Saatko mitään noista kytkettyä helposti sarjaan noiden vanhojen pollujen kanssa? Aikaisempien tulostesi valossa noihin vanhoihin polluihin ei kyllä voi luottaa ainakaan jos lukemien luetettavuutta ei tutki. Mikähän noissa mahtaa olla tarkkuus mihin niiden luvataan pääsevän uutena? Tuolle sinun mittarillesi luvataan 1,5% tarkkuus.
Kamstrupin ultraäänen perustuvassa virtausmittauksessa ei sanota muutakuin että tarkkuus on poikkeuksellisen hyvä. 
En ehtinyt kokeilemaan pollujen kanssa, koska vaihdoin pollut grundfosseihin ns. lennossa ettei talo ehdi jäähtymään.
Mittausasteikon alapäässä lukemat ovat vähän mitä sattuu, joten käytännössä tehonmittauksiin mihin noita osittain käytän ei alle 200l/h virtauksilla voi/kannata luottaa. Mutta 400-700l/h alueella missä lauhdutin- ja lämmityspiirini pyörivät normaalisti tuntuu tarkkuus riittävältä. AD-muunnos tuo mukanaan hieman värinöitä tuloksiin, joten tasapainoitin ulostuloja ohjelmoimalla arduinon keräämään lennossa 20 edellistä mittausta rengaspuskuriin ja antamaan niistä keskiarvoistetun lukeman pyydettäessä. Arduinossa pyörii samaan aikaan NibeGW joten virtausmittarien käpistely täytyi tehdä aika kevyeksi että arduino ehtii vastailemaan nibelle määrä-ajassa, muuten nibe heittää hälyn. (ja mullahan ei ollut arduinosta yms. matalan tason vehkeistä minkäänlaista kokemusta ennen tätä projektia..)
Eivät nuo mittarit varmaan koskaan hauku hintaansa takaisin, mutta kaikenlaista hauskaa niistä saa ulos virtausten hienosäätämisen lisäksi:
-kv-esilämmityksen vedettyä varaajan ihan kylmäksi jäähdyttää varaajasta lähtevä kylmä vesi lämmityspiiriä/lattiaa "parhaimmillaan" -1.0-1.5kWh teholla. Tämä niille tiedoksi jotka miettivät kv-esilämmitystä hilkulle mitoitetun mlp-pumpun kanssa.
-takan vaikutusalueella olevien termarien sulkeutuessa vähenee lattialämmmityksen lämmitysteho n. 1kW, joka vastaa aika hyvin Tiilerin antamaa ilmoitusta takan lämpötehosta. Samaa tukevat vakaina pysyvät sisälämpömittarit.
-Alpha2:sen oma virtausmittari antaa ihan höpöhöpö lukemia, Alphan2:n 1.0m^3/h on 725l/h tuon VFS:n mukaan. Luotan enemmän VFS:sään.
Polluissa mua häiritsi niiden epätarkkuuksien lisäksi kalkatus mitä niistä piti jokainen yli 800l/h virtauksilla, vaikka olivat Q1.5 malleja. Samoin niiden kykenemättömyys summaamaan sekä positiivisten (lämmitys) että negatiivisten (viilennys) deltojen lukemia yhteen. Tuosta esilämmityksestä johtuen näytti varaajasta lähtevä pollu samaa energiaa moneen kertaan jos varaaja pääsi välillä paluuta kylmemmäksi. Myös pollun minimidelta millä mittaustarkkuus luvataan on dT3, joka ei ainakaan meillä toteudu kuin ehkä puolet vuodesta.