Niin se vaan F1255 3-12 + 100L puskuri ja 228m (18m höttöä, vesi korkealla) kaivo tuli tänne viime perjantaina

Nyt muutamat päivät takana ja laitteeseen tutustuttu syvällisemmin.
Seuraava ihmetyttää, kun lämmityksen kierron dT aika matala aina ja tuntuu, että kierron pumppu aina 89%, kun sattunut katsomaan. Vähän turhan pieni dT?
päivän logi liitteenä (aamusta reilummin lämpenevä päivä).
Ja logitutkan kuva jos osasin laittaa asetukset oikein (ne laitteen omat copit

)
Asentaja jätti "älä mene tänne asetuksiin" kierron asetukseksi pelkät: patterit.
Kävin muuttamassa nyt patterit+lattialämmitys
Voisiko tästä olla apua?
kone tuntuu menevän väkisin katkokäytölle jo näillä 0- keleillä, muutin käynnistyksen asteminuutit -60 -> -90, kun ja koska tämmönen sekasikiö lämmönjako, menenkö oikeeseen suuntaan?