Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys  (Luettu 42773 kertaa)

Poissa SehrGut

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #40 : 09.02.16 - klo:08:32 »
Nyt tähän saatiin lopultakin piste. Putkari kävi eilen ja ensimmäiseksi huomasi, että alunperin kylmä- ja kuumavesiputket oli liitetty ristiin syöttösekoitusventtiilille. Hän vaihtoi uuden venttiilin ja laittoi kylmä ja kuuman veden niin kuin olisi alunperin pitänytkin olla. Ja kas! Hanasta alkoi tulemaan höyryävän kuumaa vettä. Rouva kävi illalla suihkussa ja sanoi, että ensimmäisen kerran lämmin vesi riitti eikä termostaattia tarvinnut ruuvata koko ajan kuumemmalle, kuten aiemmin. Itse tyydyn edelleen ulkosaunaan ja muuripadasta ammennettavaan veteen :-)
Viessmann Vitocal 222 G (10kW), kaivot 103 + 90 metriä, viilennys kattokonvektorilla. 157 m2, 600 m3 massiivihirsitalo, lattialämmitys.

Rankaisija

  • Vieras
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #41 : 22.02.16 - klo:17:09 »
6017:1  käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun jälkeen

Mitähän tuo arvo käytännössä tarkoittaa ja liekö haittaa jos se on 0?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #42 : 22.02.16 - klo:18:18 »
6017:1  käyttöveden lämmitystä yritetty korkeapainekatkaisun jälkeen

Mitähän tuo arvo käytännössä tarkoittaa ja liekö haittaa jos se on 0?

Arvo tarkoittaa sitä että jos käyttöveden pyynti on korkeampi kuin mitä pumppu pystyy kulloisellakin hetkellä tekemään saattaa käydä niin että pumppu pysähtyy korkepainekatkaisuun. Tuo arvo määrää montako kertaa käyttövettä yritetään sitten lämmittää uudestaan jotta haluttu lämpötila saavutetaan. Jos pumppu menee  lähes jokakerta korkeapainekatkaisuun niin suosittelen pudottamaan käyttöveden pyyntilämpötilaa hiukan. Näin ainakin minä tuon tulkitsen.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Rankaisija

  • Vieras
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #43 : 23.02.16 - klo:10:00 »
Eli ei liene haitaksi, jos se on 0? 50-astetta on käyttöveden asetus ja sen on kone tähän saakka tehnytkin ok.

Muut tähän liittyvät arvot koodaustasolta 1:

6007:50   lämpimän käyttöveden hystereesi
6008:150   lämpimän käyttöveden hystereesi vastuksilla

Näissäkin tuntuu olevan vaihtelua konekohtaisesti, optimaaliset arvot lienevät käyttäjä- ja konekohtaisia.


Poissa Tele

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #44 : 23.02.16 - klo:10:11 »
Muut tähän liittyvät arvot koodaustasolta 1:

6007:50   lämpimän käyttöveden hystereesi
6008:150   lämpimän käyttöveden hystereesi vastuksilla

Näissäkin tuntuu olevan vaihtelua konekohtaisesti, optimaaliset arvot lienevät käyttäjä- ja konekohtaisia.

Meillä 6008 = 320. Pistin tuohon vähän reilummin hystereesiä, koska tuntui, että kone haluaa käyttää vastuksia aina käyttöveden teon yhteydessä ja toisaalta olen bongannut varaajassa lämpötilan +16, mutta silti suihkusta tuli vielä lämmintä vettä. Haluaisin pitää vastukset sallittuina varmuuden (ja legionellaohjelman) vuoksi, mutta ei ollut oikein mieltä kun vakioasetuksella 100 eli 10 astetta kone käytti vastuksia jokaisen käyttöveden teon yhteydessä.
------------------------------------
Viessmann Vitocal 222-G 5,9kW / 120 m kaivo
Rv. 2015 139m2 lämmitetty nettoala / 485m3 rak.tilavuus lattialämmityksellä maalämmön perässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #45 : 23.02.16 - klo:17:55 »
Eli ei liene haitaksi, jos se on 0? 50-astetta on käyttöveden asetus ja sen on kone tähän saakka tehnytkin ok.

Muut tähän liittyvät arvot koodaustasolta 1:

6007:50   lämpimän käyttöveden hystereesi
6008:150   lämpimän käyttöveden hystereesi vastuksilla

Näissäkin tuntuu olevan vaihtelua konekohtaisesti, optimaaliset arvot lienevät käyttäjä- ja konekohtaisia.

Eiköhän tuo ole hyvä noin, jääpähän ainakin ylimääräiset käynnistykset pois jos niitä on edes tullakseen... Tällöin jos kone tekee kerran käyttöveden tappiin niin se ei lähde tekemään sitä uudelleen.

Koska koneet ovat eri tehoisia ja silti varaaja on saman kokoinen niin tällöin nämä arvot voivat poiketa eri tehoisten koneiden kesken.

Oma mutu sanoo että suurempitehoisella koneella ei voida saavuttaa aivan yhtä korkeaa käyttöveden lämpötilaa koska lämmönluovutuskierukan teho on pieni suhteessa siihen kuinka paljon lämpöä tuotetaan. Tällöin hissukissun pikkukoneella käyttöveden lämpötila voidaan nostaa korkeammalle kun lämmittävä tehokin matalempi.

Hystereesi on myös hiukan kiinni koneen tehosta. Jos ajatellaan sitä puhtaasti siltä kantilta että kuinka pitkään käyttövesi riittää kun varaajasta aletaan valuttamaan vettä niin tällöin suurempitehoisempi kone kerkeää lämmittämään enemmän vettä sinäaikana kun esim suihku on päällä. Pienempi tehoisempi kone taas ei kerkeä lämmittämään vettä yhtä nopeasti ja jos oletetaan että vettä valmistuisi hitaampaa niin tällöin hystereesin olisi oltava pienempi jotta käyttövesi riittäisi mahdollisimman pitkään. Pienemmällä koneella myöskin käyttöveden tekemiseen kuluva aika voi olla miltei puolta pidempi kuin suurempi tehoisella koneella.

Itseasiassa minua kiinnostaisi ylipäätään kuinka kuumaa vettä milläkin koneella on mahdollista tehdä ilman että kone antaa mitään ilmoitusta (esim 07 kylmäainepiirin säädin) liiankorkean menoden tai jonkun muun rajan takia. Tämän testaaminen tosin vaatii sen että varaajan lämpötila laskee itsekseen pikkuhiljaa käynnitysrajalle jolloin käyntiolosuhteet ovat mahdollisimman haastavat. Taas jos vettä kulututetaan reilusti niin tällöin kierukankin teho on parempi ja viilempi pytyn alaosa mahdollistaa kuumemman käyttöveden. Olen huomannut että ainakin 10kW koneen kanssa tämä integroitu varaaja vanhemman mallin koneen kanssa ei ole mikään paras yhdistelmä vaan tuota kylmä ainepiirin säädin virheilmoitusta meinaa ilmestyä väkisin. Kaivosta nousevan veden lämpötila saattaa myös joissain tapauksissa vaikuttaa siihen kuinka kuumaa vettä on mahdollista tehdä. Jos käyttövesi jakso käynnistyy suoraan lämmitysjakson loppupuolella niin tällöin välttämättä kone ei onnistu tekemään aivan yhtä kuumaa vettä johtuen kaivosta tulevan liuoksen alemmasta lämpötilasta.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vetoremmi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #46 : 17.09.17 - klo:20:18 »
Mitä tarkoittaa "7907:3    maksimiteho lisälämmitysvastus"

Valittavana ilmeisesti 1,2 ja 3?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viessmann Vitacal 222-G lämpimän käyttöveden riittävyys
« Vastaus #47 : 17.09.17 - klo:21:41 »
Mitä tarkoittaa "7907:3    maksimiteho lisälämmitysvastus"

Valittavana ilmeisesti 1,2 ja 3?
3=9kW, 2=6Kw ja 1=3Kw.
1-teho on 3Kw, 2 teho on 6Kw ja 1-teho + 2-teho on 9Kw
Käyttöveden teossa menee heti täysi teho päälle. Lämmityspuolella portaittain.

Lähetetty minun SM-A300FU laitteesta Tapatalkilla

Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.