Kun laitoin kompuran pois ja keruupiirin pumpun päälle niin lämpötilat tasaantuivat samoiksi
Tuo kylmäaineen mittaus on ennen kompressoria siinä ennen pisaranerotinta, vai mikä lie suodatinpullo siinä ennen kompressoria
Näyttää siltä että keruupiirin mittaukset näyttävät oikein.
Paljonko ne näyttivät tuossa testissä?
Johtopäätös on: Keruu toimii oikein mutta keruusta otettava teho on pudonnut reilusti alle puoleen verrattuna lähtötilanteeseen.
Tästä seuraa automaattisesti se että myös itse lämpöpumpun antoteho on pienentynyt.
Tuntematta lämpöpumppua ja kylmäainetta on vaikea tehdä tarkempaa diagnoosia ongelmasta.
Mikä lämpöpumppu merkki ja tyyppi?
Mikä kylmäaine?
Yleisimpien kylmäaineiden ominaisuuksia käyttäen näyttäisi että kompressori on kunnossa.
Joten todennäköisin ongelmapaikka lienee paisuntaventtiili.
Ottaisitko yleiskuvan "konehuoneesta" ja paisuntaventtiiliksi epäilemästäsi härvelistä sellainen kuva missä näkyvät paremmin siihen liittyvät putket.
Kun kylmäaineen virtaus pienenee paisuntaventtiilillä:
- paisuntaventtiilin jälkeinen lämpötila laskee
- höyrystimen jälkeinen lämpötila nousee
- tulistus kasvaa
- keruun lämpötilaero pienenee
- kuumakaasun lämpötila nousee
- ottoteho pienenee
- keruuteho pienenee
- antoteho pienenee
- COP huononee.
ATS