Kaupunki vaatii, että kaivot pysyvät omalla tontilla ja tietyn matkan päässä rakennuksesta ja rajoista (porattu melkolailla keskelle tonttia) ja putkarin mielestä kaivot on "ylimitoitettu" jo ennen minun porauttamiani lisämetrejä. Äh, nyt harmittaa.
Ei tämä vielä mitenkään pahalta vaikuta.
Ota huomioon, että sinulla on kaivojen kokoon nähden isotehoinen pumppu.
Tästä aiheutuu se, että kaivojen lämpötila laskee hetkellisesti vähän enemmän, mutta palautuu vastaavasti vähän paremmin.
Ei mielestäni ole jäätymisen uhkaa.
Odottele rauhassa vähän kovempia ja pitkäkestoisempia pakkasia.
Silloin kaivoja testataan vähän kovemmin, mutta en tosiaan usko, että kuormitusaste olisi niin suuri, että kaivot menisivät jäähän.
Siitä kaivojen virtaaminen tasauksesta uskon, että on, kuten sanoit. Virtaamissa ei ole eroja, kun virtausvastukset molemmilla kaivoilla ovat samat.
Kerro jatkossa, miltä vaikuttaa, kun oikeat pakkaset alkavat.
Ihmettelen sitä lämpimän käyttöveden riittämättömyyttä.
Jotain ei varmaan ole oikein. En pysty kuitenkaan arvaamaan, missä vika.
Seuraa sitäkin.
Dr.Fell kertoi, että käyttöveden kierto sotkee kerrostumiset ja kuluttaa käyttöveden lämpöä.
On parempi, jos sitä ei käytetä.
Haitta on raju, jos kierron paluujohto on liitetty väärään paikkaan systeemissä. Oikea paikka on juuri se kierukoita yhdistävä liitäntäputki.
Termostaattisekoittaja ei ole tarpeen, vaikka se piirroskuvassa onkin. Jos tämä sekoittaja on mukana, on se ehdottomasti liitettävä liittämäni piirroksen mukaisesti.
Ja se käyttöveden kierron paluujohdossa oleva takaiskuventtiili on välttämätön.
Näistä jäsen Dr.Fell kertoikin.