Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden kierto nibe1145  (Luettu 7988 kertaa)

Poissa japejun

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden kierto nibe1145
« : 21.10.15 - klo:19:48 »
Oisko millainen homma kytkeä tuo ulkoinen käyttöveden kiertopumppu niben ohjattavaksi?
Nibe F1145 12kw+300VPB+200UKV 2×140m aktiivi kolot

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa littleberry

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #2 : 22.10.15 - klo:11:07 »
Tuo kuvio on tullut itsellekin tutuksi, mutta en ole keksinyt miten sen saa toimimaan... Olen tuonut ulkoisen jännitteen liittimelle AA3-X7 ja jatkanut siitä pumpulle, mutta en löydä mistään keinoa ohjata tuota ulkoista pumppua. Kun testasin niin ulkoinen pumppu kävi koko ajan. Valikkoihin ei ilmestynyt mitään uutta, vaikka muutin pehmeän tulon kiertovesipumppu -asetukselle.

Itsellä käytössä 1245-10, jonka sisäinen kv-pumppu pyörii 30% nopeudella myös odotustilassa. Tarkoitus olisi ottaa tuo ulkoinen kv-pumppu sisäisen avuksi vain lämmityskierron aikana. Talossa on kanaalin päässä kahdessa kerroksessa yht noin 220 m2 jonka joka nurkkaan oman pumpun pusku ei tahdo riittää.

Jos joku on onnistunut järkeävästi ohjaamaan ulkoista kiertovesipumppua 1245 -pumpulla, niin olisin todella kiitollinen tiedoista. Tuo ulkoinen kv-pumppu on sen verran jytky 25-80 ja haukkaa kolmosella 245W. Mieluusti ajaisin tuota vain tarvittaessa, sillä lähes 6kW/vrk pelkälle pumpulle ei houkuttele.
F1245-10, 220 m (195 m akt.), ei ulkoista varaajaa, 240 m2 kahdessa tasossa, peruskorjattu ja laajennettu RM-talo 1952/2004. Lattialämmitys puurakenteessa, kanaali 15 m.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #3 : 22.10.15 - klo:14:27 »
Lainaus
Olen tuonut ulkoisen jännitteen liittimelle AA3-X7 ja jatkanut siitä pumpulle, mutta en löydä mistään keinoa ohjata tuota ulkoista pumppua. Kun testasin niin ulkoinen pumppu kävi koko ajan. Valikkoihin ei ilmestynyt mitään uutta, vaikka muutin pehmeän tulon kiertovesipumppu -asetukselle.

Oletko tuon kohdan tutkinut?
Nibe manuaali sivu 47

Valikko 2.9.2 - käyttövesikierto (vaatii lisä-
varusteen)
käyttöaika
Säätöalue: 1 - 60 min
Tehdasasetus: 60 min
seisonta
Säätöalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min
Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle
ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikier-
ron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan
"käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu käy käyttökertaa kohti.
"seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu seisoo käyttökertojen välillä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa littleberry

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #4 : 22.10.15 - klo:15:06 »
Oletko tuon kohdan tutkinut?
Nibe manuaali sivu 47

Valikko 2.9.2 - käyttövesikierto (vaatii lisä-
varusteen)
käyttöaika
Säätöalue: 1 - 60 min
Tehdasasetus: 60 min
seisonta
Säätöalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min
Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle
ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikier-
ron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan
"käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu käy käyttökertaa kohti.
"seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu seisoo käyttökertojen välillä


Kiitokset vastauksesta!

Käyttövesikiertoa ohjaan parin ajastimen avulla ihan erikseen, samaan tyyliin kuin joku foorumilla oli asian toteuttanut. Nyt olisi hakusassa saada ulkoinen lämpöjohtopumppu pyörimään samaan aikaan kun koneen oma pumppu kierrättää lämmitysvettä. Joku oli tähän ottanut ohjauksen vaihtoventtililtä, mutta totetutusta ei kuvattu tarkemmin...


F1245-10, 220 m (195 m akt.), ei ulkoista varaajaa, 240 m2 kahdessa tasossa, peruskorjattu ja laajennettu RM-talo 1952/2004. Lattialämmitys puurakenteessa, kanaali 15 m.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #5 : 22.10.15 - klo:15:47 »
Tuo kuvio on tullut itsellekin tutuksi, mutta en ole keksinyt miten sen saa toimimaan... Olen tuonut ulkoisen jännitteen liittimelle AA3-X7 ja jatkanut siitä pumpulle, mutta en löydä mistään keinoa ohjata tuota ulkoista pumppua. Kun testasin niin ulkoinen pumppu kävi koko ajan. Valikkoihin ei ilmestynyt mitään uutta, vaikka muutin pehmeän tulon kiertovesipumppu -asetukselle.

Itsellä käytössä 1245-10, jonka sisäinen kv-pumppu pyörii 30% nopeudella myös odotustilassa. Tarkoitus olisi ottaa tuo ulkoinen kv-pumppu sisäisen avuksi vain lämmityskierron aikana. Talossa on kanaalin päässä kahdessa kerroksessa yht noin 220 m2 jonka joka nurkkaan oman pumpun pusku ei tahdo riittää.

Jos joku on onnistunut järkeävästi ohjaamaan ulkoista kiertovesipumppua 1245 -pumpulla, niin olisin todella kiitollinen tiedoista. Tuo ulkoinen kv-pumppu on sen verran jytky 25-80 ja haukkaa kolmosella 245W. Mieluusti ajaisin tuota vain tarvittaessa, sillä lähes 6kW/vrk pelkälle pumpulle ei houkuttele.
En tiedä tuohon ratkaisua, mutta auttaisiko että odotustilassakin sisäisen pumpun nopeus olisi 100% ja lattiat silloin mahdollisimmat tasalämpöiset. Käyttötilassa sitten pumppu 100% tai automaatti asetuksella. Asteminuuttiasetusta ehkä isommalle, eli käyntiaika olisi pidempi ja lattiat ehtisivät lämmetä paremmin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa porojoope

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #6 : 15.11.15 - klo:13:12 »
Tuo kuvio on tullut itsellekin tutuksi, mutta en ole keksinyt miten sen saa toimimaan... Olen tuonut ulkoisen jännitteen liittimelle AA3-X7 ja jatkanut siitä pumpulle, mutta en löydä mistään keinoa ohjata tuota ulkoista pumppua. Kun testasin niin ulkoinen pumppu kävi koko ajan. Valikkoihin ei ilmestynyt mitään uutta, vaikka muutin pehmeän tulon kiertovesipumppu -asetukselle.

Itsellä käytössä 1245-10, jonka sisäinen kv-pumppu pyörii 30% nopeudella myös odotustilassa. Tarkoitus olisi ottaa tuo ulkoinen kv-pumppu sisäisen avuksi vain lämmityskierron aikana. Talossa on kanaalin päässä kahdessa kerroksessa yht noin 220 m2 jonka joka nurkkaan oman pumpun pusku ei tahdo riittää.

Jos joku on onnistunut järkeävästi ohjaamaan ulkoista kiertovesipumppua 1245 -pumpulla, niin olisin todella kiitollinen tiedoista. Tuo ulkoinen kv-pumppu on sen verran jytky 25-80 ja haukkaa kolmosella 245W. Mieluusti ajaisin tuota vain tarvittaessa, sillä lähes 6kW/vrk pelkälle pumpulle ei houkuttele.

Onko tähän löytynyt ratkaisua?

Itsellä olisi tarkoitus ohjata autotalliin menevän klygolin pumppua, siten että kun tehdään käyttövettä, niin
tallin pumppu pysähtyisi, eikä jäähdyttäisi turhaan lämmövaihdinta.
Okt 11/2013 lattialämmitys 134m2
Talli/varasto 37+9 m2
Nibe 1245-8 + kaivo 200/173m.
Iloxair 89 optima

Poissa littleberry

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #7 : 16.11.15 - klo:17:55 »
Löysin ratkaisuksi ulkoisen kv-pumpun ohjaukseen termostaattiohjatun releen, joita käytetään esim akvaarioiden lämmityksessä. Tuon laitteen voi säätää joko lämmittämään tai jäähdyttämään haluttuun lämpötilaan valitulla hystereesillä. Laitoin anturin menevään lämpöjohtoon, asetuksen jäähdytykselle alkamaan 30 asteesta. Kun mlp tekee lämmintä, menojohto lämpenee ja rele pistää ulkoisen kv-pumpun pyörimään kunnes mlp lopettaa lämmityksen ja menojohto kylmenee. Tämä pysäyttää ulkoisen pumpun kun lämpötila menojohdossa laskee tarpeeksi.

Hintaa hökötykselle tuli 35 € Akvaterra nimisestä verkkokaupasta. Pistorasia on mallia Uk/yleinen, johon schuko menee, mutta maadoitus ei toimi. Pitää varmaan vaihtaa tuo pistoke kunhan ehtii...

 Tällä kytkennällä sain lämmityssyklin pitenemään yli 25 minuutin,kun aiemmin kompura pysähtyi 15 minuutissa maks menoveden erotuksen tullessa täyteen  ;)
F1245-10, 220 m (195 m akt.), ei ulkoista varaajaa, 240 m2 kahdessa tasossa, peruskorjattu ja laajennettu RM-talo 1952/2004. Lattialämmitys puurakenteessa, kanaali 15 m.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #8 : 16.11.15 - klo:19:49 »
Minulla on juuri tuo käyttötapaus, mutta ainoa millä pääsin melkein 100% maaliin oli "pohjavesipumppu" ohjaus ulkoiselle lähdölle. Ainoa haitta on että ulkoinen kv pumppu pyöriin aina kun keruupumppukin, eli käyttöveden teon aikaankin. Mutta se oli pieni paha.
Eli AAX3-X7 pohjavesipumppu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa porojoope

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #9 : 16.11.15 - klo:22:53 »
Kiitos vastaisista, nyt kun talli on vkon lämmennyt niin paluunestekin on reilua 15 astetta joten ei tarvitaan pelätä vaihtimen jäätymistä vaikka vaihtimessa eikierrä lämminvesi käyttöveden teon aikana.
Alussa tuntui kylmältä kun paluu oli lähellä nollaa....... No aikanäyttää kun pakkaset alkavat että tarviiko tallin pumppua pysäyttää ollenkaan,
Tuo ulkoisen termarireleen asentaminen tuntuisi suhteen helpolta....... Pitää tutustua asiaan :)
Okt 11/2013 lattialämmitys 134m2
Talli/varasto 37+9 m2
Nibe 1245-8 + kaivo 200/173m.
Iloxair 89 optima

Poissa JPussi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: Käyttöveden kierto nibe1145
« Vastaus #10 : 12.11.16 - klo:17:05 »
Minulla on juuri tuo käyttötapaus, mutta ainoa millä pääsin melkein 100% maaliin oli "pohjavesipumppu" ohjaus ulkoiselle lähdölle. Ainoa haitta on että ulkoinen kv pumppu pyöriin aina kun keruupumppukin, eli käyttöveden teon aikaankin. Mutta se oli pieni paha.
Eli AAX3-X7 pohjavesipumppu.

Mikähän mahtaisi olla kun itselläni "pohjavesipumppu" asetuksella NC-kytkennällä ulkoinen pumppu pyörii koko ajan?

JA VASTAUS HETI SAMANTIEN KUN SELVISI: Kun mlp:n käynnistää, se alkaa kalibroida lk-pumppua, ja pohjavesipumppu on käynnissä sen ajan. Kun kalibrointi on valmis, alkaa toimia kuten yllä kuvattu.