Äkkiähän tuon laskisi mitä tuollaiseen pyttyyn saadaan energiaa mahtumaan tietyllä lämpötilaerolla...
Viessmannissa muistaakseni lämpötilaero käynnistymiseen on vakiona 7,5 astetta. Itsellä tosin 5,5 astetta vakaamman huonelämpötilan takia.
Vedellä ominaislämpökapasiteetti on 4,182kJ/(K x kg). Yhden asteen muutos sadassa litrassa on 418,2kJ = 418,2kJ/3600 = 0,12kWh
Kun kyseessä on kesä, kaivo lämmin(+6) ja lämmöntarve matala, alle 30 niin 10kW nimellistehoinen kone taitaa tuupata jo yli 11kW lämpöä pihalle. Olkoon se vaikka 11,3kW.
0,12/11,3*60=0,61681 minuuttia lisää käyntiaikaa / 100l / aste
joten jos pumppu käynnistyy 7,5 asteen välein niin,
100l puskurivaraajalla saadaan 4,5min käyntiaikaa lisää
200l 9min
400l 18,5min
Tämä oletus ei ota sitä huomioon että osa tehosta saadaan myös siirretyksi lattiaan käyntijakson aikana mutta kyllä tuosta nyt jo osviittaa näkee.
Tuossa on oman lattilämmitys suunnitelmani tiedot

Äkkiseltään tuosta voisi arvella että mikäli kyseessä vain pesuhuone ja khh voisi sinne saada tuupattua tehoa ehkä noin 1kW teholla. Montako minuuttia sullakone kävi ennen pysähtymistä häiriöilmoitukseen ?

EDIT: korjattu virheitä hysteereeseistä