9kW pumppu 1-vaiheisena..HMMMMM..joo-o.
Niin, pitää muistaa, että näissä puhutaan kompressorin antotehosta (parhaassa tapauksessa).
Sähkön ottoteho tuolla mainitaan olevan 1,96 kW. Kyllähän tuollainen teho tulee 10 A johdonsuojallakin yhdestä vaiheesta.
Ainoa epävarmuus on kompressorin käynnistysvirta, ehtiikö se mahdollisesti laukaista johdonsuojan. Kaipa normaali 16 A johdonsuoja kestää senkin.
Jos tuollaisen laittaa, niin pitää huolellisesti katsoa kiinteistön muu sähkönkulutus, että on jaettu vaiheille sopivasti. Luonnollisesti paljon parempi olisi 3-vaihekompressori, jolloin ei ole vaiheiden välisestä vinokuormasta huolta.