« Vastaus #40 : 31.01.14 - klo:22:24 »
Ihan vaan kyssäri; tuliko teillä muilla tätä opusta pumpun mukana:

Serviceanleitung Vitotronic 200, Typ WO1C?

Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #41 : 31.01.14 - klo:23:56 »
Ihan vaan kyssäri; tuliko teillä muilla tätä opusta pumpun mukana:

Serviceanleitung Vitotronic 200, Typ WO1C?

Löytyy ja myös suomeksi. Tosin suomenkielinen on ohuempi.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa TeeHoo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #42 : 07.02.14 - klo:23:31 »
No niin.
Eilen pöllähti taas asentaja ihan yllättäen tohkeissaan ilmaamaan toisio-piiriä.
Olivat havainneet sen olevan syynä 07/31 ilmoitukseen.
Aikansa ilmattuaan sai homman valmiiksi, ja laittoi viessmannin tekemään +60°C vettä.
No, niinhän siinä kävi,että 53°C -kohdalla häriö kopsahti näytöön ja kompura vaikeni. Oli kovasti ihmeissään, ja lopuksi aikoi ensi viikolla soittaa Viessmannin Gurulle.

Toki ilmauksesta on ollut tähän apua, ei enää tule näitä ilmotuksia kuin +60°C tehdessä.

Ehkä jonain päivänä tuokin selviää...
Vitocal 333-G 7,9kW + 100l UKV + 150m kaivo, lämmönjako: 138m² asuintilat + 90m² kellari pattereilla, 12,5 m² saunaosasto lattialämmitys.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Apuva!
« Vastaus #43 : 07.02.14 - klo:23:35 »
5016 Ensiö minimi lämpötila parametrista säädetään minimi sisään tulevan liuoksen lämpötila. Vakiona ainakin jossain malleissa on arvo -3 astetta (-30). Käyttöönotossa tuo vaihdetaan usein arvoon -8 astetta.
5015 Ensiö maksimi lämpötila parametri on maks liuoksen lämpötila 20 astetta.

Parametri 5004 Ensiö hystereesi vaikuttaa myös pumpun käynnistymiseen. Vakiona arvo lienee 5 asetta(50) ja muutetaan käyttöönotossa 2 asteeseen(20).
-Pumppu käynnistyy jos liuoksen lämpötila on korkeampi kuin 5016 + 5004 ja matalampi kuin 5015-5004 eli tässä tapauksessa -8 + 2 = -6 ja 20-2 = 18
-Jos liuoksen lämpötila laskee pumpun käydessä alle 5016 arvon (-8), pumppu pysähtyy.
Oliko nämä koodaustaso 2:n asioita vai mistä löytyivät? Koetin käydä etsimässä ja tarkistamassa että niissä on nämä arvot kun vaikuttaisivat ihan asiallisilta, vaan enpä löytänyt (koodaustaso 1:n valikot kävin läpi).

Juu nuo ovat koodaustaso 2:n takana. Salasana ja kuinka sinne pääsee löytyy ylempänä olevista viesteistä... Myös muita asetuksia muutetaan käyttöönotossa (mm vastuksien päällelähtöön vaikuttavat asteminuutit). Voin laittaa myös ne kun pääsen kotiin jossain välissä...

pps.. mittailin huvikseen pumpun antotehot ja copit taas ja kyllä hymyilyttää..  ;D ;D keski cop 5,7 1h 15min käyntijakson aikana  ;D ;D Laitan tulokset myöhemmin tuohon omaan ketjuuni..
Eiköhän ne copit tipu kun laitat parketit lattiaan ja suihkut päälle. :)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #44 : 08.02.14 - klo:00:26 »
Eiköhän ne copit tipu kun laitat parketit lattiaan ja suihkut päälle. :)

Parketteja ei tule, laminaatit ja laatat ovat jo paikoillaan. Käyttöveden tekeminen ei vaikuta lämmityksen coppiin.

Ainut mikä lämmityksen coppia voi syödä on ilmanvaihdon aiheuttama lisälämmön tarve ja kaivon jäähtyminen. Toisaalta ilmanvaihdon lämmitys tarvetta kompesoi asuttaessa hukkalämpö kaikista sähköllä toimivista laitteista ja myöskin jossain määrin ihmiset(Ihmisen lämmitysteho on 60-100W). Jahka autotalli saadaan kiertoon mukaan tulee lisää lattialämmitysputkea minne vesi voi virrata ja arvelen että virtaus tulee hiukan kasvamaan nykyisestä. -> pienempi lämpötilaero lämmönjaossa -> matalampi lauhtumislämpötila -> parempi cop
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #45 : 18.09.14 - klo:17:48 »
Ajattelin laittaa oman kysymyksen tähän jatkoksi, kun on ehkä samalla alueella ongelmat?
Pumppu asennettu vähän toista viikkoa sitten (Viessmann 333 5.9kW)
Kun yritän nostaa käyttöveden lämpötilan siihen lt2-asetukseen, eli 60 asteeseen (bakteerin tappolämpö), niin kompura pysähtyy 56 asteen kohdalla ja kompuran sammuttamisen kohdalla lokissa lukee
"Toisiopiirin suurin lämpötila ylitetty"
Kompuran sammuttamisen jälkeen vastukset lähtee päälle, mutta vastukset eivät nosta järjestelmän lämpötilaa yhtään ylemmäs kun sieltä tulee samaa ilmoitusta!
Käytännössä se vaan pätkii noita vastuksia päälle ja pois....

Osaako joku neuvoa että mitä asetusta pitäisi lähteä muuttamaan että lämpötilan saisi tarvittaessa käymään tuolla 60 asteessa vai onko vika jossain muualla?
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Apuva!
« Vastaus #46 : 25.09.14 - klo:15:52 »
Gabbas, viessmanneissako on laajemmaltikin tätä samaa ongelmaa. Meillä kävi asentaja vaihtamassa viimetalvena jonkin kylmäpuolen antureista ja sen jälkeen on pelannut ihan moitteetta.

Oireena oli juurikin silloin kovien pakkasten aikaan kompuran pätkiminen päälle/pois.

Onko teillä asetettu sähkökäyttö mille asetukselle?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #47 : 25.09.14 - klo:23:29 »
Osaako joku neuvoa että mitä asetusta pitäisi lähteä muuttamaan että lämpötilan saisi tarvittaessa käymään tuolla 60 asteessa vai onko vika jossain muualla?

Itse en ole huolissani legionellasta ja olen antanut veden lämpötilan olla 52 vai 54 astetta.

Voisin joskus kokeilla mitä tuon oman härvelin kanssa käy...

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #48 : 27.09.14 - klo:11:09 »
Sähkönkäytön asetukset on kaikki sallittu, eli siitä ei pitäisi kiikastaa, mutta homma mennyt vähän eteenpäin.
60 asteinen vesi saavutettu, vastuksilla. Oli näköjään se vastusten ylilämpösuoja lauennut. On varmaan lauennut heti asennuspäivänä, koska vaikka näytössä näkyy että vastukset päällä, niin elenialta kun katselee niitä sähkönkulutus raportteja, niin niistä voi jo päätellä että vastukset eivät ole koskaan olleet päällä.

Käyttövesi on säädetty itselläni 49 asteiseksi, ja se lt2 asetus on 60 astetta. Edelleen se tekee niin, että kun ottaa sen yhden kerran lämmityksen tuohon lt2 (60'C) niin kompura sammuu silloin kun varaajassa lämpötila on n.54 astetta tuohon samaan ilmoitukseen "Toisiopiirin suurin lämpötila ylitetty" ja nyt loppu mennään vastuksilla. Eli selvitykset jatkunevat...

Vai mites muilla, pääsettekö te kompuralla tuohon 60 asteiseen käyttöveteen, vai tuleeko sama ilmoitus kuin minulla?
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #49 : 27.09.14 - klo:13:01 »
Mulla oli sama homma vastusten kanssa, ylilämpösuoja lauennut(ja myös todennäköisesti asennuksen yhteydessä). Muuten en olisi huomannutkaan mutta tein jotain omia tutkimuksia ja laitoin vastukset käsiajolla päälle josta kuului vain kontaktorin ääni. Vesi ei lämmennyt eikä sähkön kulutus lisääntynyt.

Pelkällä kompressorilla et saa vettä nostettua paljoa yli 50 asteeseen. Pumppusi toimii nyt oikein ja jos varaajan haluaa 60 asteiseksi se loppu on tehtävä vastuksilla..
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Apuva!
« Vastaus #50 : 27.09.14 - klo:18:22 »
Juuri niin kuin Fraatti sanoi. Täällä käyttövesi 50 ja kerran viikossa nostetaan vuorokauden ajaksi 57 asteeseen. Mielestäni kompuraa ei kannattaisikaan rääkätä koittamalla yrittämällä saada käyttövettä sinne 60 asteeseen. Täällä oli väärästä sulakekoosta johtuen ekat puol vuotta vastukset pois pelistä ja kyllä kompura naukui pakkasella, kun piti huonelämmön lisäksi tehdä käyttövettä. En lähtisi suosittelemaan.

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #51 : 28.09.14 - klo:14:31 »
" Täällä käyttövesi 50 ja kerran viikossa nostetaan vuorokauden ajaksi 57 asteeseen"

Nostaako teillä kompura tuon käyttöveden tuohon 57 asteeseen vai lämmitätkö siis koko ajan vastuksilla tuota käyttövettä?
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Apuva!
« Vastaus #52 : 29.09.14 - klo:14:52 »
Kyllä se ainakin alkuun menee ihan pelkällä kompuralla. En ole tarkemmin seuraillut, mutta uskoisin, että loppuvaiheessa pärisee sähköllä.

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #53 : 29.09.14 - klo:17:41 »
Ok.
Olisin kiinnostunut tietämään että tuleeko teillä sama ilmoitus lokiin ("Toisiopiirin suurin lämpötila ylitetty") siinä vaiheessa kun kompura sammuu  ja loppu mennään vastuksilla.
Jos viitsit joskus vilkaista niin laita ketjuun viestiä tulemaan....
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Apuva!
« Vastaus #54 : 04.10.14 - klo:14:21 »
Tarkistin juuri login ja ei ole tuollaisia ilmoituksia.

Poissa desig

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #55 : 07.10.14 - klo:11:30 »
Tarkistin juuri login ja ei ole tuollaisia ilmoituksia.
Ok, kiitti tiedosta. Täytyypä jatkaa oman login seurantaa....
Viessmann Vitocal 333-G (5,9 kW)
Kaaviokuva

Poissa aeg

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #56 : 12.10.14 - klo:20:17 »
kyllä se lauhdutin ulos tulee helposti lähelle 60 c:tä, mutta kv mittaukseen se onkin vaikeampaa ja itse asiassa turhaakin.

jos häiriöitä niin 5001 tiputtaa esim. 59 c:hen, silloin lauhdutin ulos maksimissaan 59 c. ja kv pyynti 49 c ja kytkentäero (6007) vähän pienempi esim 4 c.

se 31 on ilmoitus siitä, että kv:tä ei saavutettu kompuralla ja piti ottaa sähkövastus mukaan.

ps.monilla pumpuilla on lauhdutin ulos max. 58 c, eli kyllä se 59 c:kin pitäisi riittää
ps2. jos 343/242  niin kannattaa täyttää se aurinkokierukka, ettei pidä tyhjää massaa varaajassa

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Apuva!
« Vastaus #57 : 03.01.15 - klo:21:05 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Mitä arvoa pitää säätää jotta käynnistymisen ja sammumisen ero pienenee? Tuo G200 käy tällä hetkellä mielestäni liian pitkiä jaksoja. Tuo kone saattaa käydä jopa 10 tuntia putkeen ja pitää sen jälkeen saman verran taukoa. Kohteessa 23m3 semettiä 200m2 alalla.
Eroa pitäisi siis kaventaa mutta millä säädöllä?
Vai kannattaako olla tekemättä mitään? Jälleenmyyjä meinasi että anna koneen käydä vaan.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #58 : 04.01.15 - klo:18:27 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Mitä arvoa pitää säätää jotta käynnistymisen ja sammumisen ero pienenee? Tuo G200 käy tällä hetkellä mielestäni liian pitkiä jaksoja. Tuo kone saattaa käydä jopa 10 tuntia putkeen ja pitää sen jälkeen saman verran taukoa. Kohteessa 23m3 semettiä 200m2 alalla.
Eroa pitäisi siis kaventaa mutta millä säädöllä?
Vai kannattaako olla tekemättä mitään? Jälleenmyyjä meinasi että anna koneen käydä vaan.

Niinhän ne sanoo kun ei osaa tehdä asialle mitään. Itsellä aivan sama kokemus. Kysyin asiaa taannoin Viessmannin ekspertiltä joka ei osannut tehdä asialle yhtään mitään. Tuohan pitäisi olla aivan perusasia että pumpun käyntiaikaa saa säädettyä. Muissa merkeissä tuota yleensä säädetään asteminuutti asetuksella. Itsellä tuo vetelisi vakioasetuksilla yli 5 tunnin vetoja. Ei todellakaan ole mitenkään optimaalista että pumppu käy kerran pari päivässä ja huilii vastaavasti toistakymmentä tuntia. Itse olen huomannut että jos pakkanen laskee äkillisesti ja pumpulle tulee paljon käyntiaikaa niin tuo saa tulevan liuoksen lämpötilan laskemaan jonnekkin -0,8 asteen tietämille.

Itsellä taitaa betonia olla yli 30m3 lämmitettävänä 240m2 alalla. Epäilin joskus että tuohon käyttäytymiseen saattaa myös liittyä se että lattialämmitysputki on kooltaan 16mm joka siirtää lämmön todella tehokkaasti lattiaan. Epäilisin että 20mm putkella kaikki lämpö ei kerkeä siirtymään lattiaan ja paluulämpö nousisi siksi. Millainen lattialämmitysputki sinulla on käytössä?

Voin tehdä tuosta toisen topickin kun kerkiän mihin kirjoitan tuosta ohjeen niin muutkin löytävät sen.

Tässä omat kokemukseni asiasta tuosta omasta topikistani: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg56022#msg56022
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Apuva!
« Vastaus #59 : 04.01.15 - klo:19:07 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Mitä arvoa pitää säätää jotta käynnistymisen ja sammumisen ero pienenee? Tuo G200 käy tällä hetkellä mielestäni liian pitkiä jaksoja. Tuo kone saattaa käydä jopa 10 tuntia putkeen ja pitää sen jälkeen saman verran taukoa. Kohteessa 23m3 semettiä 200m2 alalla.
Eroa pitäisi siis kaventaa mutta millä säädöllä?
Vai kannattaako olla tekemättä mitään? Jälleenmyyjä meinasi että anna koneen käydä vaan.

Niinhän ne sanoo kun ei osaa tehdä asialle mitään. Itsellä aivan sama kokemus. Kysyin asiaa taannoin Viessmannin ekspertiltä joka ei osannut tehdä asialle yhtään mitään. Tuohan pitäisi olla aivan perusasia että pumpun käyntiaikaa saa säädettyä. Muissa merkeissä tuota yleensä säädetään asteminuutti asetuksella. Itsellä tuo vetelisi vakioasetuksilla yli 5 tunnin vetoja. Ei todellakaan ole mitenkään optimaalista että pumppu käy kerran pari päivässä ja huilii vastaavasti toistakymmentä tuntia. Itse olen huomannut että jos pakkanen laskee äkillisesti ja pumpulle tulee paljon käyntiaikaa niin tuo saa tulevan liuoksen lämpötilan laskemaan jonnekkin -0,8 asteen tietämille.

Itsellä taitaa betonia olla yli 30m3 lämmitettävänä 240m2 alalla. Epäilin joskus että tuohon käyttäytymiseen saattaa myös liittyä se että lattialämmitysputki on kooltaan 16mm joka siirtää lämmön todella tehokkaasti lattiaan. Epäilisin että 20mm putkella kaikki lämpö ei kerkeä siirtymään lattiaan ja paluulämpö nousisi siksi. Millainen lattialämmitysputki sinulla on käytössä?

Voin tehdä tuosta toisen topickin mihin kirjoitan tuosta ohjeen niin muutkin löytävät sen.

Tässä omat kokemukseni asiasta tuosta omasta topikistani: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg56022#msg56022

Putki on kooltaan 20x2 ja koko lattia putkitettu 15cm jaolla. Tuossa etsin G200 pumpusta parametriä 7304 mutta en löytänyt.
Löytyi parametri 7003: 40 lämpötila ero lämmitysrajan laskemiseen , olisiko sama asia?
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #60 : 04.01.15 - klo:20:15 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Mitä arvoa pitää säätää jotta käynnistymisen ja sammumisen ero pienenee? Tuo G200 käy tällä hetkellä mielestäni liian pitkiä jaksoja. Tuo kone saattaa käydä jopa 10 tuntia putkeen ja pitää sen jälkeen saman verran taukoa. Kohteessa 23m3 semettiä 200m2 alalla.
Eroa pitäisi siis kaventaa mutta millä säädöllä?
Vai kannattaako olla tekemättä mitään? Jälleenmyyjä meinasi että anna koneen käydä vaan.

Niinhän ne sanoo kun ei osaa tehdä asialle mitään. Itsellä aivan sama kokemus. Kysyin asiaa taannoin Viessmannin ekspertiltä joka ei osannut tehdä asialle yhtään mitään. Tuohan pitäisi olla aivan perusasia että pumpun käyntiaikaa saa säädettyä. Muissa merkeissä tuota yleensä säädetään asteminuutti asetuksella. Itsellä tuo vetelisi vakioasetuksilla yli 5 tunnin vetoja. Ei todellakaan ole mitenkään optimaalista että pumppu käy kerran pari päivässä ja huilii vastaavasti toistakymmentä tuntia. Itse olen huomannut että jos pakkanen laskee äkillisesti ja pumpulle tulee paljon käyntiaikaa niin tuo saa tulevan liuoksen lämpötilan laskemaan jonnekkin -0,8 asteen tietämille.

Itsellä taitaa betonia olla yli 30m3 lämmitettävänä 240m2 alalla. Epäilin joskus että tuohon käyttäytymiseen saattaa myös liittyä se että lattialämmitysputki on kooltaan 16mm joka siirtää lämmön todella tehokkaasti lattiaan. Epäilisin että 20mm putkella kaikki lämpö ei kerkeä siirtymään lattiaan ja paluulämpö nousisi siksi. Millainen lattialämmitysputki sinulla on käytössä?

Voin tehdä tuosta toisen topickin mihin kirjoitan tuosta ohjeen niin muutkin löytävät sen.

Tässä omat kokemukseni asiasta tuosta omasta topikistani: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg56022#msg56022

Putki on kooltaan 20x2 ja koko lattia putkitettu 15cm jaolla. Tuossa etsin G200 pumpusta parametriä 7304 mutta en löytänyt.
Löytyi parametri 7003: 40 lämpötila ero lämmitysrajan laskemiseen , olisiko sama asia?

Ei ole sama asia. Tuo parametri mistä puhut tarkoittaa sitä että koska pumpun lopettaa talon lämmittämisen kesällä. Oikeaan parametriin kiinni pääseminen edellyttää muutoksen tekemistä koodaustaso 2:lla.

Kerrottaan nyt samalla mitä tuo mainitsemasi parametri tekee.
Esimerkki. Asetettu huonelämpötila 22. Lämpötilaero lämmitysrajan laskemiseen 40 = 4.0 astetta. Tällöin kun vaimennettu ulkolämpötila (tais olla 4 vai 6 tunnin keskiarvo) on korkeampi kuin 22-4=18 astetta, kone pysäyttää kiertovesipumpun ja lopettaa talon lämmittämisen niin kauaksi aikaa että että ilma ulkona viilenee. Muistaakseni silloin tällöin pyöräyttää kiertovesipumppua ettei narahda jumiin.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Apuva!
« Vastaus #61 : 04.01.15 - klo:21:56 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Mitä arvoa pitää säätää jotta käynnistymisen ja sammumisen ero pienenee? Tuo G200 käy tällä hetkellä mielestäni liian pitkiä jaksoja. Tuo kone saattaa käydä jopa 10 tuntia putkeen ja pitää sen jälkeen saman verran taukoa. Kohteessa 23m3 semettiä 200m2 alalla.
Eroa pitäisi siis kaventaa mutta millä säädöllä?
Vai kannattaako olla tekemättä mitään? Jälleenmyyjä meinasi että anna koneen käydä vaan.

Niinhän ne sanoo kun ei osaa tehdä asialle mitään. Itsellä aivan sama kokemus. Kysyin asiaa taannoin Viessmannin ekspertiltä joka ei osannut tehdä asialle yhtään mitään. Tuohan pitäisi olla aivan perusasia että pumpun käyntiaikaa saa säädettyä. Muissa merkeissä tuota yleensä säädetään asteminuutti asetuksella. Itsellä tuo vetelisi vakioasetuksilla yli 5 tunnin vetoja. Ei todellakaan ole mitenkään optimaalista että pumppu käy kerran pari päivässä ja huilii vastaavasti toistakymmentä tuntia. Itse olen huomannut että jos pakkanen laskee äkillisesti ja pumpulle tulee paljon käyntiaikaa niin tuo saa tulevan liuoksen lämpötilan laskemaan jonnekkin -0,8 asteen tietämille.

Itsellä taitaa betonia olla yli 30m3 lämmitettävänä 240m2 alalla. Epäilin joskus että tuohon käyttäytymiseen saattaa myös liittyä se että lattialämmitysputki on kooltaan 16mm joka siirtää lämmön todella tehokkaasti lattiaan. Epäilisin että 20mm putkella kaikki lämpö ei kerkeä siirtymään lattiaan ja paluulämpö nousisi siksi. Millainen lattialämmitysputki sinulla on käytössä?

Voin tehdä tuosta toisen topickin mihin kirjoitan tuosta ohjeen niin muutkin löytävät sen.

Tässä omat kokemukseni asiasta tuosta omasta topikistani: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg56022#msg56022

Putki on kooltaan 20x2 ja koko lattia putkitettu 15cm jaolla. Tuossa etsin G200 pumpusta parametriä 7304 mutta en löytänyt.
Löytyi parametri 7003: 40 lämpötila ero lämmitysrajan laskemiseen , olisiko sama asia?

Ei ole sama asia. Tuo parametri mistä puhut tarkoittaa sitä että koska pumpun lopettaa talon lämmittämisen kesällä. Oikeaan parametriin kiinni pääseminen edellyttää muutoksen tekemistä koodaustaso 2:lla.

Kerrottaan nyt samalla mitä tuo mainitsemasi parametri tekee.
Esimerkki. Asetettu huonelämpötila 22. Lämpötilaero lämmitysrajan laskemiseen 40 = 4.0 astetta. Tällöin kun vaimennettu ulkolämpötila (tais olla 4 vai 6 tunnin keskiarvo) on korkeampi kuin 22-4=18 astetta, kone pysäyttää kiertovesipumpun ja lopettaa talon lämmittämisen niin kauaksi aikaa että että ilma ulkona viilenee. Muistaakseni silloin tällöin pyöräyttää kiertovesipumppua ettei narahda jumiin.
No nyt kun tarpeeksi monta kertaa luki ohjeet niin löytyi tuo oikea parametri. Siellä oli arvona se 20 jonka tiputin 10. Kiitoksia ohjeista fraatti.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #62 : 04.01.15 - klo:22:03 »
Tässä on yksi avaava dokumentti ainakin ittelle. Ehkä noita löytyy samoja sille 200 G mallillekin. Ainakin jonkin asteisesti syvempää asentelua löytyy tuolta.

http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/technical_updates/vitocal_300_serviceinstructions.pdf
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Apuva!
« Vastaus #63 : 21.01.15 - klo:17:47 »
No niin, täällä taas.
Tuossa hallissa on ollut lattiakierron säätimet täysin auki ja virtausta n. 5l/m jokaiseen kuuteen lenkkiin. Koneen käydessä toisiokierrossa ero 7 astetta (15-22). Nyt pahisuttani kokeilin ja kuristin virtauksen 2l/m jokaiseen piiriin. Ero nousi 10 asteeseen (15-25).
Kumpi on koneen kannalta parempi vaihtoehto?
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Apuva!
« Vastaus #64 : 21.01.15 - klo:19:11 »
No niin, täällä taas.
Tuossa hallissa on ollut lattiakierron säätimet täysin auki ja virtausta n. 5l/m jokaiseen kuuteen lenkkiin. Koneen käydessä toisiokierrossa ero 7 astetta (15-22). Nyt pahisuttani kokeilin ja kuristin virtauksen 2l/m jokaiseen piiriin. Ero nousi 10 asteeseen (15-25).
Kumpi on koneen kannalta parempi vaihtoehto?

Hyötysuhteen kannalta parempi tuo että ero on 7 astetta. Samalla saa kaupanpäälle tasalämpöisemmän lattian...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)