Vesitilavuuden (puskuri + patterit + putkisto) suositus taitaa olla nykyisin 20l/kW.
F1255:n käynnistymistapaan en osaa sanoa, tuo kuulostaisi kuitenkin fiksulta tavalta. Katso asentajan käsikirja tms.
Kun VV-kone lopettaa käyttöveden teon ja vaihtoventiilli kääntyy lämmityksen puolelle, niin silloin putkistoon menee purske 60C+ vettä.
Tämä voi aiheuttaa putkistoissa & pattereissa naksumista ja puskurivaraaja laimentaa purskeen, näin UKV mulle perusteltiin.
Mutta, mutta....
Eikös invertterikoneiden käymistapa ole toinen kuin vanhanaikaisten kompressorien, jotka käyvät täydellä teholla tai sitten ei lainkaan.
Invertterit voivat käydä "koko talven", koska niissä tehoa voi ohjata lämmöntarpeen (=lämpökäyrän) mukaan, niin pikaisesti ajatellen samanlaista puskurointia ei ole tarvetta olla.
Puskuritilavuutta ehkä tarvitaan alle 4kW tehotarpeen lämpötiloissa, mutta pikapohdinnalla en laittaisi kun sulla tuota vesitilavuutta on luontaisesti paljon.
Vähintään haastaisin toimittajan perustelemaan tuon tarpeen (pönttö = tonni + ulkoinen pumppu + lisätyöt....)
EDIT: Joku invertterikoneen omistaja voisi valaista kuinka tuo toimii !