Kirjoittaja Aihe: v15 päävesijohdon liitos repesi..  (Luettu 8296 kertaa)

Poissa maapiiri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
v15 päävesijohdon liitos repesi..
« : 14.10.15 - klo:16:13 »
Terve !

Vika iski eilen tiistaina teknisen tilan seinän läpi kantautuvan mahtavan kohinan kera. TKN tilan ulko-ovea avatessa näky oli kaikkea muuta kuin mahtava, vesi tuli vastaan yli kynnyksen (kaivo ei ehtinyt vetämään) ja sitä pulppusi kunnon paineella pumpun alaosan saumoista ympäri tilaa !

Saappaat jalkaan ja sulkuja kiinni laittamaan ja suurin paine hiipuikin pian. Varaaja valui tyhjäksi ja kuivatus operaatio käyntiin..(jatkunee kyllä isompana vesivahinko remonttina, kunhan vakuutustarkastaja käy). Todettiin pian, että varaajan (alle) tuleva päävesiliitos (messinkiliitin) on irronnut. Jenka "revennyt" irti ja putki irronnut.

Putkimies tulikin tänään nopeasti ja sai ronkittua kierteen jäänteet ja laitettua liitoksen kuntoon. Messinkiliitin näyttäisi hapettuneen, mutta mikä sen on aiheuttanut on vielä epäselvää.

Käyttövesi on tullut porakaivosta n.1,5 vuotta, sitä ennen n. 7 vuotta järvestä. Putkimies mainitsi, että arseeni aiheuttaisi messinkiliittimien nopeaa syöpymistä. Vesi on tutkittu viimeksi alle vuosi sitten ja arseenia siitä ei löytynyt, mangaania kylläkin ja hieman rautaa. Suodatuslaitteet on päivitetty raudan ja mangaanin poistoon.

Nyt pumppu ei käynnisty (ollenkaan) vaan lukee "poikkeamahälytys mitt4", lisäksi imupaineen punainen valo palaa. Kun oumannista (203) kuittaa (esc), niin   hetken päästä (n.15 sek) sama hälytys tulee uudelleen. 

LÄ päivystys kertoi, että tämä on normaalia, kun varaaja on nyt kylmää vettä täynnä. Pitäisi varaajan lämmön nousemista odotella n. 6 tunnin ajan ja sitten pitäisi käynnistyä. Vastus ei vain näyttäisi nostavan lämpöjä yli 20C:n(lämmittänyt jo 4h). Voinko siis esim. selvittää maapiirin liuospumpun toiminnan jotenkin, vai onko muita ehdotuksia ? Kiitos!


Terv, Tommi/maapiiri  :) 

V15 (2006), 290m2, 700 m3, 1,5 . Alakerta betoni n.130mm (sis.talli 55m2 kiinni talossa). Yläkerta lämmönluovutuslevyt + gyproc 30mm. Maapiiri 700m (300m+400m).
2022/10--> Thermia Atlas 3-12kw

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #1 : 14.10.15 - klo:16:36 »
Mikään muu ei hirvitä yhtä paljoa kuin tuollainen skenaario... tai toinen on myös tulipalo...

Kerran kuulin kanssa tilanteesta jossa 40mm putkesta oli lähtenyt liitos irti ennen vesimittaria. Näky ei ollut kuuleman mukaan ollut kaunis...  :-[

Toivottavasti kuivausoperaatiot sujuvat mallikkaasti...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #2 : 14.10.15 - klo:16:46 »
Tästä saat L -ässän manuaalin:
http://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf

Manuaalin sivulta #24 lainaus:
"Kompressori ei käynnisty !
• Tarkista, onko varaajassa riittävä lämpötila asetusarvon mukaan jo
ennestään, jolloin ohjaus ei anna lupaa käynnistyä.
• Tarkista, onko moottorinsuojakytkimet päällä ( musta kytkin pohjaan
painettuna ). Säätimen näytöllä on näkyvissä hälytys ” poikkeamahälytys
mittaus 4 kompressorin toiminta ”
• Tarkista, palaako imupaineen merkkilamppu . Jos merkkilamppu palaa,
selvitä mikä on aiheuttanut vian, kuittaa pressostaatti ja tee tarvittavat
toimenpiteet. Tällöin sähkövastus on useimmiten kytkeytyneenä, joka estää
kompressorin samanaikaisen käytön. Sähkövastuksen kytkeytymisestä
mahdollisuus ottaa erillinen merkkilamppukytkentä keskuksen sähkökaavion
mukaisesti. Säätimen näytöllä ilmoitus vastuksen päällä olosta tekstillä
” Dig 2. Sähkölämpö ”
• Tarkista, onko kaikki sulakkeet kunnossa pääkeskuksella.
• Säätimellä oleva käyntitieto estää kompressorin käynnin, mikäli kompressori
ollut sammuksissa alle 5 min."


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #3 : 14.10.15 - klo:18:01 »
Lainaus
Nyt pumppu ei käynnisty (ollenkaan) vaan lukee "poikkeamahälytys mitt4", lisäksi imupaineen punainen valo palaa. Kun oumannista (203) kuittaa (esc), niin   hetken päästä (n.15 sek) sama hälytys tulee uudelleen. 

Jos pressostaatti (imupaine) on laukaissut niin sekin on  kuitattava myös pressostaatista sen vihreästä painikkeesta.

Tuossa Tomppelin viestin manuaalissa ohjeet pressostaatin kuittaamisesta.
"Kuva 16. Pressostaatin sijainti ja lähikuva kuittauspainikkeista sekä nestelasin sijainti
ja lähikuva
"

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa maapiiri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #4 : 14.10.15 - klo:22:30 »
Kyllä, seuraava (LÄ) päivystäjä neuvoi oitis pressostaatin kuittauksen ja parin kuittauksen jälkeen lähtikin kompura taas käyntiin ja näyttäisi toistaiseksi pelittävän hyvin "kylvystä" huolimatta.

Kyllähän se näky hieman säikäytti ja vaikka kuivaukset saatiin heti (onneksi lomalla kotona!) käyntiin, niin vesihän löytää kyllä reittinsä, eli avattava kyllä hieman seiniä ja varmistettava.. :)

Ehkä nyt selvitään tovi ilman vastoinkäymisiä, kiitos (jälleen) kommenteista !
V15 (2006), 290m2, 700 m3, 1,5 . Alakerta betoni n.130mm (sis.talli 55m2 kiinni talossa). Yläkerta lämmönluovutuslevyt + gyproc 30mm. Maapiiri 700m (300m+400m).
2022/10--> Thermia Atlas 3-12kw

Poissa mistofeles

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #5 : 07.01.16 - klo:11:53 »
Mikään muu ei hirvitä yhtä paljoa kuin tuollainen skenaario... tai toinen on myös tulipalo...

Kerran kuulin kanssa tilanteesta jossa 40mm putkesta oli lähtenyt liitos irti ennen vesimittaria. Näky ei ollut kuuleman mukaan ollut kaunis...  :-[

Toivottavasti kuivausoperaatiot sujuvat mallikkaasti...

Minulla kävi juurikin noin. 50v vanha rautaputki repesi lattian alla. Purin koko rintsikan kellarin lattian, tein maanvaihdon, eristeet ja betonivalut putkineen. Sainpahan aiheen pistää taloon maalämpölaitteet.
Aika monta ämpärillistä tuli kannettua ulos, n. 30m3.
Onneksi ei ole tarvinnut asua tuossa talossa remonttia tehdessä.

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #6 : 07.01.16 - klo:16:03 »
On tullut itsekkin ihmeteltyä, että 200k€, uusissakin taloissa tekniset tilat tehdään alajuoksu betonin päälle ja kipsi pintaan. Pieni tulva ja vesi juoksee jossain vaiheessa pitkin betonilaattaa. Yhessä tapauksessa vesi poras reijän kipsin läpi ja mistä ne vedet sitten löytyy, olkkarista vai makkarista.

Kiviseinää ja vesieristeitä Itse ainakin käyttäsin..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #7 : 10.01.16 - klo:07:56 »
On tullut itsekkin ihmeteltyä, että 200k€, uusissakin taloissa tekniset tilat tehdään alajuoksu betonin päälle ja kipsi pintaan. Pieni tulva ja vesi juoksee jossain vaiheessa pitkin betonilaattaa. Yhessä tapauksessa vesi poras reijän kipsin läpi ja mistä ne vedet sitten löytyy, olkkarista vai makkarista.

Kiviseinää ja vesieristeitä Itse ainakin käyttäsin..

Täytyy laittaa kaato lattiaan että osaa vesi valua sitten pesuhuoneeseen saakka ;)

Itsellä on kyllä kaivo teknisessä tilassa mutta eipä taida 75mm putkesta mahtua niin paljoa vettä ulos kuin mitä 40mm putki syöttää. Jos seinät ja lattian vesieristää kattoon saakka ja vaikka tekee kivestä niin sitten se vesi tulee ulos jostain muualta. Pienempien vuotojen takia tietysti vedenpitävyys on jees ettei kosteus imeydy esim pitkien aikojen saatossa lattiavaluun pienien havaitsemattomien vuotojen seurauksena.

Kaikkiin tilanteisiin ei vain voi yksinkertaisesti varautua. Esim eräässä tapauksessa paineviemäri tuuppas tuoreen omakotitalon ulkomaanreissun aikana ikkunoihin saakka täyteteen sitä itseään. Lopputuloksena talolle tuli purkutuomio.
Tuttava myös kertoi surullisesta tapauksesta missä hän oli käynyt sulkemassa vedet poikki. RM talossa oli vesiputkijäätynyt ja haljennut. Asukkaat olivat matkoilla jolloin vesi sai valua rauhassa päivätolkulla. Paikanpäälle mennessä alakerrassa oli ollut vettä toistametriä.  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #8 : 10.01.16 - klo:08:48 »
Kaikkiin tilanteisiin ei vain voi yksinkertaisesti varautua.

Ei voi eikä osaa. Kaveri vaimoineen oli 10 päivän reissulla ja kotiin tultua yläkerran vessan oven edessä kastuivat sukat. Syynä oli WC-pöntön "itsekseen" haljennut vesisäiliö. Halkeama oli onneksi niin pieni ettet vettä tullut kuin hiljaa lirisemällä ja ilmeisesti vuoto oli alkanut vasta saman vuorokauden puolella koska vettä oli ehtinyt valua niin vähän että selvittiin hyvin vähällä. Jos vessassa olisi ollut lattiakaivo niin olisi selvitty pelkällä WC-istuimen uusinnalla.

Joka tapauksessa itse laitan aina pääsuluista vedet pois jos lähdemme edes viikonlopuksi pois kotoa.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: v15 päävesijohdon liitos repesi..
« Vastaus #9 : 10.01.16 - klo:09:01 »
Ei voi eikä osaa. Kaveri vaimoineen oli 10 päivän reissulla ja kotiin tultua yläkerran vessan oven edessä kastuivat sukat. Syynä oli WC-pöntön "itsekseen" haljennut vesisäiliö. Halkeama oli onneksi niin pieni ettet vettä tullut kuin hiljaa lirisemällä ja ilmeisesti vuoto oli alkanut vasta saman vuorokauden puolella koska vettä oli ehtinyt valua niin vähän että selvittiin hyvin vähällä. Jos vessassa olisi ollut lattiakaivo niin olisi selvitty pelkällä WC-istuimen uusinnalla.

Joka tapauksessa itse laitan aina pääsuluista vedet pois jos lähdemme edes viikonlopuksi pois kotoa.

Onneksi ei muuta ollut sattunut. Itse olen nähnyt/ollut korjaamassa tuhoja kohteessa missä vieraat olivat olleet eräällä perheellä asustelemassa sen aikaa kun asukkaat olivat reissussa. Pikkuhutikassa ukko oli saanut yläkerran shitpytystä säiliön halki. Entiedä mitä päässä sitten oli liikkunut mutta hanaa ei ollut saanut suljettua/osannut. Tila oli lattiakaivoton. Vettä valui ala ja yläkerran välisen höyrynsulkumuovin päälle ja ympäri eristeitä jokapuolella taloa. Olohuoneen katosta vesi tuli läpi... Saattaa olla että isäntä perheeltä saattoin tulla hiukan noottia.  ::)

Itsellä on ovensuussa kotona/poissa-kytkin. Kun sitä painaa niin iv-kone laskee nopeutta sekä moottorikäyttöinen palloventtiili sulkee tulevan vesijohdon.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)