Tervehdys,
kompura pyörähti käyntiin perjantaina. Tässä hieman raporttia ja kokemuksia.
Kaivoa porattiin 226m, josta 60m oli pehmeää…ja Muhoksen punaista savikiveä.
Gebwellissä on tulistin ja lauhdutin vaihtimet. Nämä erotettiin omiksi lämmityspiireikseen niin, että lauhdutin lataa 2m3 lattialämmitysvaraajaa ja tulistinvaihdin latailee pumpun omaa 180l varaajaa. Tähän varaajaan on kytketty ulkoinen levaripaketti, jossa on virtaustunnistin ja pumppu. Tässä lämpiää hanakuntoon isossa varaajassa esilämmitetty kayttövesi. Ainakin näillä keleillä (pakkasta 13-22) on suihkutteluun riittänyt lämmintä vettä. Täytyy myöhemmin mittailla tarkemmin veden riittävyyttä.
Käyntijaksot ovat todella pitkiä 4-5h. Samoin lepoa on tullut noin kolmannes ajasta. Asetukset on niin, että latauspumput ovat täysillä ja tavoitelämpö ison varaajan yläosassa on 36c.
Trendiä ei ole vielä käytössä, muistiinpanoja on otettu ylös menetelmällä kynä-vihko-mies-ja-jakkara.
lämpökeskuksessa on oma mittari, jonka lukemat kompuran käynnistyessä 9.1 klo 16 112.379 ja tänään klo 16 112.518, kulutus 139kwh ja kompura on ollut käynnissä tämän 96 tunnin jakson aikana 69 tuntia.
Käyntijakson lopussa luvut aika tasaisesti olleet: Meno lauhduttimelta varaajaan 37 ja paluu 31. Kaivolta tulo +2c. Tulistinvaraajassa 53c.
Kompura käynnistyy isossa varaajassa olevan anturin mukaan kun lämpötila on laskenut 5 astetta. Tämä on minimiero, vois olla pienempikin niin sais lyhennettyä hieman jaksoja? Ouman säätää talon puolelle lähtevän veden lämmön.
Hyvin on alkanut yhteiselo Gebwellin kanssa, nyt toivotaan vaan pitkää ikää koneelle. 12197 tuntia oli kertynyt tunteja ennen meille tuloa, käytettynä hankin siis.
Kiitokset taas ja vielä neuvojansa ja asiantuntemustansa jakaneille foorumilaisille!!