Aika vähän viimeaikoina ollut juttua äänenvaimennuksesta.
Onko uudet pumput oikeasti jo niin hiljaisia että tähän ei tarvitse kiinnittää huomiota?
Vai onko asentajat niin osaavia että pumput asennetaan oikealla tavalla ja ehkä jopa joustoletkuja käyttäen?
Vai onko ihmiset vaan tottuneet meteliin?
Itsellä on vanha thermia villa menossa vaihtoon lähiaikoina. Kone on teknisessä tilassa olohuoneen vieressä, välissä tiiliseinä.
Aika kovasti kuuluu käyntiääni seinän läpi ja tätä olisi tarkoitus saada huomattavasti hiljaisemmaksi vaihdon yhteydessä.
Mitähän asennuksessa kannattaisi ottaa huomioon? Saattaa olla että nuukuuksissani koetan asentaa pumpun itse. Tällä hetkellä päällimmäisenä vaihtoehdoista on niben peruspumppu F1226-6 koska en suuremmin arvosta lisäominaisuuksia mitä rahalla ehkä saisi, paitsi jos kalliimpi olisi olennaisesti hiljaisempi.
Meillä niben f1226-8.
Lattiana 100mm betonilaatta, 200mm styrox ja ontelolaatat. (Ei mitään katkoja)
Kone teknisessä tilassa, seinän takana makuuhuone, seinässä 100mm puurunko kivivillalla, toisella puolella perus ek kipsi, toisella puolen 2 kerrosta kipsilevyä.
Myös koko seinän kokoinen vaatekaappi välissä ja ei kyllä kuulu pihaustakaan läpi.
Ainakin tuo meidän kone pitää paljon pienempää ääntä kuin iv-kone ja ääntä kuvaa ehkä parhaiten vanha jääkaappi mutta ilman niitä kolauksia. -> en lähtisi tilanteessasi valitsemaan mitään erityisen hiljaista konetta.