Nibe F1245-10kW vaihtoventtiilikone vanhan patteriverkotolla olevan talon eteisessä. Maalämpöpumpun jälkeen on 100 litrainen puskurivaraaja (ylhäällä kaksi kytkentää, jossa toinen tulo pumpulta ja toinen lähtee patteriverkolle). Puskurivaraajan jälkeen on heti alasunttaus talon pesuhuoneelle (ECS 40), jonka jälkeen on parin metrin päässä myös toinen alasunttaus kanaalille, joka menee erilliseen autotalliin. Tämän jälkeen menoputki kiertää talon patteriverkoston.
Kun patteriverkosto tulee takaisin pumpulle, niin siinä on pumpun kanssa samassa tilassa patteriverkoston erillinen kiertovesipumppu, JONKA JÄLKEEN vasta tulee paluuputki kanaalilta sekä paluuputki talon pesuhuoneen lattialämmitykseltä. Tämä kaikki paluuvesi menee sitten puskurivaraajan alaosaan ja sieltä varaajan alaosan toisesta liitännästä menee paluuputki maalämpökoneelle.
Tämä kytkentä on varamasti väärin (vedet menee ihan sekaisin, sekoittaa varmaan menopuolellekin paluuvettä), koska eilen talon pattereille piti mennä noin 45 asteien vesi, mutta menikin vaan 30-35 asteinen vesi. Vastus on vähän väliä päällä, vaikka todellisuudessa tarvetta ei olisi. Mulle kerrottiin, että kaikki alasunttauksen paluut pitäisi olla kytkettynä ENNEN patterilinjan erillistä kiertovesipumppua. Oletteko samaa mieltä?
Ja mitä olette mieltä, kannattaako paluuvesi patteriverkosta ajaa suoraan yksistään maalämpökoneelle, vai laittaa vielä lisäksi paluuputkesta T-haaralla liitäntä puskurivaraajan alaosaan?