Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: peippo - 11.11.14 - klo:16:35

Otsikko: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: peippo - 11.11.14 - klo:16:35
Vanhaan taloon on suunnitteilla Nibe1255 (4-16kW) ja ulkonäkösyistä valurautaiset radiaattorit. Radiaattoreiden vesitilavuus on yli 400 litraa, ja rautaakin niissä on pari tonnia ???. Yhdessä tarjouksessa mukaan oli laitettu UKV200. Patterit koitin mitoittaa vähän yläkanttiin, 55/45 asteisella vedellä luovuttavat yhteensä n. 20kW.

Noviisina olisin sitä mieltä että puskurivaraajaa ei tässä tapauksessa tarvita, mutta mitä mieltä muut on? Jossain Niben dokumentissa mainittiin että vettä pitäisi olla vähintään 10 l/kW ja tuo määrähän täyttyy kirkkaasti. Lisäksi, lähteeköhän tuo 1255 käyntiin aina 4kW teholla ja nostaa siitä sitten kierroksia vain jos on tarvetta?

Pattereihin ajattelin laittaa termostaatit, muutaman ilman termaria että kierto pysyy aina päällä.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: maalämmittää - 12.11.14 - klo:07:39
Vesitilavuuden (puskuri + patterit + putkisto) suositus taitaa olla nykyisin 20l/kW.

F1255:n käynnistymistapaan en osaa sanoa, tuo kuulostaisi kuitenkin fiksulta tavalta. Katso asentajan käsikirja tms.

Kun VV-kone lopettaa käyttöveden teon ja vaihtoventiilli kääntyy lämmityksen puolelle, niin silloin putkistoon menee purske 60C+ vettä.
Tämä voi aiheuttaa putkistoissa & pattereissa naksumista ja puskurivaraaja laimentaa purskeen, näin UKV mulle perusteltiin.

Mutta, mutta....
Eikös invertterikoneiden käymistapa ole toinen kuin vanhanaikaisten kompressorien, jotka käyvät täydellä teholla tai sitten ei lainkaan.
Invertterit voivat käydä "koko talven", koska niissä tehoa voi ohjata lämmöntarpeen (=lämpökäyrän) mukaan, niin pikaisesti ajatellen samanlaista puskurointia ei ole tarvetta olla.
Puskuritilavuutta ehkä tarvitaan alle 4kW tehotarpeen lämpötiloissa, mutta pikapohdinnalla en laittaisi kun sulla tuota vesitilavuutta on luontaisesti paljon.
Vähintään haastaisin toimittajan perustelemaan tuon tarpeen (pönttö = tonni + ulkoinen pumppu + lisätyöt....)

EDIT: Joku invertterikoneen omistaja voisi valaista kuinka tuo toimii !
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: peippo - 05.11.15 - klo:23:09
Nyt on kone käynnissä. Laitoin sitten sen puskurivaraajan ihan varmuuden vuoksi, kun ei se kauheita kustanna ja tilaakin oli. Sen tarpeellisuudesta on kyllä paha sanoa mitään. Pattereista ei ole kuulunut minkäänlaisia ääniä vaan eipä ole vielä ollut pakkasiakaan ja Nibe on käynyt minimikierroksilla.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: jm82 - 05.11.15 - klo:23:41
Tuliko siihen erillinen kiertovesipumppu vai puskurivaraaja vain?
Jos kone käy joskus täydellä teholla kovalla pakkasella, niin ehkä silloin on puskuristakin enemmän hyötyä. Ei napsu ainakaan patterit.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: Alfonzo - 08.04.20 - klo:21:57
Lainataanpa tätä ketjua...

Edelleen suunnitteilla maalämpö öljyn tilalle. Tässä on edetty tilanteeseen että laitteiston kokoonpanoa ja niiden tarvitsemaa tilantarvetta kartoitan.

Lämmönjakona radiaattorit ja kosteissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys...

Suosituksena on jotta lämmityskierrossa olisi puskurivaraaja, sellaisen mahtuminen vaan järkevästi nykyiseen pannuhuoneeseen tuottaa tuskaa. Eli vaihtoehtoina on joko tehdä järjestelmä ilman puskurivaraajaa tai alkaa kaatamaan seinää lisätilan saamiseksi...

Onko omakohtaisia kokemuksia nykyisillä invertteripumpuilla ilman puskurivaraajaa patterilämmitystalossa?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: PS - 08.04.20 - klo:23:24
Onko kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarvetta kesällä?
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: Alfonzo - 09.04.20 - klo:07:02
Onko kosteiden tilojen lattialämmitykselle tarvetta kesällä?

Kyllä siellä mukavuussyistä kesälläkin minimissään 26 asteinen vesi kiertää.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: MMäki - 09.04.20 - klo:14:20
Meille tulee puskuri, kun kesällä kaikki muu on pois kylppäriä lukuun ottamatta, jolloin vesitilavuutta ei oo ku joitakin kymmeniä litroja.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: PS - 10.04.20 - klo:00:17
Koneelta puskurille menevä vesi ei pumpun käydessä mene alla 26 astetta, mutta pumpun huilatessa puskurilta lattioihin lähtevän veden lämpötila putoaa asteminuuttien samalla laskiessa kohti käynnistysrajaa. Tietysti käyrää voi vetää varsinkin kesällä korkeammalle - vesitilavuus on toki keskeinen tekijä kierrätettävään lämmitysveteen energiaa ladattaessa.
Otsikko: Vs: Puskurivaraajan tarve
Kirjoitti: Waall-e - 19.07.20 - klo:11:48
Lainaan tätä ketjua hieman.

Kyseessä uudiskohde ja kaikki vielä teoriaa, mutta kuvitellaan näin.
Bosch 7001i autotallissa, josta 20-30m lämpökanaali talon tekniseen tilaan. Kesällä autotallissa n.50m2 saa kiertää koko ajan lämminvesi (kuristettuna ettei lämpene liikaa) ja talossa ph,s,khh yhteensä n.21m2. Menoveden lämpötila vähintään +23C.
Kysymys kuuluu onko tarvetta/järkeä laittaa puskurivaraajaa tuollaiseen invertteripumppuun kun putkissä kuitenkin vesi kiertää n.70m2+kanaali?