Siis onko nuo nyt normaaleja lukuja?
Että näillä +4 ulkolämmöillä menee verkossa 32-34 asteista vettä?
Ja, että laminaatin pinta on suunnilleen 8 astetta viileämpi.
Miten tässä käy -20 asteen pakkasella?!
Ei tuo nyt oikein hyvältä näytä.
Minulla on menovesi nyt n. 32C vanhassa patteritalossa
Jotenkin tuntuu, ettei kaikki pelitä, kuten olin ajatellut.
Kiertovesipumppu huutaa jo täysillä ja käyräkin on samassa kuin alakerran patterilämmityksessä!
Tosin huonelämpötilan asetus ei ole kyllä samassa asennossa, eli lämmityksen perustaso, joten ei niihin nyt ihan yhtä lämmintä mene, mutta melkein.
Kierovesipumppu, mikä merkki ja tyyppi?
Onko vain niin, että ei tuolla 12 mm putkella ajella mitään matalia lämpöjä lattiaan?
Putkea on n. 120 neliön alalla 642 m. Luvattu kokonaislämpöteho tällä olisi mitoituksen mukaan 6,1 kW
Löytyykö laskelmista millä meno- ja paluuveden lämpötiloilla tämä 6,1 kW saavutetaan?
Onko putken halkaisija 12 mm sisä vai ulkomitta?
Kuinka monta putkilenkkiä ja minkä pituisia?
ATS
Kiertovesipumppu oli aluksi Grundfossin Alpha2 25-40 ja vaikka sitä ajettiin täysillä, ei tainnut riittää.
Nyt on Altech CPA 180-6 m, eli pykälää tehokkaampi. Merkki on kyllä itselle aika vieras, ilmeisesti Dahlin omia vehkeitä.
Ja sekin laulaa täysillä, kolmosvaihteella!
Laskelmasta poimittua:
LÄHTÖTIEDOT:
- Menoveden lämpötila = 45 astetta
- Pienin luovutus = 3 K
- Max. painehäviö = 25 kPa
- Putkikoko = 12*2 mm (siis 12 mm on ulkomitta)
PROJEKTITIEDOT:
- Kokonaislämpöteho = 6070 W
- Vesivirtaus yhteensä = 674 l/h
- Delta T = 7,5 K
- Max. painehäviö yht. = 20,6 kPa
- Putkipituus yhteensä = 642 m
- Vesitilavuus yhteensä = 32,3
Lenkkejä on yhteensä 12 kpl ja niiden pituudet vaihtelee 30 metristä 72 metriin.
Sisälämpötila on laskelmassa laitettu 20 asteeseen.
Menovettä en piireittäin tuosta löydä mutta paluuvesi ja sillä saatava lattian lämpötila löytyy joka piirille.
Siellä on esim. = paluu 40, lattia 26. Ja toisessa piirissä paluu 33, lattia 25.
...Nyt alkaa ehkä hieman avautumaan tämä itsellekin... mutta vain vähän...
Eli pitääkö tässä tosiaan puskea lattiaan reilusti yli 40 asteista vettä, jotta paluu on 40, lattia 26 ja huone 20?

?