Taidat olla oikeassa päättelyssäsi varaajan kytkennän vaikutuksesta (meno/paluu) MLP:n COP-arvoon. Tilanne tietty hieman muuttuu, jos varaajasta "varastetaan" lämpöä lämpimän käyttöveden esilämmitykseen. Kutas tuumaat tilanteesta siinä tapauksessa?
Seuraavassa suuntaa-antava laskelma käyttöveden esilämmityksen vaikutuksesta vuotuiseen energiankulutukseen.
Oletetaan vaihtoventtiilikone
- B0 W35 antoteho 8,3 kW, COP 5,0
- B0 W50 antoteho 6,9 kW, COP 3,5
- Käyntiaika 3000 h/vuosi
- Käyttövettä 53 C, 36,5 m3/vuosi
- Kylmä vesi 9 C
- Kylmä vesi esilämmityksen jälkeen 25 C
Käyttöveden lämmitys, COP 3,5
9->53C, 36500 litraa/v -> 1873 kWh -> 272 h/v -> ottoenergia = 535 kWh/v
Talon lämmitys, COP 5,0
(3000-272)h x 8,3 kW = 22642 kWh/v -> ottoenergia 4528 kWh
Kokonaisottoenergia ilman esilämmitystä 535+4528 = 5063 kWh
Kylmä vesi esilämmitetään lämpötilaan 25 C
Käyttöveden lämmitys, COP 3,5
25 -> 53C, 36500 litraa/v -> 1192 kWh -> 173h/v -> ottoenergia = 340 kWh/v
Talon lämmitys, COP 5,0
Talon lämmityksestä ”varastetaan” käyttöveden lämmittämiseen 1873-1192 = 681 kWh/v
COP:lla 5,0 tehdään energiaa 22642+681 kWh = 23323 kWh ->ottoteho = 4664 kWh
Kokonaisenergia esilämmityksen kanssa 340 + 4664 = 5004 kWh
Esilämmitys säästää 59 kWh/v mikä 13c kWh-hinnalla tekee 7€ 67c vuodessa.
ATS