:11:19 »
Menee noissa käyttövesi kun pienemmissä ok talo pumpuissa, pitää valita haluttu tila:
säästö:
normaali:
luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään
kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia

Tuon perusteella normaalitilassa päästään 53 asteeeseen ja luksus tilassa sitten sähköllä enemmän.
Normaalitilassa jää vesi aika viileäksi kun ei potkua ole.
Legionellan tappo säädetään eri valikosta.

Lokeistahan tuo kohta selviää mikä on todellinen tilanne.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #385 : 03.03.22 - klo:16:20 »
Menee noissa käyttövesi kun pienemmissä ok talo pumpuissa, pitää valita haluttu tila:
säästö:
normaali:
luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään
kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia

Tuon perusteella normaalitilassa päästään 53 asteeeseen ja luksus tilassa sitten sähköllä enemmän.
Normaalitilassa jää vesi aika viileäksi kun ei potkua ole.
Legionellan tappo säädetään eri valikosta.

Lokeistahan tuo kohta selviää mikä on todellinen tilanne.

Kommenttejahan tulee kuin Ruuneberillä...;)
Oletko koskaan säädellyt tosielämässä tuollaisa Nibe koneita?

Meillä kone pääsee kyllä KEVYESTI 64 asteeseen.
Ilman sähköä siis.

Säästö ja luxus on kyllä ihan ite astemäärät laitettvissa niihin, ei sen ihmeellisempää.
50 asunnon taloyhtiössä ko. säätö on TÄYSIN turha.

Tiedän mistä legionella säädetään asteet.
Mutta mitenkäs luulet että se toteutuu sähköllä, jos termarit olisi kuuman veden sähköllä tekpoa varten esim.58 ast.
Eipä nouse legionella sähköllä MILLÄN keinolla SAMASSA termostaatissa 65 asteeseen????
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #386 : 03.03.22 - klo:17:42 »
Toinen, kun ei voikkaan yhtäaikaa laittaa
No siellähän se LKV oli! Oliskos tämä Logi2 nyt ollut sitten slaven? Eipä sillä väliä, pääasia että löytyi. Tuo hämäsi Logintutkijan selvitystä kun sain sinulta pari kertaa sen koneikon lokit, joka ei LKVtä lainkaan tee.
Ekalla sivulla 1.3.12 missä se eilen löytämäni virhe korjattu.

Pitää jatkossa muistaa pyytää sinulta aina kummankin masiinoiden lokit.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #387 : 03.03.22 - klo:17:57 »
No siellähän se LKV oli! Oliskos tämä Logi2 nyt ollut sitten slaven? Eipä sillä väliä, pääasia että löytyi. Tuo hämäsi Logintutkijan selvitystä kun sain sinulta pari kertaa sen koneikon lokit, joka ei LKVtä lainkaan tee.
Ekalla sivulla 1.3.12 missä se eilen löytämäni virhe korjattu.

Pitää jatkossa muistaa pyytää sinulta aina kummankin masiinoiden lokit.

ok, homma rokkaa taas, kiitos !
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #388 : 03.03.22 - klo:19:39 »
Meillä kone pääsee kyllä KEVYESTI 64 asteeseen.
Ilman sähköä siis.

Kova on kone jos 3m3 varaaja lämpenee 30 kW kompuralla 64 asteeseen ???
Muistaakseni 1 kW lämmittää 25 L/h 3m3 vaatii 120kW tehoa ???
Lämmityskäytössä tuon Niben pitäs herjata jos kuumakaasu nousee yli 90 asteen??

Itse epäilisin laitevikaa noilla kuumaasun lämpötiloilla :) vastaavia ei ole tullut minulle vastaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #389 : 04.03.22 - klo:07:22 »
Tuossa vielä testimielessä käyttövesi luksus asennossa klo 22.00 alkaen. Käppyrästä on helppo päätellä kumpi on energiataloudellisempi tapa lämmittää käyttövettä, valtavasti lisää työtä pumpulle ja vastukselle tuo viiden asteen lisäys.  Lämpökerroin laskee reippaassti.

Kuumakaasu nousee 105 asteen nurkille ja menolämpö 56 asteeeseen. Jos lämmityksessä ja käyttövedessä 110-120 astetta kuumakaasu, kannattaa tarkistaa paisuntaventiilin toiminta huoltoliikeen toimesta.´

Pienemmällä varaajalla 30kw kompura jaksaisi nostaa tuota käyttöveden lämpöä viisi astetta puolessa tunnissa kuten ok-talojen pienemmät pumput tekevät. Veden riittävyys ei olisi tällöin ongelma.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #390 : 04.03.22 - klo:08:12 »
Kova on kone jos 3m3 varaaja lämpenee 30 kW kompuralla 64 asteeseen ???
Muistaakseni 1 kW lämmittää 25 L/h 3m3 vaatii 120kW tehoa ???
Lämmityskäytössä tuon Niben pitäs herjata jos kuumakaasu nousee yli 90 asteen??

Itse epäilisin laitevikaa noilla kuumaasun lämpötiloilla :) vastaavia ei ole tullut minulle vastaan.

Älä jaksa !

Eihän se koko 3m3 kerralla mene tyhjäksi / täydeksi !

Jotain realiteettiä näihin kommentteihin.

Kuumakaasu muuten hälyttää NÄISSÄ konetyypeissä 119 asteessa.

Kaikki kunnossa, case closed !
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #391 : 04.03.22 - klo:11:38 »
Asia ok.  Ehkä meni kommentit vähän överiksi....

Realiteettina voin kommentoida ettei kiinteistöihin tule asentaa puolitehoisia järjestelmiä, tehonpeitto tulisi olla 90% tai yli myyntimiehen tarjoaman hinnat alkaen 70-75% sijasta. Vajaatehoiset järjestelmät ovat alttiina monenlaisille ongelmille. 
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa TTM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #392 : 23.11.22 - klo:21:55 »
Kiitos Timolle mielenkiintoisesta sovelluksesta. Osaakohan ko. softa lukea Nibe F750 laitten logia (Logitus USB tikulle) Koitin yhdellä login pätkällä ja sovellus ilmoittaa login luetuksi, mutta kaikki arvot näyttää nollaa.
Kiinnostaisi tutkia laitetteen tekemisiä, tuntuu sulattelevan jatkuvasti itseään. Pumppu on noin 10 vuoitta vanha ja itselläni ollut nyt käytössä 3 kuukautta, eli kaikki mitä tuosta saa irti olisi plussaa.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #393 : 11.12.22 - klo:11:48 »
Kiitos Timolle mielenkiintoisesta sovelluksesta. Osaakohan ko. softa lukea Nibe F750 laitten logia (Logitus USB tikulle) Koitin yhdellä login pätkällä ja sovellus ilmoittaa login luetuksi, mutta kaikki arvot näyttää nollaa.
Kiinnostaisi tutkia laitetteen tekemisiä, tuntuu sulattelevan jatkuvasti itseään. Pumppu on noin 10 vuoitta vanha ja itselläni ollut nyt käytössä 3 kuukautta, eli kaikki mitä tuosta saa irti olisi plussaa.
VILPpi taidettiin jossain kohtaa lisätä, mutta PILPpin lokia ei ole tainnut kukaan vielä tarjota. Kokeillaanpas lisätä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #394 : 11.12.22 - klo:20:16 »
VILPpi taidettiin jossain kohtaa lisätä, mutta PILPpin lokia ei ole tainnut kukaan vielä tarjota. Kokeillaanpas lisätä.
Nyt olisi PILP-yritys kokeiltavissa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #395 : 16.12.22 - klo:19:14 »
Mikähän on Windowssissa muuttunut kun Win 11:ssa ei avaa mitään ikkunaa Logit-napista? Eli ei pääse valitsemaan lokeja.

DB-napista avaa ihan normaalisti.

Muutos täytyy olla Windowsissa koska aiemmin sama versio toimi samassa koneessa.

Edit: Aukesihan se kun muutaman kerran naputteli.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa froniukselleKaveri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #396 : 16.12.22 - klo:21:04 »
Hei!

Onkohan tämä oikea paikka kysyä tätä asiaa?

Mistäköhän johtuu että osa Logintutkijan lukemista tiedoista on pelkkiä 0:ia (ks. oheinen tiedosto)? Aikaisemmin syksyllä luenta toimi normaalisti.

Voisikohan tämä liittyä jotenkin Nibe S1255 viimeisimpään softapäivitykseen -> 2.15.9?

Kiitokset hienosta sovelluksesta!

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #397 : 22.12.22 - klo:18:09 »
Edit: Aukesihan se kun muutaman kerran naputteli.
Samaa tekee mullekin.. enpä ole aiemmin huomannutkaan. Oisko joku Javan päivitys saanut tuon aikaan..?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #398 : 22.12.22 - klo:18:19 »
Hei!

Onkohan tämä oikea paikka kysyä tätä asiaa?

Mistäköhän johtuu että osa Logintutkijan lukemista tiedoista on pelkkiä 0:ia (ks. oheinen tiedosto)? Aikaisemmin syksyllä luenta toimi normaalisti.

Voisikohan tämä liittyä jotenkin Nibe S1255 viimeisimpään softapäivitykseen -> 2.15.9?

Kiitokset hienosta sovelluksesta!
Laitatko vuorokauden lokin, niin siitä näkee jo vähän laajemmin asiaa. Kiitos!
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa froniukselleKaveri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #399 : 22.12.22 - klo:22:10 »
Hei!

Tuossa on muutama loki. Kaikissa niissä tulee tuo ilmiö.

Toivottavasti näistä on apua.