Kirjoittaja Aihe: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus  (Luettu 9603 kertaa)

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

Meillä on vuonna 2008 käyttöönotettu Nibe F1240 6kW. Viime vuoteen saakka toimi moitteettomasti ja sähkövastus tuli apuihin lähinnä vain silloin, kun menoveden pyynti oli n. 36C(ulkolämpötila n. -20). käyttöveden lämmitykseen normikäytössä ei vastus mennyt päälle muuta kuin lisälämmön jaksolla.

Nyt viimeisen vuoden aikana on alkanut haasteet:

- ulkolämpötilan mittaus ei näytä oikein, heittää 0C todellisessa asteessa n. -9C, tasaantuuu niin, että -25C näyttää -25C. Anturin sain ilmaiseksi nibeltä mutta vika ei ollut anturissa, koska uudella anturilla käyttytyy samalla tavalla. Nibe ei ole vastannut jatkokysymyksiin. Olisiko vika piirilevyllä/kortissa? Toistaiseksi olen "korjannut" ongelman tekemällä oman lämpökäyrän joka ottaa huomioon nuo mittavirheet.

- keruupumpun ulostulo lämpötila alkoi näyttää mitä sattuu pääasiassa n. 77-78C. Ei antanut mitään hälytystä? En huomannut tätä vasta kun talvella. Huoltoliike kävi vaihtamassa anturan ja homma ok. Tämän jälkeen  sitten olen vähän alkanut seurata kaikkia arvoja tarkemmin mitä en ole ensimmäisen 7 vuoden aikana tehnyt.

- käyttövettä tehdessä keruulämmön sis ja ulk lämpöerot n. 3-2,5C esim: sis 1,5 ulos 4, kun taas menee menovden puolelle niin lämpöerot pääasiassa vaan 0,5-2,5. Löytyykö tähän järkiperäistä selitystä miksi keruupiiri käyttäytyisi noin käyttöveden ja menoveden lämmityksen eroissa? Virtausnopeuksia en ole koskaan pumpusta kokeillut säätää. Äkkiseltään en löytänyt siitä edes mitään säätöruuvia? Neuvoja? Ohjekirjassa esitetty pumpun kuva erilainen kun minun pumpussa.

- ja sitten mystiikkaa. tässä tammikuun puolessa välissä pumppu alkoi antaa LP-hälyä. Annoin resettiä ja pumppu käynnistyi aina ok ja alkoi tehdä lämmintä käyttövettä. Käyttövesi kun saavutti asetetut arvot vaihtoi menovedelle. Sitten n. 20-30 sekuntia niin antoi aina tuon LP-hälyn. Nibeltä arvelivat ensiksi, että vaihtoventiili vialla(ei ollut testasin), sen jälkeen paisuntaventtiilin jumin testaus( ei ollut jumissa), sen jälkeen Nibe epäili kylmäaineen vähyyttä(hieman hangoittelin vastaan, koska ylimääräisiä ääniä ei kuulunut ja kuumakaasu nousee kuitenkin yli 100C). Nibe ei suostunut neuvomaan lisää ennen kun kylmäaineet tarkastettu. -> Kylmäainemies paikalle. Ilmasi ensiksi keruupiirin(ei ilmaa), vaihtoi vaihtoventiilin ja moottorin(käyttäytyi samalla tavalla kun ennen vaihtoa eli häly uusiutui), sitten alkasi mittaamaan kylmäainetta ja paineita. Mittari näytti oikein ja hälyn ei olisi pitänyt tulla niillä paineilla matalapainepresostaatilta. Päättely -> matalapainepresostaatti vialla. Kylmäainemäärä ok. Vaihtoi siihen vähän arvoltaan toisenlaisen säätimen tilalle. Nyt mennyt 4 päivää, että ei ole tullut LP-hälyä MUTTA olen kiinnittänyt huomiota siihen, että ottaa todella helpolla sähkövastuksen lämmityksessä apuun? Kuumakaasu yli 100C, keruupiirin erot 2-3C pääasiassa. Käyttöveden lämmittää yli 50C ilman vastusta mutta menoveden lattialämmitykseen tarvitsee jo 29-30C pyynnillä apuun sähkövastuksen kun ennen se on sitä tarvinnut vasta tuolla 36-37C asteessa.

Eli neuvoja ja kommenttia otetaan vastaan jokaiseen kysymykseen ja huomioon. Onkohan minulla, kylmäainemiehellä tai huoltoliikkeen kaverilla jäänyt joku asetusarvo vinksalleen? Olen käynyt valikkoja läpi monesti mutta en ole mitään selitystä löytänyt.

Ai niin ja kylmäaine mies lupasi tulla vaihtamaan oikeanlaisen matalapainesäätimen piakkoin takaisin järjestelmään kun saa sen hankittua.

Vastaavia kokemuksia muilla? Onko joku yrittänyt palauttaa esim: tehdasasetuksille? Onko tässä jotain riskejä tai asioita mitä tulisi huomoida?

laskua ei ole vielä tullut huoltoliikkeeltä puhelinneuvonnasta ja anturin vaihdosta eikä kylmäainemieheltä muuta näin jo etukäteen tiedustelen teiltä että oletteko saaneet vastaavia tapauksia vakuutuksen piiriin missä työtä ja selvitystä paljon? Meillä ainakin joku laaja LVI-vakuutus on.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #1 : 02.02.16 - klo:20:50 »
Lainaus
Nyt mennyt 4 päivää, että ei ole tullut LP-hälyä MUTTA olen kiinnittänyt huomiota siihen, että ottaa todella helpolla sähkövastuksen lämmityksessä apuun?

Lainaus
LP häly
Jos tämä tulee näkyviin FIGHTER 1240:n alipainevah-
ti on säädin on lauennut. Kompressori pysähtyy ja
FIGHTER 1240 siirtyy talvitilaan, ainoastaan lisäläm-
mitys ilman käyttövettä
http://www.nibe.fi/nibedocuments/10409/031113-6.pdf

Lainaus
kylmäaine mies lupasi tulla vaihtamaan oikeanlaisen matalapainesäätimen piakkoin takaisin järjestelmään kun saa sen hankittua.

Kannattaa odotella oikeaa matalapainesäädintä,ehkä vastuksien toiminta palautuu silloin normaaliksi.

Onko keruuliuoksen lämpötiloista tietoa,jos keruuliuoksen lämpötila laskee liian matalaksi niin LP häiriö voi johtua siitä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #2 : 02.02.16 - klo:20:50 »
Itsellä ei ole kyllä mitään tietoa mistä lähteä vikaa etsimään. Keruulämpö pitäisi näyttää niin että tulo on korkeampi kuin meno, eli sisään olisi +4 ja paluu sitten vaikka +1.5. Jostain sen liuospumpun saa myös pyörimään huoltotilassa ja silloin tulo ja meno lämpöanturit pitäisi näyttää samaa lukemaa (kompressori pois päältä).

Pyöriihän se lämmitysvettä kierrättävä kiertovesipumppu kunnolla? Onko se roskasihti tarkistettu että ei ole tukossa?
Täällä maalämpöpumpun molemmissa pumpuissa on kolme nopeutta, saa säädettyä niistä pumpuista. Lähes saman ikäinen 2008 (edit), mutta halvempi malli. Täällä on myös nuo keruun lämpötila-anturit rikkoontuneet, mutta ne on vaihdettu jo edellisen omistajan aikana.

Kun käyttövesi on saatu lämmitettyä ja pumppu siirtyy lämmittämään taloa, niin tuo kaivon lämpötilaero pitäisi vähän kasvaa tai pysyä samoissa.

Onko se kaivon roskasihti myös tarkistettu? LP-häly kai tarkottaisi että liuos ei kierrä.

Voi ne asetukset palauttaa tehdasasetuksiinkin, jostain mahtaa onnistua. Oikea lämpökäyrä taitaa olla se tärkein juttu että lattialämmitykselle ei mene liian kuumaa vettä.

Kopion 1217 mallin ohjekirjasta tuon, mutta varmaan 1240 pumpussa on samat ohjeet:

Lainaus
Hälytysvalo vilkkuu ja näytössä
teksti LP-hälytys

Syy: Kylmän laitteen käynnistys.
Toimenpide: Käytä tilaa ”SK-käyttö”.

Syy: Lämmönkeruujärjestelmän kierto
heikko huonon ilmauksen/pienen
paineen tai jään muodostaman tulpan
vuoksi (jos näin on,
lämmönkeruupumppu (35)
kuumenee).
Toimenpide: Ilmaa ja täytä nestettä. Odota
muutama tunti.

Syy: Kiertopumppu (35) epäkunnossa.
Toimenpide: Tarkasta kiertopumppu.

Syy: Kylmäaineen puute tai muu
jäähdytyspiirivika.
Toimenpide: Kutsu valtuutettu huoltomies paikalle.

Syy: Höyrystin jäätynyt liian miedon
jäätymisenestoaineseoksen vuoksi.
Toimenpide: Tarkasta lämmönkeruuaineen
jäätymispiste.

Tarkasta numeronäytöstä toimenpiteen jälkeen, että
”KeruuM”:n ja ”KeruuP”:n ero on 2 - 5 °C kompressorin
ollessa käynnissä. (Katso ”Ohjaus — käytettävissä
olevat näytön tiedot”, kohta 4.)
Kun häiriö on poistettu, aseta katkaisin ( 8 ) asentoon 0
ja sen jälkeen asentoon 1.
Lämpötila-anturin vian yhteydessä tämä näkyy
näytössä esim. ”ulko häiriö” .

2-5 asteen lämpötilaero pitäisi olla vielä normaali. Jos menee pienemmäksi, niin jotain vikaa kai mahtaa olla.
« Viimeksi muokattu: 18.02.16 - klo:16:04 kirjoittanut jm82 »
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #3 : 07.02.16 - klo:11:48 »
Noniin, vielä ei ole säädintä vaihdettu mutta pumppu pyörii. huoltomies arveli saavansa varaosan viimeistään alkuviikosta. Onneksi säät lauhtuneet. Silti sähkövastus menee helpolla avuksi. Ei käyttövettä tehtäessä mutta menovettä lattialämmitykseen. Ilman sähkövastusta lämmittää ainoastaan kun pyynti n. 29 astetta menevedelle. Eli näillä nollakeleillä ei tarvitse onneksi sähkövastusta mutta pumppu pyörii lähes kokoajan. Voisiko kuitenkin olla kylmäaine vähissä tms. vaikka kylmäainemies kävi ja sanoi että pumpusta lähtee tehoja hyvin, mittasit paineet yms. ja sanoi että kylmäainetta on riittävästi.

Muutamia arvoja väliaikatietona:

Käyttövettä tehdessä:

Ulkona +2:

Keruu sis 1,7
Keruu ulos 3,9 ( tämä tosiaan tiphtaa menovettävettä lattialämmitykseen vaikka sisään menevä pysyy samana arvo 3,0 ja 3,5 välillä)

Eli pääasiassa mitä olen noita eroja seurannut nyt niin käyttövettä tehtäessä 2-2,5 asteen ero ja menovettä tehtäessä 1,5-2 asteen ero sisään ja ulos menevänä.

Ajnhetkellä t käyttövettä lämmittäessä:

Imukaasu 5,9C
Nestelämpötila 47,1C
Kuumakaasu 110C

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #4 : 07.02.16 - klo:23:36 »
Noniin, vielä ei ole säädintä vaihdettu mutta pumppu pyörii. huoltomies arveli saavansa varaosan viimeistään alkuviikosta. Onneksi säät lauhtuneet. Silti sähkövastus menee helpolla avuksi. Ei käyttövettä tehtäessä mutta menovettä lattialämmitykseen. Ilman sähkövastusta lämmittää ainoastaan kun pyynti n. 29 astetta menevedelle. Eli näillä nollakeleillä ei tarvitse onneksi sähkövastusta mutta pumppu pyörii lähes kokoajan. Voisiko kuitenkin olla kylmäaine vähissä tms. vaikka kylmäainemies kävi ja sanoi että pumpusta lähtee tehoja hyvin, mittasit paineet yms. ja sanoi että kylmäainetta on riittävästi.

Muutamia arvoja väliaikatietona:

Käyttövettä tehdessä:

Ulkona +2:

Keruu sis 1,7
Keruu ulos 3,9 ( tämä tosiaan tiphtaa menovettävettä lattialämmitykseen vaikka sisään menevä pysyy samana arvo 3,0 ja 3,5 välillä)

Eli pääasiassa mitä olen noita eroja seurannut nyt niin käyttövettä tehtäessä 2-2,5 asteen ero ja menovettä tehtäessä 1,5-2 asteen ero sisään ja ulos menevänä.

Ajnhetkellä t käyttövettä lämmittäessä:

Imukaasu 5,9C
Nestelämpötila 47,1C
Kuumakaasu 110C
Onkohan tuo kuumakaasu aika kuumaa? En vaan yhtään tiedä mikä arvo kuuluisi olla.

Keruu sisään näyttää varmaankin ihan oikein 1.7C.
Ehkä keruu ulos anturi ei ole kunnolla paikallaan ja eristetty? Keruu ulos ei voi oikeasti olla 3.9C tai 3C koska koneelle sisään tuleva liuos kumminkin on 1.7C.

Kone ottaa kaivosta enemmän lämpöä silloin kun lämmitetään lattialämmitystä. Siksi varmaankin tuo keruu ulos anturi 3.9C laskee arvoon 3C tai 3.5C.
Jos keruu ulos anturi olisi kunnolla paikoillaan pitäisi se näyttää kylmempää kuin 1.7C.

Paljonko kuumakaasun lämpö on kun kone lämmittää lattiaa? Voisi yrittää verrata että mitä kuumakaasu täällä näyttää. Jotenkin tuo 110C vaikuttaa niin isolma, mutta en ole täällä oikein seuraillut noita korkeampia lämpöjä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #5 : 08.02.16 - klo:08:23 »
Eiköhän nuo lämpötilat ihan oikein siis näytä? Keruuputkistoon sisään ja keruuputkistosta ulos. Niin ainakin ymmärrän asian?

Otanpa tänään töistä lämpökameran ja kokeilen sillä vähän lämpötiloja mittailla.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #6 : 08.02.16 - klo:11:18 »
Eiköhän nuo lämpötilat ihan oikein siis näytä? Keruuputkistoon sisään ja keruuputkistosta ulos. Niin ainakin ymmärrän asian?

Otanpa tänään töistä lämpökameran ja kokeilen sillä vähän lämpötiloja mittailla.
Täällä se keruuputkistosta sisään koneeseen näyttää esim +2 ja keruuputkistosta ulos kaivoon näyttää -2. Koneessa taitaa lukea keruuM (keruu maasta) joka olisi tuo +2 ja keruuP (keruu paluu maahan) joka olisi -2. Tuohon keruuP arvolle saa myös jonkun suojarajan -8 astetta. Jos kaivo menee niin kylmäksi niin kompressori sammuu.

Kun kone lämmittää käyttövettä niin luvut voisivat olla vaikka +2/-1 ja kun lämmittää pattereita niin +2/-2. Käyttövettä lämmitettäessä kaivosta otetaan vähemmän lämpöä.

Täällä on vaan isompi 10kW kone, niin sen takia voi kylä vähän tulla eroavaisuutta noihin lukemiin. Se kaivon liuospumppu on täällä täysillä III-nopeudella.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #7 : 08.02.16 - klo:12:56 »
Eiköhän nuo lämpötilat ihan oikein siis näytä? Keruuputkistoon sisään ja keruuputkistosta ulos. Niin ainakin ymmärrän asian?

Otanpa tänään töistä lämpökameran ja kokeilen sillä vähän lämpötiloja mittailla.

Lainaus
- ulkolämpötilan mittaus ei näytä oikein, heittää 0C todellisessa asteessa n. -9C,
- keruupumpun ulostulo lämpötila alkoi näyttää mitä sattuu pääasiassa n. 77-78C.
Keruu sis 1,7
Keruu ulos 3,9

Jos/kun useampi lämpötilamittaus alkaa suht samanaikaisesti näyttää selvästi vääriä lukemia niin kannattaisi mitata jollain sopivalla erillisellä lämpömittarilla ko anturin kohdalta lämpötila ja verrata sitä Niben näyttämään arvoon.

Kun Nibe F1240 on n 8v pyörinyt ongelmitta ja lyhyen ajan kuluessa alkaa lämpötilamittaukset sekoilemaan niin vika voisi olla myös Niben logiikan puolella ja ehkä jollain diagnostiikka tms testiohjelmalla sen saisi esille.


Tuossa seppaantin viestissä ohje miten mitattava paikka kannattaa kertoa jotta kaikki ymmärtää. ;)

Vähän terminologiasta "lauhdutin meno" onko se lauhduttimelle meno vai lauhduttimelta meno?
Kannattaisi käyttää termejä "lauhduttimelle", "lauhduttimelta", "keruulta", "keruulle", "höyrystimelle" ja "höyrystimeltä" nämä ovat yksiselitteisiä.

Jotta tuon linjan näkisi pitää tietää vähintään:
-Kylmäaine
-Lauhduttimelle
-Lauhduttimelta
-Keruulta
-Keruulle

ATS
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #8 : 08.02.16 - klo:14:40 »
Eiköhän nuo lämpötilat ihan oikein siis näytä? Keruuputkistoon sisään ja keruuputkistosta ulos. Niin ainakin ymmärrän asian?

Otanpa tänään töistä lämpökameran ja kokeilen sillä vähän lämpötiloja mittailla.
Matias tuossa tarkensikin.

Todellisuudessa taitaa olla juuri toisin päin kun olet ajatellut.

Eli vaikka koneeseen sisään ja koneesta ulos.

keruulta, keruulle.

koitan vilkaista myös tuota 1240 pumpun ohjekirjaa että mitä siinä lukee.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #9 : 08.02.16 - klo:14:57 »
Lainaus
Anturi kytketään liittimeen X1:1 ja
X1:2 EVB-kortille (2). Käytä parijohdinta vähintään 0,5
mm 2.
Jos ulkolämpötila-anturin johto sijoitetaan vahvavirtajohdon
lähelle, on käytettävä suojattua johtoa.

Lainaus
Alipaineensäädin (LP) on lauennut. Näytössä LP-häly.

Lainaus
Lue lämmönkeruulämpötila valikosta 5.0. Näiden
lämpötilojen eron on oltava 2 – 5 °C, kun järjestelmä
on tasapainottunut. Virtaamaa säädetään kiertämällä
lämmönkeruupumppua (35). Suuri ero on
merkki heikosta lämmönkeruuainevirrasta. Pieni
ero on merkki suuresta lämmönkeruuainevirrasta.

Lainaus
Tarkista tulolämpötila valikosta 2.0 ja paluulämpö-
tila valikosta 2.7. Kun käytössä on vaihteleva lauhdutus,
näiden lämpötilojen välisen eron tulee olla 5
- 10 °C, kun lämmitys tapahtuu ilman lisälämmitystä.
Virta säädetään kiertämällä lämpöjohtopumppua
(16). Suuri ero on merkki heikosta virtauksesta
lämpöjohdossa. Pieni ero on merkki suuresta
lämpöjohtojen virrasta.

Lainaus
Valikko 5.0 Keruulämpö sis/ulos
Tämän alavalikossa tehdään asetukset koskien keruunesteen
lämpötiloja sekä kompressorin toimintaa.

Kuvassa näkyy sisään +1.0 ja ulos -2.0 C. Lämpötilaero siis 3 astetta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #10 : 08.02.16 - klo:15:01 »
Voisiko esim kaivo olla jäässä? Millainen kaivo tai maapiiri mahtaa olla?

Kiertovesipumpuissa ei ole sellaista säätöruuvia mutta sellainen kolme asentoinen käännettävä liksu on. Sen osaa sokeakin asettaa oikeaan nopeuteen :) Merkit I II ja III.

yksi kohta lisää
Lainaus
Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä valitaan lämmönkerääjän alin lämpötila. Arvo
on säädettävissä 12 ja -11 °C. Jos valitaan alempi
lämpötila näkyy "pois päältä", mikä tarkoittaa, että
lämpöpumppu ei varoita lämmönkerääjän liian alhaisesta
lämpötilasta.

Lainaus
Valikko 5.2 Auto keruuhäly reset
Tässä valitaan automaattisesti uudelleenkäynnistys
keruuhälyn jälkeen, jolloin lämpötila on noussut 3 °C
yli valitun hälytystason (valikko 5.1) lämmönkeruun
paluulle. Voidaan säätää joko päälle tai pois päältä.

Lainaus
LP häly
Jos tämä tulee näkyviin FIGHTER 1240:n alipainevahti
on säädin on lauennut. Kompressori pysähtyy ja
FIGHTER 1240 siirtyy talvitilaan, ainoastaan lisälämmitys
ilman käyttövettä.
Tämä saattaa johtua:
■ Lämmönkeruujärjestelmän kierto heikko huonon
ilmauksen/pienen paineen tai jään muodostaman
tulpan vuoksi (jos näin on, lämmönkeruupumppu
(35) kuumenee).
■ Lämmönkeruupumppu (35) epäkunnossa.
Höyrystin jäätynyt liian miedon jäätymisenestoaineseoksen
vuoksi.
■ Vuoto lämmönkeruupiirissä.

Lainaus
Ohjekirjasta keruun lämpöantureiden paikat:
 86 Lämpötila-anturi ”KeruuM”, lämmönkeruu,
sisään
 87 Lämpötila-anturi ”KeruuP”, lämmönkeruu, ulos

Epäilys että tuo KeruuP ei ole osunut ollenkaan sinne anturitaskuun? Anturi näyttää ihan pieleen. Tuo anturi on tosi helpssa kaikkaa, heti etuluukun takana.

Täälläkin piti laittaa tuo keruuP anturi paremmin koska näytti yhden asteen liian korkeaa lukemaa. Oli melko hankala saada näyttämään oikeaa, mutta onnistui piitahnan ja tiukan eristyksen avulla.
Joutuu repiä lämpöeristeet auki että rikkinäiset anturit saa pois ja uudet tilalle.

edit:
Tuossa jossain teipin alla on se keruuP anturi.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #11 : 09.02.16 - klo:18:39 »
Kiitos neuvoista ja väärinymmärrykseni oikaisuista jo kaikille tässä vaiheessa. Nyt työreisulla joten tutkimukset jatkuu loppuviikosta.

Tuo sisään menoa mittaava anturi on seuraava tutkimuksen kohde. Menopuolen vaihdettu ja ok. Sisäänmenon lämpötilat ei juuri muutu vaikka pumppu pyörii eli voisi olla hieman liian etäällä oikeasta mittauspisteestä tms.

Kokeilen infrapuna pistemittarilla hieman mittailla lämpötiloja todentaakseni teorian.

Kiertopumpun virtaussäätö löytyi tosin mutta oli aika hyvin piilossa. Keruupumpun virtaussäätö lienee virtakytkimen yhteydessä koska siitä ei muuta löytynyt mutta moottorissa 3 vaihdetta/nopeutta spekseissä.

Ohjekirjat minulla kyllä löytyy kuudella kielellä ja sieltä noita selityksiä olen yrittänyt kaivella mutta ohjeet ei ole ihan saumattomat. Niben paikallinen valtuutettu huoltomies ei tuntunut tietävän minua enempää.

Palaillaan

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #12 : 18.02.16 - klo:13:10 »
Moi taas,

Nyt jo vähän hymyilyttää. Anturien uudelleen veivauksella(lähemmäs putkea) sain keruulämmöt jo näyttämään vähän oikein pain lukuja mutta silti erot max 1C. Kylmäainemies tuli toistamiseen paikalla. Tyhjäsi nyt vanhat aineet ja puntaroi ja laittoi uudet sisään ja ero yli 1kg. Eli monien mutkikkaiden vaihdein jälkeen vika oli siinä missä alunperin ajattelin mutta 3 putkimiestä ei minua uskonut.

Nyt keruu sisään n.1C ja ulos n. - 2 eli KA 3C ero. Kuumakaasut 50-70C, sähkövastus ei ole mennyt kertaakaan päälle ja lämpöä riittää käyttövedelle ja lattialämmitykseen.

Positiivista tässä nyt oli se että tuli tutustuttua pumpun toimintaan kunnolla vaikka vähän oppirahoja sai maksaa mutta eipä ole kovin syvällinen osaaminen putkimiehilläkään ei edes valtuutetuilla huoltoliikkeillä. Pitää vielä vähän yrittää neuvotella laskusta, koska turhaa työtä tehty kuitenkin aika paljon ja sitten vielä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön.

Sähkölasku tulee sitten maksettavaksi huhtikuussa sellainen 200-300€ enemmän lähinnä tuon sähkövastuksen päälle kytkeytymisen takia niin helpolla.

Tämä foorumi on kyllä hyvä ja kiitos tuesta ja neuvoista kaikille! Palaillaan asiaan

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #13 : 18.02.16 - klo:15:49 »
Lainaus
Kylmäainemies tuli toistamiseen paikalla. Tyhjäsi nyt vanhat aineet ja puntaroi ja laittoi uudet sisään ja ero yli 1kg. Eli monien mutkikkaiden vaihdein jälkeen vika oli siinä missä alunperin ajattelin mutta 3 putkimiestä ei minua uskonut.

Jos 1kg kylmäainetta on hävinnyt niin kannattaisi etsiä vuotokohtaa,yleensä näkyvillä olevan vuotokohdan tunnistaa öljystä joka jää vuotokohtaan,kylmäaine haihtuu saman tien ilmaan.

Tekikö huoltomiehet kylmäaineen vuototestausta?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa F1240

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 asetuksiin kommentteja ja muutama kokemus
« Vastaus #14 : 18.02.16 - klo:17:56 »
En ollut paikalla kun puntaroi kylmäaineet. Soitan vielä huomenna kaverille asiasta/laskusta ja kysyn vuodosta/testistä.

Aiemmassa silmämääräisessä tarkastuksessa kompuran kuorien sisältä ei vuotoja näkynyt. Kompurasta ulos lähtevä putki ei kyllä kovin terveeltä näyttänyt eli ainakin jollain tasolla hikoillut/kondensoitunut ulkopuolelta. Osa kylmäainevuodosta voi olla hikoilua ja osa päässyt karkuun nyt huoltojen aikana kun paisuntaventtiiliä ja matalapainepresostaattia ruuvatta.