Ensimmäisenä siis patteritermostaatit täysin auki. Tämä nostaa sisälämpötilaa varmasti, mutta säädetäänkö sitä pumpusta käyrää säätämällä vai pelkästään sitä erillistä lämpötilan säätöä pienentämällä?
Muoks. Tarkoititko normaaleilla arvoilla käynnistys- ja tuntimääriä vai noita asteminuuttiasetuksia?
Käyrää säädetään ensin, sillä saadaan yleensä säädöt riittävän hyvään jamaan.
Ja mitä alhaisemmalla käyrällä saadaan talo pidettyä lämpimänä, niin sitä halvemmaksi lämmitys tulee.
Huonelämpötila-anturilla tehdään hienosäätö, jos tarvetta.
Isossa talossa se mittaa vain yhden huoneen lämpötilaa, mutta apunsa toki siitäkin.
Asteminuuttiarvoja tarkoitin.
Hyvä että jo tässä vaiheessa huomioit mm. käynnistys ja tuntimäärät. Niitä on hyvä alkuun seurata ja laittaa kone hyviin säätöihin, niin sitten voi vaikka koko homman unohtaa.
Itse seuraan mielenkiinnosta koneen käyntiä kuukausitasolla. Ehkä on hyvä vaikka vuoden seurata ja kirjata tulokset, niin on sitten myöhemmin vertailuarvoa kuinka kone toimi uutena.
Ja kuten aiemmin sanoin, niin loggaus kannattaa pitää päällä aina.
Pieneen muistitikkuun mahtuu koneen eliniän aikaiset lokit 1min resoluutiolla ja pienikokoisen USB-muistin kanssa ovikin mahtuu siististi kiinni.
Suositus:
1. Lämpökäyrä talolle ja asukkaille suunnilleen sopivaksi.
2. Eri tilojen balanssointi virtauksella/termostaateilla.
3. Käynnistyksen asteminuuttien säätö.
Ja ei kannata tehdä kuin yhtä muutosta kerrallaan, kun tasapainotilan löytyminen kestää oman aikansa (patteritalossa vähemmän, mutta silti kannattaa kerran päivässä muuttaa).
Olen pitänyt kirjaa, mitä muutettu ja miksi -> tulos, koska en kuitenkaan muista myöhemmin mitä tuli tehtyä ja miksi (mikä oli se hieno ajatus

)