Todellinen kulutus lienee ennemmin 2500l/v. Lisäksi oumanin säätöyksikkö on ollut "jumissa" eikä ole antanut kovemmilla pakkasilla tarpeeksi lämpöä, näin ollen on jouduttu turvautumaan takkaan.
Uskotko, että 2500 litraa / vuosi on oikea keskiarvovuoden lämmitysöljyn kulutus. Onko öljyn kulutuksessa mukana autotallin lämmitys.
Onko autotallin talon välillä maahan upotettu lämmönsiirtokanaali?
Jos kulutus on 2500 l/v, riittäisi 6,6 kW -tehoinen lämmityslaite ja porakaivoksi riittäisi
170 aktiivimetriä.
Silloin koko kiinteistön ominais lämpökulutus olisi niinkin alhainen, kuin 7,7 W/m3/Ap/vuosi. (Wattia / kuutiometri / Astepäivä / vuosi)
Uusilla tämän päivän normien mukaisella 1 -kerroksisella tuo arvo on noin 10,3 W/m3/Ap/vuosi.
Sinulle tekemässäni laskelmassa kiinteistön ominaiskulutukseksi tuli 14,1 W/m3/Ap/vuosi.
Jos otan laskelmastasi autotallin pois, tulee arvoksi 13,8 W/m3/Ap/vuosi.
Onko autotalli rakennettu kiinni taloon?
Silloin talolla ja tallilla on yhteinen väliseinä? Se vähentäisi lämpöä vuotavien ulkoseinien määrä aika tavalla.
Kuinka uudet ovat ikkunat, onko niiden U -arvo 1,4 vai 1,2 vai 1,0 U?
Laskelmassa käytin talon ikkunoille 1,2 ja tallin ikkunoille 1,2 arvoja.
Voisitko tarkentaa näitä asioita laskelmaa varten, niin korjaan sitä vastaamaan totuutta.
Laskelmasta tulee virheellinen, jos annan siihen virheellisiä tietoja!