Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 586475 kertaa)

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #600 : 08.01.16 - klo:10:49 »
Kyllä on kaksi anturia. Logeja kun on katsellut niin pysynyt normaalisti max 52 käynyt käyttövedenlämpö nyt viime yönä oli ollut max 62 ja samalla keskiarvo noussut 46 ----> 52

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #601 : 08.01.16 - klo:11:12 »
Kyllä on kaksi anturia. Logeja kun on katsellut niin pysynyt normaalisti max 52 käynyt käyttövedenlämpö nyt viime yönä oli ollut max 62 ja samalla keskiarvo noussut 46 ----> 52

Olisiko osunut yölle legionellatalkoot ?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #602 : 08.01.16 - klo:16:29 »
Maalämpö on ollut käytössä vuoden ja nyt tuli ensimmäiset kunnon pakkaset, mutta kun tässä välissä olen päivittänyt Windows kymppiin, niin eipä toimikkaan Logintutkija. Tai toimi tavallaan, tulee ilmoitus että logitiedostot on luettu mutta mitään dataa ei tule näkyviin. Haluaisiko joku tsekata linkin takaa löytyvät logit?

https://www.dropbox.com/sh/38x2dg48kepm41c/AADUZpTNg0PbvtHtk943BzKaa?dl=0
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #603 : 08.01.16 - klo:17:59 »
Eikö tuolla ole mutasihti?? Kertaakaan ei ole putsattu muutaman vuoden aikana.. Muttta kysymys kuuluukin että millä tuon puhdistat? Eikös tuossa kuuluisi olla sulkuhana päissä?

Poissa MaalämpöFIN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #604 : 08.01.16 - klo:20:32 »
Eikö tuolla ole mutasihti?? Kertaakaan ei ole putsattu muutaman vuoden aikana.. Muttta kysymys kuuluukin että millä tuon puhdistat? Eikös tuossa kuuluisi olla sulkuhana päissä?

Itse ainakin olen siinä käsityksessä, että kyseessä on täyttöryhmä joka sisältää myös mutasihdin..? Puhdistuksen ohjeet pitäisi olla siinä mustassa laatikossa, joka tulee täyttöryhmän suojaksi.. Itseä vaan mietityttää tuon täyttöryhmän asento, kun jos sen avaa ja nesteet tulevat suodattimen paikan verran pois, niin aika varmasti jonkun verran ainakin menee järjestelmään ilmaa..? Mielestäni parempi olisi jos olisi vaakasuunassa jolloin sihti nousisi ylös päin ja nesteet jäisivät suodattimen paikkaan (myös avauksessa on käsittääkseni ilmaus tätä varten, joka myös toimisi paremmin jos paketti olisi toisessa asennossa)..

Viisaammat korjatkoon asian niin kuin oikeasti on, sillä nämä on vain omia mietiskelyjä..
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #605 : 08.01.16 - klo:21:32 »
Olisiko osunut yölle legionellatalkoot ?

Mulla oli myös legionellatalkoot toissa yönä, kun pakkasta oli 29. Sen jälkeen oli mennyt asteminuutit niin suurelle, että vastukset oli 1-2kW päällä 8 h, kun pakkanen kiristyi vielä 31 asteeseen.
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #606 : 08.01.16 - klo:21:39 »
Maalämpö on ollut käytössä vuoden ja nyt tuli ensimmäiset kunnon pakkaset, mutta kun tässä välissä olen päivittänyt Windows kymppiin, niin eipä toimikkaan Logintutkija. Tai toimi tavallaan, tulee ilmoitus että logitiedostot on luettu mutta mitään dataa ei tule näkyviin. Haluaisiko joku tsekata linkin takaa löytyvät logit?

https://www.dropbox.com/sh/38x2dg48kepm41c/AADUZpTNg0PbvtHtk943BzKaa?dl=0
Ei lue Linuxillakaan eli ei taida olla käyttöjärjestelmästä, eikä Javastakaan, eikä Logintutkijastakaan kiinni.
Sain viime keväänä omasta pumpusta sellaisen korruptoituneen merkin logiin, mitä Logintutkija ei millään pystynyt lukemaan, eikä edes huomaamaan jotta ne hypittäisiin ylitse. Sinulla on nyt 5 tiedostoa niitä!
Yli kahden viikon yhtäjaksoinen loggaus saa minun F1145:n sekoamaan niin, että kirjoittaa korruptoituneita merkkejä.

Päivitä firmis, ongelma saattoi olla näkyvämpi tuossa 6629R3:ssä. Tämän lisäksi en pysty ehdottamaan muuta kuin käynnistämään Nibesi uudelleen. Jos ei auta, formatoi tikku uudelleen. Muista aina lopettaa loggaus ohjelmallisesti eikä vain ottamalla tikku irti.

[edit] Löysin arkistoistani jonkin sinun vanhemman logisi ja niissä oli vajaita logirivejä melko paljon - luettavissa muuten kyllä. Tarkista miten käytät USB tikkua.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #607 : 08.01.16 - klo:21:46 »
Logituksen olen lopettanut ohjelmallisesti täältä saadun vinkin jälkeen ja koneessa on uusin firmis. Täytyy formatoida tikku ja laittaa uudelleen logittamaan.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #608 : 08.01.16 - klo:21:48 »
Eikö tuolla ole mutasihti?? Kertaakaan ei ole putsattu muutaman vuoden aikana.. Muttta kysymys kuuluukin että millä tuon puhdistat? Eikös tuossa kuuluisi olla sulkuhana päissä?
Kaiva ohjeet netistä, sihdin saa avattua kuvassa oikealla olevien "hanojen" avulla jotka sulkevat/siirtävät kierron vasemman puolen täyttöyhteysiin. Eli ei tarvitse olla sulkuja tuossa täyttöryhmässä. Lue ohje!
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #609 : 08.01.16 - klo:21:51 »
Logituksen olen lopettanut ohjelmallisesti täältä saadun vinkin jälkeen ja koneessa on uusin firmis.
Nuo jakamasi logit kertovat firmiksen olevan 6629R3 ja se ei ole uusin ainakaan F1145/1245 masiinoille, tarkista pahisuttasi vielä Nibe Uplinkistä onko 6629 koneellesi tosiaan uusin.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #610 : 08.01.16 - klo:22:10 »
Pumpussa on 7113R3, olen sen muutama viikko sitten päivittänyt, kävin vielä varmistamassa näytöltä että näin tosiaan on. Mitäs hittoa... No, siellä on nyt formatoitu tikku kiinni, katsotaan parin päivän päästä mitä on tallentunut.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #611 : 08.01.16 - klo:22:18 »
Pumpussa on 7113R3, olen sen muutama viikko sitten päivittänyt, kävin vielä varmistamassa näytöltä että näin tosiaan on. Mitäs hittoa... No, siellä on nyt formatoitu tikku kiinni, katsotaan parin päivän päästä mitä on tallentunut.
Mielenkiintoista! Tosi pahasti sekaisin tuo loggaus siinä tapauksessa sulla.
Käynnistä se kone uudelleen, tuo formatointi ei millään muuta kirjoitusta "6629" jos on 7113 koneessa. Laita vaikka se 7113 menemään uusiksi..
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Jakari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #612 : 08.01.16 - klo:22:53 »
Hei,

Onkohan mulla kaikki asetukset ihan ok? Logi näyttää useimmiten legionellan lisäysajaksi 0,001 h, tms. Asetettu 45 vrk. sykliin. 
Sähkövastuksien käyttö nyt 3,5 vuoden aikana yhteensä 34 h ja siitä suurin osa tuli käynnistyksen yhteydessä.
Lisäksi nyt paukkupakkasten aikana kv -lämmitys ei käynnistynyt lainkaan yhden vrk:n aikana, vaikka saunoimme lastenlasten kanssa. Otin login tuolta päivältä. Lämminvesi on säädetty säästöön, 40-45C. Lämmintä vettä on aina riittänyt, ei siinä mitään, mutta tuo seuranta ihmetyttää.  Hoitaako kompura tuonkin jutun ilman sähkövastuksia ?  Jos, hyvä näin !

Tänään meni keruun paluu miinukselle eka kertaa. http://www.maalampofoorumi.fi/Smileys/LightB/angry.gif

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #613 : 09.01.16 - klo:07:08 »
Mielenkiintoista! Tosi pahasti sekaisin tuo loggaus siinä tapauksessa sulla.
Käynnistä se kone uudelleen, tuo formatointi ei millään muuta kirjoitusta "6629" jos on 7113 koneessa. Laita vaikka se 7113 menemään uusiksi..

Jotain kummallista kyllä...

Dropboxissa oleva tiedosto 160102-1.LOG sisältö on päivältä 2015-12-02     eli noin kuukauden shiftaus
Lokin mukaan ohjelma on 6629 kuten Timo kirjoittaa.

Em. loki on lopusta katkennut, joko sähkökatko tai huonosti otettu pois koneesta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #614 : 09.01.16 - klo:07:17 »
Hei,

Onkohan mulla kaikki asetukset ihan ok? Logi näyttää useimmiten legionellan lisäysajaksi 0,001 h, tms. Asetettu 45 vrk. sykliin. 
Sähkövastuksien käyttö nyt 3,5 vuoden aikana yhteensä 34 h ja siitä suurin osa tuli käynnistyksen yhteydessä.
Lisäksi nyt paukkupakkasten aikana kv -lämmitys ei käynnistynyt lainkaan yhden vrk:n aikana, vaikka saunoimme lastenlasten kanssa. Otin login tuolta päivältä. Lämminvesi on säädetty säästöön, 40-45C. Lämmintä vettä on aina riittänyt, ei siinä mitään, mutta tuo seuranta ihmetyttää.  Hoitaako kompura tuonkin jutun ilman sähkövastuksia ?  Jos, hyvä näin !

Tänään meni keruun paluu miinukselle eka kertaa.

Nyt kyllä lisätiedot olisi paikallaan.  kuvaa tilanteesta, lokia, perustiedot footteriin

Hyvä mitoitus jos vastusta ei ole käytetty-

Jos koneen käyttöpriorisointi on 100% lämmitykselle ja se tekee sitä 100%, niin silloin käyttövettä ei lämmitetä lainkaan.
Mutta ennenpitkää tulee hanasta vain kylmää.

Miltä mainittu loki näytti lokintutkijassa ?

Yleensä (ja oletusasetuksilla) legionellatalkoisiin tarvitaan sähkövastusta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #615 : 09.01.16 - klo:08:44 »
Onkohan mulla kaikki asetukset ihan ok? Logi näyttää useimmiten legionellan lisäysajaksi 0,001 h, tms. Asetettu 45 vrk. sykliin. 
Jaa itse se logitiedosto tänne, niin voidaan kommentoida. Yleisesti ottaen se legionella loppupriimaus ei kauaa vastusta vaadi pikkupöntössä eli kokoluokka on oikein.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #616 : 09.01.16 - klo:09:17 »
Olipa parahiksi juuri viime yönä tehnyt legionellatalkoot.
Ensin kompuralla 12 min ja päälle vastuksilla 25 minuuttia.

Keskiteho oli n. 4kW ja kesto 0,42h -> energiaa kului siis 1,67kWh ja lisäyslaskuriin siitä 0,28... jos oikein laskin.

Parin viikon välein tuota tehdään, niin 43kWh menee vuodessa, joka on meillä n. 0,3% sähköstä.
Varsin vähän siis.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #617 : 09.01.16 - klo:15:03 »
Tuossa tuli mittailtu putkien lämpötiloja niin jos lattialämmitykseen kompuralta meno on 32 ja paluu noin.22-23 niin onko normaali??

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #618 : 09.01.16 - klo:16:34 »
Tuossa tuli mittailtu putkien lämpötiloja niin jos lattialämmitykseen kompuralta meno on 32 ja paluu noin.22-23 niin onko normaali??

On raja-arvojen sisällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #619 : 09.01.16 - klo:17:39 »
Tuossa tuli mittailtu putkien lämpötiloja niin jos lattialämmitykseen kompuralta meno on 32 ja paluu noin.22-23 niin onko normaali??
Tuleeko sisätiloihin lämpöä riittävästi ja jakautuuko se tasaisesti?

Ainoa riski noin lähellä sisälämpötilaa olevan paluun kanssa on että pisimmät lattiapiirit saattavat luovuttaa kaiken lämpönsä jo kesken kierroksen jolloin paluuputken kohdilla saattaa olla viileämpää.

Itse nostin lattialämmityskierron virtausta nyt pakkasilla (ensimmäinen mlp-lämmityskausi) siten että jakotukilla kaikkien piirien paluut pysyy selvästi lämmitettäviä tilojaan korkeammalla, nyt lämpö jakautuu tasaisesti. Bonuksena paremman luovutuksen kanssa tuli se että nyt riittää loivempi lämpökäyrä -> hyötysuhde/mlp:n antoteho paranee hiukan.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa ouzone

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #620 : 09.01.16 - klo:21:49 »
Siis virtauksia nostettu ja sisälämpötila huikeat 18 yläkerrassa ehkä karvan alle. Mä pärjään mut muija ei;);)

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #621 : 09.01.16 - klo:22:57 »
Aloittevana maalämmön pumppaajana olisi kysymys liittyen lämmityskierron puskurivaraajan (UKV100) ulkoiseen kiertovesipumppuun. Kiertovesipumppu on käsisäätöinen, jossa on portaaton nopeuden säätömahdollisuus. Olen kokeillut erilaisia nopeuksia ja nyt se on n. 75-80% maksimitehosta. Tällöin, kun maalämpöpumppu lämmittää lämmitysvesikiertoa, antureiden BT2, BT3 ja BT25 lämpötilat olivat äsken katsottuna seuraavat (lämmitysvaiheen lopussa asteminuutit -45):
BT2: 40,5 C; BT3  33,8C ja BT25 36,9C. Osaako joku sanoa, onko kietovesipumpun kierrokset ok vai pitäisikö olla hiljemmalla? Mietin tuota BT2:n ja BT25:n eroa 3,5 astetta pitäisikö olla pienempi ero?
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #622 : 09.01.16 - klo:23:29 »
Aloittevana maalämmön pumppaajana olisi kysymys liittyen lämmityskierron puskurivaraajan (UKV100) ulkoiseen kiertovesipumppuun. Kiertovesipumppu on käsisäätöinen, jossa on portaaton nopeuden säätömahdollisuus. Olen kokeillut erilaisia nopeuksia ja nyt se on n. 75-80% maksimitehosta. Tällöin, kun maalämpöpumppu lämmittää lämmitysvesikiertoa, antureiden BT2, BT3 ja BT25 lämpötilat olivat äsken katsottuna seuraavat (lämmitysvaiheen lopussa asteminuutit -45):
BT2: 40,5 C; BT3  33,8C ja BT25 36,9C. Osaako joku sanoa, onko kietovesipumpun kierrokset ok vai pitäisikö olla hiljemmalla? Mietin tuota BT2:n ja BT25:n eroa 3,5 astetta pitäisikö olla pienempi ero?
On kumminkin 196 neliötä lämmitettävää, että ehkä kiertovesipumppua ei kannattaisi laittaa pienemmälle. Latauspumppu näyttää pyörivän niin että lämpötilaero on 6.7C. Itse voisin laittaa tuota latauspumppua vähän suuremmalle, vaikka 6C ero. Täällä pyörittää tuolla noin 6C erolla ja se on varmaankin ollut aika sopiva.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #623 : 10.01.16 - klo:07:56 »
BT2: 40,5 C; BT3  33,8C ja BT25 36,9C. Osaako joku sanoa, onko kietovesipumpun kierrokset ok vai pitäisikö olla hiljemmalla?

Mietin tuota BT2:n ja BT25:n eroa 3,5 astetta pitäisikö olla pienempi ero?

Asiallisia lukemia.

Tällä on BT2 ja BT25 ero suunnilleen saman verran.
Tuohan riippuu siitä miten UKV on kytketty, tällä Nibeltä meno on ylös ja patterille menee alhaalta.
Eli sekoittaa/tasoittaa jonkin verran, kuten on tarkoituskin.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #624 : 10.01.16 - klo:15:28 »
Mietin tuota BT2:n ja BT25:n eroa 3,5 astetta pitäisikö olla pienempi ero?
Itse tein näin 4-putkikytkennässä:
(- patterikierto mahd. avoin + tasapainossa = kaikki patterit suht tasalämpöisiä)
- UKV100:n kiertopumppu niin kovalle että patterit eivät vielä kohise häiritsevästi (UPS25-40 II-asento täällä)
- Niben kiertopumppu 20%
- ota logi yhdestä täydestä lämmitysjaksosta, katso logintutkijalla tai näytöstä BT2-BT25 ero lopussa (ast.min. -30 tai enemmän)
- 25%.. katso logi
- 30%.. katso logi
- 35%.. katso logi
- kun BT2-BT25 ei enää lähene, palaa edelliseen Niben pumpun vauhtiin
Tuolla menetelmällä pääsin n. 1C eroon BT2-BT25 kanssa. BT25 kun on putken päällä niin mittavirhe lienee melkoinen.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Landeman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #625 : 11.01.16 - klo:19:25 »
Kiitos kommenteista. Pitää testata, kun ehtii.
Nibe F1245-8kW+UKV100 (käynnistetty 11/2015), maapiiri 2x250, OKT 196m2 (2 krs. v. 2015), lattialämmitys (alhaalla betoni, ylhäällä harvalauta/heijastinpellit)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #626 : 11.01.16 - klo:21:44 »
Mitähän vialla??? Järki loppuu. Nibe F1245-10R ja lämmityksen piirissä talossa 108 neliötä (270 kuutiota) ja autotalli 90 neliötä (405 kuutiota).



Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #627 : 11.01.16 - klo:22:16 »
Pumpussa on 7113R3, olen sen muutama viikko sitten päivittänyt, kävin vielä varmistamassa näytöltä että näin tosiaan on. Mitäs hittoa... No, siellä on nyt formatoitu tikku kiinni, katsotaan parin päivän päästä mitä on tallentunut.

Näytti tikun formatointi tai pumpun sammutus auttavan. Harmi kun ei ihan kireimmillä pakkasilla onnistunut pidempi logitus, mutta miltä tämä lyhyempi ja leudompi pätkä näyttää raadin mielestä?

https://www.dropbox.com/sh/38x2dg48kepm41c/AADUZpTNg0PbvtHtk943BzKaa?dl=0

Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #628 : 11.01.16 - klo:22:53 »
Mitähän vialla??? Järki loppuu. Nibe F1245-10R ja lämmityksen piirissä talossa 108 neliötä (270 kuutiota) ja autotalli 90 neliötä (405 kuutiota).


Ei tuossa mitään ole vialla, kone vaan tekee kaikkensa ja kun se ei ihan riitä, niin ottaa lisäsähköä.
Kerroit tuolla toisessa ketjussa, että pumppua ei ole mitoitettu tuohon kokonaisuuteen.

Muistuttaisin, että pumppu on kuitenkin tehnyt n. 8,5kW teholla 24 h = 200 kWh energiaa tuon vuorokauden aikana.
Kompressori on kuluttanut n. 2,2*24=52kWh ja jos siihen on tarvinnut lisäksi laittaa 26kWh "raakaenergiaa" niin tuosta en ihan sikana riehaantuisi.

Vuositason kulutuksia kannattaisi katsoa.
Joskus voi osatehoinenkin olla ihan OK. 
Jos paikkakunnan keskiarvovuosina joutuu paljon käyttämään vastusta, niin silloin on toki harkinnan paikka.




Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #629 : 12.01.16 - klo:09:41 »
Kateellisena katselen noita teidän lämmityskiertoon meneviä lämpötiloja.
Itse en ole saanut yli 40 asteen lämpöjä patteriverkostoon.  :'(
Kirjoittelin joskus aikaisemmin tuosta omasta UKV 100:sen kytkennästä ja kv-pumppujen paikoista,
jotka mielestäni eivät ole oikein.
Mlp:n pumput automaatti säädöllä ja Niben kv-pumppu pyörii 1% nopeudella, jolloin saadaan n. 40 asteinen vesi kiertoon (ei tuon lämpöisempää).

Millä nopudella muilla pyörii tuo pumppu automaatilla?

UKV on kytketty niin,  että alas tulee mlp putki sekä t-haaran kautta paluu lämmityskierrosta, toinen haara menee mlp:lle.

UKV:n yläosaan on kytketty lähtö lämmityskiertoon ja toiseen yläyhteeseen paisuntasäiliö.

UKV:n lämmityskiertoon lähtevässä putkessa on heti pumppu, jonka jälkeen haara lattialämmityksen shunttaukseen (+pumppu lattiakiertoon) ja toinen haara patterilinjaan.

Laitan kuvaa myöhemmin kun ehdin.

Ongelma on tuo lämpötila joka ei nouse yli 40 asteen, sekä tuo UKV:n ja pumppujen kytkennät.

Sorry, taisi tulla väärään paikkaa tämä sepustus.

Mutta, kiinnosti nuo lämpötilat mitä muut pystyvät ajamaan kv-verkkoon sekä tuo pumpun nopeus.





Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #630 : 12.01.16 - klo:17:12 »
Itse en ole saanut yli 40 asteen lämpöjä patteriverkostoon.  :'(
Ongelma on tuo lämpötila joka ei nouse yli 40 asteen, sekä tuo UKV:n ja pumppujen kytkennät.

Katso -> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6678.0

Ja http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6679.0

Timo Karhulta tulikin aikasemmin jo hyvä selitys pumppujen nopeuksista.Mahtoiko olla tässä ketjussa?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #631 : 12.01.16 - klo:18:26 »
Itse en ole saanut yli 40 asteen lämpöjä patteriverkostoon.  :'(
Ongelma on tuo lämpötila joka ei nouse yli 40 asteen, sekä tuo UKV:n ja pumppujen kytkennät.

Olisiko niin, että sinun lattialämmitysosuus (jota lienee suurin osa) pudottaa "kokonaispaluuveden" lämpötilan niin paljo ettei yli 40C vaan synny?

Onko patteriosuuksien tilat tarpeeksi lämpimiä 40C:llä ?
Jos on, niin COPPI ja teho on parempi, kuten fraattin viestit kertoo.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #632 : 12.01.16 - klo:23:45 »
Ei tuossa mitään ole vialla, kone vaan tekee kaikkensa ja kun se ei ihan riitä, niin ottaa lisäsähköä.
Kerroit tuolla toisessa ketjussa, että pumppua ei ole mitoitettu tuohon kokonaisuuteen.

Muistuttaisin, että pumppu on kuitenkin tehnyt n. 8,5kW teholla 24 h = 200 kWh energiaa tuon vuorokauden aikana.
Kompressori on kuluttanut n. 2,2*24=52kWh ja jos siihen on tarvinnut lisäksi laittaa 26kWh "raakaenergiaa" niin tuosta en ihan sikana riehaantuisi.


Luetaanko logintutkijaa niin, että kone on käyttänyt 76% ajasta lisäsähköä, yhteensä 26kWh eli noin 26kWh/18h= 1,44kW teholla keskimäärin? Piirakkadiagrammia yhtäkkiä katsomalla saa mielikuvan tuotetuista tai käytetyistä energiosta.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #633 : 12.01.16 - klo:23:59 »
Siinä sitä nytten ollaan sitten vajaatehoisen kanssa naimisissa.  :D
Kuva sisältää 7,5 vrk, koko tämän kovan pakkasjakson.
Kompressorin kanssa tehty noin 1224kWh lämpöä ja kulutettu 360kWh sähköä. (laskin 7,5 vrk * 24h ja kompuran ottoteho 2kW, antoteho 6,9kW kovilla keleillä)

Lisäksi 247kWh vastussähköä päälle.
« Viimeksi muokattu: 19.01.16 - klo:10:01 kirjoittanut alspe »
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #634 : 13.01.16 - klo:00:11 »
Mutta mitä tämä kone nyt hinaa, -10C ja ei meinaa kerätä astetunteja nolliin vaan jauhaa tuolla vieläkin kuin heikkopäinen... Muistaakseni noin 65-70% käyttösuhde piti olla -10C kelillä ennen kuin tuli kova jakso. Vieläkin on keruu yli nollan tulo.
Alkaako kompura tilttaamaan kun on käynyt reilun viikon putkeen? :D
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #635 : 13.01.16 - klo:00:13 »
Luetaanko logintutkijaa niin, että kone on käyttänyt 76% ajasta lisäsähköä, yhteensä 26kWh eli noin 26kWh/18h= 1,44kW teholla keskimäärin? Piirakkadiagrammia yhtäkkiä katsomalla saa mielikuvan tuotetuista tai käytetyistä energiosta.
Tuossa kun katselin liittämääsi kuvaa ajattelin ihan samaa, saattaapi asiassa olla allekirjoittaneen virhe. Sen piti näyttää kokonaismittausajasta osuutta kuinka kauan on käytetty lisäenergiaa avuksi. Vähintään piirakassa virhe, koska sen pitäisi mennä lämmitysosuuden kanssa päällekkäin kun lämmitys + sähköavustus on enemmän kuin 100%.
Menen kellariin ja palaan kun olen ymmärtänyt mitä olen yrittänyt kertoa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #636 : 13.01.16 - klo:00:23 »
Mulla on nyt suht iso dT lauhduttimen ylitse.
Kiertoa olen koittanut nostaa mutta yksi patteri alkaa kohista pahasti. Mitä pitäisi tehdä?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #637 : 13.01.16 - klo:00:42 »
Mulla on nyt suht iso dT lauhduttimen ylitse.
Kiertoa olen koittanut nostaa mutta yksi patteri alkaa kohista pahasti. Mitä pitäisi tehdä?
Muistaakseni täällä hiljeni ääntelevä patteri kun laittoi termostaatin paikalle, mutta täysille. Sitä voisi kokeilla jos sillä konstilla saisi muuten lisättyä kiertovesipumpun nopeutta.
Täällä ilmasin pari osittain kylmänä ollutta ja lorisevaa patteria. Näköjään kahteen korkeimpaan patteriin kertyi ilmat ja muihin ei. Laitoin vaan kiertovesipumpun ensin pois päältä, eli maalämpöpumpusta virrat pois.

Niin ja nyt on aika tuulista. Se voi lisätä lämmön kulutusta kovastikin. Nyt menee 44C pattereille ja pakkasta -12. Ilmatieteenlaitos näyttää että -13 tuntuisi kuin -21 näillä tuulilla. En tiedä miten se taloon vaikuttaa, mutta tähän taloon ainakin vaikuttaa :)
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #638 : 13.01.16 - klo:10:08 »
Tuossa kun katselin liittämääsi kuvaa ajattelin ihan samaa, saattaapi asiassa olla allekirjoittaneen virhe. Sen piti näyttää kokonaismittausajasta osuutta kuinka kauan on käytetty lisäenergiaa avuksi. Vähintään piirakassa virhe, koska sen pitäisi mennä lämmitysosuuden kanssa päällekkäin kun lämmitys + sähköavustus on enemmän kuin 100%.
Menen kellariin ja palaan kun olen ymmärtänyt mitä olen yrittänyt kertoa.

Tuu pois kellarista  ;)

Mitä jos vain ottais sähkönkäytön pois piirakasta.
Tieto lisäenergiasta on varsin selvästi jo piirakan vieressä ilmoitettu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #639 : 13.01.16 - klo:10:17 »
Samaa mieltä.
Kiva lisä voisi olla käytetyn ja tuotetun energian piirakat vaikka ne kai olisivat viitteellisiä. Ehkä lineaarisovitteella saisi kohtuullisen lähelle todellista?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella