Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä lähdevedestä?  (Luettu 13462 kertaa)

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöä lähdevedestä?
« : 09.02.15 - klo:11:14 »
Terve kaikille palstalaisille, pitihän se itselläkin rekisteröityä tänne, kun sen verta hyvää keskustelua täällä.

Asustelen 1960-luvun alussa rakennetussa rintamamiestalo-tyyppisessä talossa. Taloon on 70-luvulla rakennettu elintasosiiipi ja 80-luvulla vielä erillinen mummonasunto. Neliöitä yhteensä noin 250. Talossa on vesikiertoinen puulämmitys, paitsi mummonasunnossa, joka lämpiää suoralla sähköllä (50 neliötä). Talossa ei ole pian 10 vuoteen ollut säännöllisen vakituista asukasta ja täällä on asuttu pääasiassa vain kesäisin. Talvisin talo on ollut "peruslämmöllä" varaajassa (1200l) olevien vastusten voimin. Käytännössä sisälämpötila on ollut manuaalisuntista johtuen 5-20 astetta, riippuen kelistä. Paljon sähköä on poltettu harakoille (vuosikulutus n. 24000 kWh ???), mutta vajaa kuukausi sitten saatiin uusi Ouman viimein hankittua sunttia säätämään.

Olen tässä ajankuluksi pohdiskellut vaihtoehtoisia tapoja lämmittää tätä taloa. Maalämpö olisi kova sana, mutta investointi kustannukset hirvittää, vaikka mitään kaivoja tänne ei tarvi porata, sillä lääniä riittää joka suuntaan.
Törmäsin sitten jossakin netin syövereissä mahdollisuuteen ottaa lämpöä talteen pohjavedestä. Aloin sitten miettimään, miten se soveltuisi tänne. Taloon tulee käyttövesi n. 80m päässä olevasta kaivosta. Se on lähteessä ja matalan kaivon pääsiallinen tehtävä on kai estää lähteessä kelluvien roskien pääsy pumpun imuputkeen. Lähde ja siitä lähtevä laskuoja on sula ympäri vuoden, vaikka pakkasta olisi 40, joten virtaamaa riittää. Käyttövesi pumpataan kellarissa olevalla järeällä kolmivaihepumpulla painesäiliöön, josta sitten talon käyttöön.

Elikkä semmoista pohdin, että jos maalämpöpumpulle ottaisi veden ennen käyttövesipumppua. Määlämpöpumppu ottaisi sitten lämmöt vedestä ja palauttaisi veden vaikkapa talon vierestä kulkevaan laskuojaan, joka laskee samoille kulmille, kuin lähdekin. Kierto on siis avoin. Normaalisti tälläinen tehdään kahdella kaivolla, mutta miksei vois toimia näinkin? Lähdeveden lämpotila oli viime yönä noin 3 astetta, kun pakkasta oli -24 astetta. Mittasin sen valuttamalla hanasta muutaman sata litraa vettä. Pakko oli yöllä mitata, kun alkoi ajatus niin kiehtomaan mieltä :D

Kiertoon lähtevän veden lämpötila oli viime yönä -24 asteen pakkasella korkeimmillaan 38 astetta ja sisälämpötila 19,6. Maalämpöpumppu pääsisi siis toimimaan aikalailla optimi lämpötiloilla!?. Ajatuksena olisi asentaa pumppu nykyisen järjestelmän rinnalle. Puukattila on mahdollista kääntää lämmittämään suoraan verkkoa, jolloin vesi kiertää pattereissa vapaalla kierrolla. Tämä on ominaisuus mistä ei mielellään luovu, sillä se helpottaa kummasti elämää esimerkiksi pitkän sähkökatkon sattuessa. Talo sijaitsee sähkölinjan päässä keskellä korpea, joten se ei ole varmasti ole kovin korkealla sähköyhtiön tärkeyslistalla suuremman myrkyn sattuessa.
 

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #1 : 09.02.15 - klo:11:58 »
Mielenkiintoinen idea.
Patteripintaa sinulla ilmeisesti ainakin riittävästi kun menovesi niin matalalla pakkasella.

Lähinnä tulee mieleen että:
Miten estää MLP-keruun avoimen kierron paluun jäätymistä, tai siis ylipäätään kylmenneen veden paluttamainen luontoon, jos siitä aikoo pumpata energiaa/lämpöä pois.
Jos tulovesi vaikka +3 niin on aikamoinen riski että "lähdeveden" paluu jossain vaiheessa menee pakkasen puolelle.
Jäänestoaineita ei siihen voi lisätä. Ja keruuputken paluu jäätyy.

En nyt keksi ajateltuun "avoimeen" lähdevesikiertoon kestävää ratkaisua  :'(

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #2 : 09.02.15 - klo:12:40 »
Juu samaa mietin. Yksi vaihtoehto on vetää paluuputki suoraan lähteen laskuojaan, joka on myös sula. Siellä paluuvesi sekoittuisi "lämpimään" veteen ja ainakaan putken suulla jäätymistä ei tapahtuisi. Mutta jotenkin pitäisi estää, että maalämpöpumppu ei jäähdyttäisi vettä liikaa ja putki ei jäätyisi alkumatkastaan. Alkumatkalle voisi laittaa varalta sulatuskaapelia. Paluuputkihan kerää jo vähän lämpöä maaperästä, kun matkaa kuitenkin se 80m.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #3 : 09.02.15 - klo:13:58 »
Eiköhän olisi kuitenkin viisainta kaivaa maalenkki, jonka kustannukset on saman verran, kuin tuollaisen "Hottentotti" laitoksen. Tuoreveden kanssa pitää hoitaa myös erityisen hyvä suodatus ja epäilen, ettei ole mitään järkeä ruveta puhdistelemaan suodattimia vähintään kerran kuukaudessa ainakaan talvikeleillä. Suosittelen unohtamaan Sulo Vileeni ajattelun, jos haluaa huolettoman systeemin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #4 : 09.02.15 - klo:14:14 »
Tuossa ei tarvisi välttämättä vetää kuin tuo paluuputki ja sekin olisi pikkuhomma salaojakoneella. Sitten lisäksi putki- ja sähkötyöt talon sisällä. Vesi on tullut vuosikymmenet tuolla systeemillä ja aikoinaan vedenkulutus on ollut paljon suurempaa navetan ja suuren perheen takia. Ei siellä mitään suodattimia ole koskaan ollut ja siitä huolimatta ei ole ollut mitään ongelmia vesiputkien ja veden puhtauden kanssa. Ei paljon menetä vaikka tuota kokeilisikin, vetää sitten keruupiirit jos ei toimi.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #5 : 09.02.15 - klo:14:28 »
Maalämpöpumpussa on sitten se "kylmäaineen" ja maalämpöpiirin välinen lämmönvaihdin (jonka läpi se keruu kulkee), joka ensimmäisenä tukkeutuu, siksi siinä pitää olla suodatin. Tuota lämmönvaihdinta ei varmasti ole aikaisemmin ollut systeemissäsi käytössä?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #6 : 09.02.15 - klo:14:36 »
Joo tottakai siihen suodatin pitäisi asentaa varmuuden vuoksi, mutta en usko että sitä pitäisi olla yhtenään puhdistamassa. Jos se vesi olisi kovin likaista tai muuten huonoa, niin olisi se vähintään kuuman käyttöveden kierukan tukkinut sen 30 vuoden aikana mitä nykyinen varaaja on ollut käytössä.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #7 : 09.02.15 - klo:14:52 »

Noissa kierukoissa taitaa olla vähän paksummat röörit kun tommosessa lämmönvaihtimessa...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #8 : 09.02.15 - klo:15:15 »
Lämpöpumpun höyrystinkenno todennäköisesti jäätyy jos keruuliuoksena on pelkkää vettä.

Höyrystimet taitaa nykyisin olla pelkästään levylämmönvaihtimia joissa ohuiden levyjen toisellapuolella virtaa keruuliuos joka tuo lämpöä höyrystimelle ja samojen levyjen toisellapuolen kylmäainekaasu joka jäähdyttää levyn läpi keruuliuosta ja siten ottaa lämpöä keruuliuoksesta kylmäainekaasuun.
Veikkaisin että jos levylämmönvaihtimessa kiertää pelkkä vesi niin se alkaa huurtumaan levyjen seinämiin ja silloin virtaus hidastuu jolloin huurtuminen tehostuu ja lopuksi höyrystin menee umpijäähän.

Tuollaisia tapauksia on tällä foorumilla ollut joitakin,niissä on ollut normaali vesi-etanoliseos lämmönkeruuliuoksena ja jonka jäätymisraja on jossain -17 asteen tienoilla ja kun keruuliuoksen kiertopumppu on häiriön takia pysähtynyt niin höyrystin on kämähtänyt umpijäähän.

Keuuliuoksen virtaus lienee 2000-3000l/h( 33-50l/min)  normaalisissa(10kw:n) lämpöpumpuissa,mahtaakohan lähteessä piisata vesi jos tuollaisia määriä otetaan ?

Kyllä siellä lähteessä varmaankin lämpöä talon lämmittämiseen riittää mutta joku suljettu keruuliuospiiri ja jäätymätön keruuliuos lämpöpumpulle pitäisi jotenkin kehitellä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #9 : 09.02.15 - klo:15:21 »
Lämpöpumpun höyrystinkenno todennäköisesti jäätyy jos keruuliuoksena on pelkkää vettä.

Kyllä ruåttissa on kaivokokeiluissa ollut lämmönsiirtonesteenä pelkkää vettä. Johonkin olen linkinkin laittanut tuohon missä tuota asiaa käsiteltiin...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #10 : 09.02.15 - klo:15:39 »
Täältä bongasin tuon lämmönkeruu tavan: http://www.nibe.fi/Pages/41974/639190-9.pdf

Eli kaitpa pelkän veden käyttöön on valmis tekniikka olemassa.

Kävin hiihtelemässä tuolla lähteellä ja nytkin siellä on täysin sulana kymmenien neliöiden kokoiset alueet ja lisäksi myös laskuoja 50 metrin matkalta seuraaville lähteille asti. Lähteet on tuollaisen laajan suoalueen laidalla ja suolla on sulia lähteitä runsaasti lisää. Eli kyllä siellä sitä vettä on vaikka muille jakaa. On täytetty uima-allasta ja kovimmilla pakkasilla (<-40) valutettu vettä 24/7, eikä ole vesi loppunut.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #11 : 09.02.15 - klo:16:06 »
Virtauksestahan tuo taitaa kiinni olla jäätyykö vai ei? Kun ei lämmönvaihdin kuitenkaan pysty määräänsä enempää energiaa siirtämään, niin jos virtaus on vaikka sitä luokkaa, että delta on noin 2, niin ei +3-asteisella tulovedellä pitäisi vielä jäätyä? Toki tuossa täytynee aika tarkkaan suunnitella putkistot ja pumppusysteemit, että virtaus saadaan varmasti riittäväksi, veden riittävyys selvinnee sitten vasta käytännössä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #12 : 09.02.15 - klo:16:13 »
Niin no toimiihan tuo tosiaan, jos käytetään erillistä levylämmönvaihdinta erottamaan tuo tuorevesi sieltä höyrystimeltä, mutta maksaa senkin järjestäminen rahaa. Ja saat kuitenkin tehokkaamman järjestelmän ihan maapiirillä järjestettyä. Sanoisin, että melkein samaan hintaan, mutta ilman jälkihuoltoja. Itte en laittaisi mitään levarilämmönvaihtimia, että saa maalämpöä otettua. Tuon kokoiseen huusholliin menisi sitten arviolta n. 60 000 L lähdevettä pakkaspäivinä vuorokaudessa, jotta saadaan sellaisia n. 2-2,5c° Dt pidettyä varoiksi yllä., joten vähän sitä vettäkin saa sitten tullakin sieltä lähteestä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #13 : 09.02.15 - klo:17:00 »
Niin, tämmöistä pohdiskelua tämä vain on ja maalämpö tällä hetkellä vasta kaukainen haave. 8) Olishan se nyt ihan mielenkiintosta vaikka vaan kokeilla.

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #14 : 09.02.15 - klo:17:05 »
Minullekin tuli mieleen että antais MPL:n keruun ottaa lämpönsä ulkoisen levysiirtimen kautta.
Siis pidempi versio:

Levysiirrin pitää olla käyttövesikestävä. Ulkoisena, luoksepäästävänä se on helpommin huollettavissa esim. syöpymisiä tai roskaantumista vastaan.
Lähdevesi kiertää siinä OMALLA pumpulla joka käynnistyy MLP:n käynnistyttyä ja käy jälkikäyntiä jotta lähdevesiputkiston paluu ehtii lämmetä + -puolelle.
Lähdevedenottamolle pitäisi kenties rakentaa samanlainen ottokaivo kuin talousvedelle, roskat pois!

Tämä lähdevesipumppu saa mielellään olla sääteinen ja lämpötilaohjattu paluuvedestä, sitten että paluuvesi pysyy esim yli -0,5 (josta lämpiäisi maavedossa lähde-ojaan
ja purkautuu siihen talousveden oton JÄLKEEN, jotta nyt ei toimivaa kaivosysteemiä turmellettaisi.

Lähdeveden pumppu ja hyvät suodattimet ennen pumppua sekä lämpötilamittarit ja -anturit, kenties lämpötilasta häly ja mahd. virtausmittarit sijoitetaan huollettaviksi sisätilaan.

Lähdevesipiiri antaa sitten siirtimen välityksellä sen tehon MLP:lle mitä antaa. Todennäköisesti pitäisi lähdepiirin virtauksen mitoittaa olemaan ainakin 1,3 x valitun MLP:n nimellisvirtaamaa.

Lähdeveden purkuputkea pitää vetää siten ettei aiheuta jäätymisvaaraa talousvesiputkelle. Ylipäätään antaisin nykyisten kylmävesilaitteiden ja putken olla mahdollisimman rauhassa. Nehän toimii!- vaikka putkessa kaivosta taloon saattaa olla "likaa" putken sisäsenämillä.

Ennen kuin nuo MLP:n tarvitsemat uudet rakkineet on asennettu menee pitkä penni ja laitoksen käytössä voi olla että ilmantuu pienet ryppyset otsalla kun miettii että toimiiko nyt kaikki ... kevät, kesä ja syksyaikana ehkä vähän pienemmät rypyt (ellei nyt sitten kesällä tai syksyllä tule kovin kuivia jaksoja).


   

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #15 : 09.02.15 - klo:17:12 »
Joka tapauksessa ensimmäinen tehtävä on mitata paljonko on lähteestä tuleva jatkuva virtaus, jotta voidaan laskea vedestä saatava teho ja energia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #16 : 09.02.15 - klo:17:35 »
Olen tehnyt laitteita jossa maidosta otetaan lämpöä. Luulen että jos kohtuudella saisi toimimaan niin vaatii ison puskurisäiliön ,muuten höyrystin jäässä.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #17 : 09.02.15 - klo:18:07 »
No sellainen n. 4000 L/h. voisi olla varman päälle virtaama, ettei Se puron pää ala pakkasilla jäätyä umpeen ja pumpun teho saisi olla n.12kW max, jos tulo pysyy n. 3 astetta ja alle keskitalvella.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #18 : 09.02.15 - klo:18:33 »
Oishan siinä laskemista ja tutkimista, tuskin valmiita samanlaisia ratkaisuja löytyy. :)  Talo siis tällä hetkellä suurimman osan talvea peruslämmöllä ja tulevasta ei tiedä, voi olla joskus taas muuttaa pysyvästi. Peruslämmön ylläpidossa tuskin olisi ongelmia kovillakaan pakkasilla. Lähteen kaivoonkin vois kurkata, alkaa olla 10 vuotta aikaa viime kerrasta :-\

Poissa AN

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Thermia D10 10/2014 ->
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #19 : 10.02.15 - klo:08:42 »
Itsellä oli myös haaveessa hyödyntää kaivovettä MLP:n lämmönkeruuseen. Asiaa houkutti vielä kaivon sijainti mäen rinteessä, josta vesi tulee omalla painollaan 50mm putkea pitkin (paine 1,2 bar) ja vesi on riittänyt kaivossa aikoinaan navetankin tarpeisiin. Mittailin kuitenkin viime talvena veden lämpötiloja aktiivisesti, joulukuulle asti tuli +3 mutta laski siitä hiljalleen maaliskuulle +1 ja jopa alle +0.5. Joten pakko oli tuo haave romuttaa. Tosin oma torppa on kainuussa, pakkaskertymämitoituksena kerran 50 vuodessa n. 55000 ja viime talvena oli keskimääräistä enemmän routaa pellollakin jossa putki kulkee.

Jos olisi painetta enemmän ja vesitilavuutta kaivossa enemmän kuin 7m3, niin kehittäisin tähän jonkinlaisen vesiturbiinin pyörähtämään vaikka pari kertaa päivässä tunnin ajan, nykyisellä paineella ja 2 l/s juoksutuksella saisi huimat 200w tehoa ulos ja tunnissa olisi koko kaivo kuiva :D
Thermia Diplomat 10 + Alpha-InnoTec TPS 200l puskurivaraaja + keruupiirit 2x 380m lämmittämässä 550m3 21.10.14 alkaen...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #20 : 10.02.15 - klo:09:08 »
Lainaus
Jos olisi painetta enemmän ja vesitilavuutta kaivossa enemmän kuin 7m3, niin kehittäisin tähän jonkinlaisen vesiturbiinin pyörähtämään vaikka pari kertaa päivässä tunnin ajan, nykyisellä paineella ja 2 l/s juoksutuksella saisi huimat 200w tehoa ulos ja tunnissa olisi koko kaivo kuiva :D
Tehoa ei saisi lähellekään 200W koska, jo n. 150m putkipituudella 2 l/s virtauksella häviää koko 12m korkeusero putken virtausvastukseen.
Joten hyödyksi jäisi ainoastaan veden nopeus putken päässä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #21 : 10.02.15 - klo:12:04 »
Pitänee ensi kesänä rakentaa virtaaman mittauspato tuonne hetteelle, että näkee paljonko sitä vettä sieltä maan sisästä pulppuaa. Koillismaalla on tämä paikka, joten ihan kunnon pakkasia täällä tuppaa olemaan ja luntakin paljon.
Nyt huolettaa, että tulee nuo katolta tippuvat lumet ikkunasta sisään, kun ei tullut hyvän sään aikana lapioitua ikkunoiden etusia auki. Nyt sinne ei uskalla mennä, kun plussan puolella 4 astetta ja lumet tippuu. Huomenna ei pihan puolen ikkunoista näe enää pihalle.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #22 : 10.02.15 - klo:12:21 »
Ohessa patolevyn mitoituskuva ja virtauksen laskentakaava.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa talonmies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #23 : 10.02.15 - klo:12:33 »
Kiitos! Mitoitusohjetta olenki tässä etsiskelly.

Poissa Enhancer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #24 : 11.02.15 - klo:01:47 »
Ohessa patolevyn mitoituskuva ja virtauksen laskentakaava.

ATS
Olet hieno mies, en voi muuta sanoa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpöä lähdevedestä?
« Vastaus #25 : 11.02.15 - klo:08:43 »
Ohessa patolevyn mitoituskuva ja virtauksen laskentakaava.
ATS
Antti, voisitko tallettaa tämän mittausmenetelmästä kertovan juttusi tänne: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.0
Kiitos!