Meillä lokakuussa asennettua F1255-6 on toiminut tähän asti hienosti, mutta alkoi temppuilemaan ensimmäisten pakkasten tultua.
Kone lopettaa lämpimän käyttöveden tuoton ja logeissa esiintyy "katkoksia". Saan lämpimän veden tuoton takaisin kytkemällä tilapäisen luksuksen päälle, jolloin kone joutuu ottamaan myös sähkövastusta avuksi. Tavallisestii käyttöveden tilana on meillä normaali. Mökissä on kyllä pysynyt lämmintä, n.21c.
Tässä muutama kuvakaappaus logeista:




Ymmärrän, että pumppu käy tällä hetkellä patteritalossa todella kovilla (asteminuutit -709 ja taajuus 70-90Hz) ja sähkövastustakin joudutaan käyttämään, mutta ei varmaan tällä setupilla vielä ihan -10c pitäisi tulla raja vastaan?
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 274
kiertovesipumpun nopeus EP14 32%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 75%
imukaasu EB100-EP14-BT17 5.2°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 92.2°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 56.6°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 -0.5°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 -1.9°C
menolämpötila BT2 57.6°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 50.4°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 50.7°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 1836h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 445h
komp. taajuus nyt 70Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
Talo on 105m2 vm1972 täystiilitalo patterikierrolla Etelä-Suomessa. Energiakaivo 140m. Kaksi asukasta ja suihkussa käydään aamuisin lyhyesti, mutta kylpyhuoneen lämmitys toteutettu käyttövettä kierrättämällä.
Ensimmäisenä toki soitin asentajaliikkeen 24h-päivystykseen, mutta "Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä". No, joulun piikkin vielä tämä.
Kenelläkään aavistusta, miten lähteä ongelmaa purkaamaan? Oma tämän hetken suunnitelma on odotella sään lauhtumista tiistaina ja katsoa tilanne silloin uusiksi.