Puskurivaraajan tarve
« : 11.11.14 - klo:16:35 »
Vanhaan taloon on suunnitteilla Nibe1255 (4-16kW) ja ulkonäkösyistä valurautaiset radiaattorit. Radiaattoreiden vesitilavuus on yli 400 litraa, ja rautaakin niissä on pari tonnia ???. Yhdessä tarjouksessa mukaan oli laitettu UKV200. Patterit koitin mitoittaa vähän yläkanttiin, 55/45 asteisella vedellä luovuttavat yhteensä n. 20kW.

Noviisina olisin sitä mieltä että puskurivaraajaa ei tässä tapauksessa tarvita, mutta mitä mieltä muut on? Jossain Niben dokumentissa mainittiin että vettä pitäisi olla vähintään 10 l/kW ja tuo määrähän täyttyy kirkkaasti. Lisäksi, lähteeköhän tuo 1255 käyntiin aina 4kW teholla ja nostaa siitä sitten kierroksia vain jos on tarvetta?

Pattereihin ajattelin laittaa termostaatit, muutaman ilman termaria että kierto pysyy aina päällä.
Nibe 1255 4-16kw, keruu 2x400m järvessä
1928 hirsitalo n. 300m2, 900m3, valurautapatterit

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #1 : 12.11.14 - klo:07:39 »
Vesitilavuuden (puskuri + patterit + putkisto) suositus taitaa olla nykyisin 20l/kW.

F1255:n käynnistymistapaan en osaa sanoa, tuo kuulostaisi kuitenkin fiksulta tavalta. Katso asentajan käsikirja tms.

Kun VV-kone lopettaa käyttöveden teon ja vaihtoventiilli kääntyy lämmityksen puolelle, niin silloin putkistoon menee purske 60C+ vettä.
Tämä voi aiheuttaa putkistoissa & pattereissa naksumista ja puskurivaraaja laimentaa purskeen, näin UKV mulle perusteltiin.

Mutta, mutta....
Eikös invertterikoneiden käymistapa ole toinen kuin vanhanaikaisten kompressorien, jotka käyvät täydellä teholla tai sitten ei lainkaan.
Invertterit voivat käydä "koko talven", koska niissä tehoa voi ohjata lämmöntarpeen (=lämpökäyrän) mukaan, niin pikaisesti ajatellen samanlaista puskurointia ei ole tarvetta olla.
Puskuritilavuutta ehkä tarvitaan alle 4kW tehotarpeen lämpötiloissa, mutta pikapohdinnalla en laittaisi kun sulla tuota vesitilavuutta on luontaisesti paljon.
Vähintään haastaisin toimittajan perustelemaan tuon tarpeen (pönttö = tonni + ulkoinen pumppu + lisätyöt....)

EDIT: Joku invertterikoneen omistaja voisi valaista kuinka tuo toimii !
« Viimeksi muokattu: 12.11.14 - klo:14:53 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa peippo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #2 : 05.11.15 - klo:23:09 »
Nyt on kone käynnissä. Laitoin sitten sen puskurivaraajan ihan varmuuden vuoksi, kun ei se kauheita kustanna ja tilaakin oli. Sen tarpeellisuudesta on kyllä paha sanoa mitään. Pattereista ei ole kuulunut minkäänlaisia ääniä vaan eipä ole vielä ollut pakkasiakaan ja Nibe on käynyt minimikierroksilla.
Nibe 1255 4-16kw, keruu 2x400m järvessä
1928 hirsitalo n. 300m2, 900m3, valurautapatterit

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #3 : 05.11.15 - klo:23:41 »
Tuliko siihen erillinen kiertovesipumppu vai puskurivaraaja vain?
Jos kone käy joskus täydellä teholla kovalla pakkasella, niin ehkä silloin on puskuristakin enemmän hyötyä. Ei napsu ainakaan patterit.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #4 : 08.04.20 - klo:21:57 »
Lainataanpa tätä ketjua...

Edelleen suunnitteilla maalämpö öljyn tilalle. Tässä on edetty tilanteeseen että laitteiston kokoonpanoa ja niiden tarvitsemaa tilantarvetta kartoitan.

Lämmönjakona radiaattorit ja kosteissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys...

Suosituksena on jotta lämmityskierrossa olisi puskurivaraaja, sellaisen mahtuminen vaan järkevästi nykyiseen pannuhuoneeseen tuottaa tuskaa. Eli vaihtoehtoina on joko tehdä järjestelmä ilman puskurivaraajaa tai alkaa kaatamaan seinää lisätilan saamiseksi...

Onko omakohtaisia kokemuksia nykyisillä invertteripumpuilla ilman puskurivaraajaa patterilämmitystalossa?
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #5 : 08.04.20 - klo:23:24 »
Onko kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarvetta kesällä?
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #6 : 09.04.20 - klo:07:02 »
Onko kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarvetta kesällä?

Kyllä siellä mukavuussyistä kesälläkin minimissään 26 asteinen vesi kiertää.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa MMäki

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #7 : 09.04.20 - klo:14:20 »
Meille tulee puskuri, kun kesällä kaikki muu on pois kylppäriä lukuun ottamatta, jolloin vesitilavuutta ei oo ku joitakin kymmeniä litroja.

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #8 : 10.04.20 - klo:00:17 »
Koneelta puskurille menevä vesi ei pumpun käydessä mene alla 26 astetta, mutta pumpun huilatessa puskurilta lattioihin lähtevän veden lämpötila putoaa asteminuuttien samalla laskiessa kohti käynnistysrajaa. Tietysti käyrää voi vetää varsinkin kesällä korkeammalle - vesitilavuus on toki keskeinen tekijä kierrätettävään lämmitysveteen energiaa ladattaessa.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan tarve
« Vastaus #9 : 19.07.20 - klo:11:48 »
Lainaan tätä ketjua hieman.

Kyseessä uudiskohde ja kaikki vielä teoriaa, mutta kuvitellaan näin.
Bosch 7001i autotallissa, josta 20-30m lämpökanaali talon tekniseen tilaan. Kesällä autotallissa n.50m2 saa kiertää koko ajan lämminvesi (kuristettuna ettei lämpene liikaa) ja talossa ph,s,khh yhteensä n.21m2. Menoveden lämpötila vähintään +23C.
Kysymys kuuluu onko tarvetta/järkeä laittaa puskurivaraajaa tuollaiseen invertteripumppuun kun putkissä kuitenkin vesi kiertää n.70m2+kanaali?
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3